1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8

Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.

  1. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408
    без проблем

    В аттаче последние на текущий момент прошивки для моделей софаров:
    SK1ES075 (7.5KTLM G2)
    SA3ES127 (2.7KTL-G3) должна подходить к моделям этой серии от 1 до 3.3 кВт
     

    Вложения:

  2. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408
    Вот еще раз пошла такая пьянка

    расширение файла поменяйте на
    Код:
    sofar-mon.tar.gz
    Сбор статистики с инвертора SOFAR безо всяких контроллеров MODBUS, через его штатный wi-fi логгер и локальную сеть.

    На авторство не претендую, честно спизжено и творчески доработано. Работает.
    Лишний функционал специально не удаляю - вдруго кому пригодится.

    Размещение в папке /usr/local/sofar (любители windows сами переделывают всё под объект своей любви, т. к. в теории должно работать и на винде - питон же. Или идут отдыхать в лес

    В файле config. cfg поменять IP адрес логгера инвертора и его серийный номер
    Следует позаботиться о том, чтобы логгер всегда получал один и тот же IP адрес (прописать статический или прописать его мак на dhcp сервере)

    в конце файла InverterData. py строки
    =
    conn = http. HTTPConnection('localhost')
    headers = {'Content-type': 'application/json'}
    conn. request('POST', '/gr/py.php/'+str (inverter_sn), output, headers)
    response = conn. getresponse()
    =

    Отправляют подготовленный json с данными, извлеченными из инвертора (output) в скрипт на php, размещенный на том же сервере что и скрипт (localhost)
    php скрипт не выкладываю т. к. в нём ничего интересного нет. Да и вообще, это место конечно Вы творчески тоже доработаете, и засунете этот output в то место, в которое заходите.

    Устанивить python (например 3) и все пакеты которые нужны программе. Какие - не помню, по ходу разберетесь

    Запуск:
    Потестить:
    inv1.sh
    На постоянную:
    на файл sofar1.service сделать символическую ссылку в пвпке /lib/systemd/system
    systemctl enable sofar1
    systemctl start sofar1
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 01.06.23
  3. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    408
    И до кучи просто красивая картинка из grafana upload_2023-6-1_13-10-0.png
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    kleines Problem

    Неплохо бы указывать версию прошивки в тексте.
    Пока не скачаешь и не откроешь архив не узнаешь
     
    Последнее редактирование: 01.06.23
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    6.522

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    6.522
    Адрес:
    Калининград
    He u, apckoe это дело. @VoronNew не даст соврать...:aga:
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Версия 4.10
    Если у Вас сейчас версия 4.00 то обновлять нужно, только если Вы находитесь в Ирландии.
    С более старыми версиями желательно обновление, в соответствии с протоколом производителя
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.332
    Благодарности:
    6.746

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.332
    Благодарности:
    6.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    как пить дать...
     
  8. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Разрешите вопрос :) Имею инвертер Sofar 1.6, все устраивает, за май выработал порядка 350 kWt, задумался немного увеличить на будущее мощность, вопрос что предпочтительнее ставить инвертор мощнее например 3.0-3.3 или же есть вариант по небольшой цене взять еще один 1.6 и поставить 2 инвертора в параллель?
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Считай что выгоднее по общей стоимости.
    У меня работают два Софара в параллель проблем нет.

    п. с.
    Если конечно нужно будет ограничивать отдачу в сеть по ТТ, то конечно управлять проще одним.
     
  10. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Спасибо, да пока что ограничивать не нужно, все лишнее в сеть сливается и копиться, вопрос конечно как долго это все будет пока не известно. Тогда спрошу про ТТ мало ли на будушее пригодиться, если ограничивать выработку на двух инверторах, то ТТ вешать один за другим на фазный провод? Или один на фазу и другой можно на ноль? ТТ для софара брать специальный или можно по похожим параметрам? Про выбор ТТ где то читал, но честно подзабыл уже.
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Учтите на будущее, что сб вещь «заразная» …все время мало их;)
    Так что инвертор покупайте с запасом;))
     
  12. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Да мне пока хватает моего 1.6 кВт с головой, но думаю дай на будущее поставлю 3 кВт, у нас на 1 фазу больше 3.6 кВт нельзя, хотя электричество сейчас упало в цене до 0.20 евро за кВт, все равно как то хочется поэкспериментировать
     
  13. ero76
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17

    ero76

    Участник

    ero76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17
    https://aliexpress.ru/item/1005001804954156.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7a8d4aa6cpGscP&sku_id=12000017665120118
    брал тут 3000/1 (как на фото в инструкции) работает штатно, а ценник гораздо гуманнее
     
  14. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    Можете ставить в параллель любые, не обязательно Sofar. Главное, чтобы по стрингам панелей у вас все срослось.
    Как вариант - купить мощнее и перекоммутировать стринги, а старый продать.
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    без разницы, главное фаза ТТ правильная (направление) но увидите в приложении еще до ограничения мощности.
    Память может подводить, у ТТ два параметра нагрузочное сопротивление (кажется у нас 20 Ом) и коэффициент трансформации (1 к 3000)
    Например такой OPCT10AL 0-60A 3000/1

    п. с.
    пока писал товарищ даже ссылку дал :hndshk: точно 20 Ом
     
    Последнее редактирование: 13.06.23