1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8

Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.

  1. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    0,75кВт
     
  2. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    Шаг регулирования мощности через ARPC 1/16 от мощности. Получается 1,88 кВт. У вас примерно половина этого шага.
    Reflux в меню как настроен?
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А разве он настраивается как-то? Его ведь можно включить и выключить только:nono:.
     
  4. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
     
  5. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    нет, не настраивается. Номинальная мощность, указанная в настройках ARPC, делится на 16 ступеней регулирования.

    Вы показали 20 пункт в настройках. Это подраздел System info?
    Ограничение настраивается 2 параметрами - в одном разрешается ограничение, в другом устанавливается его уровень. Проверьте оба параметра.

    В последней инструкции с сайта производителя
    Reflux Power
    Users press " Back" button and " Up" button or " Down" button to enter " 3. SystemInfo"
    interface, then Press "OK" button to enter enter into system information checking
    interface, then press "Up" button or "Down" button enter into "10. Reflux”, then
    press "OK" button, the "Reflux Enable" or "Reflux Disable" will be displayed

    Set RefluxP
    Users press 'Back' button to enter '1.Enter Setting' interface, Press 'OK' button to enter
    main setting interface. Enter '18.Set RefluxP' by pressing 'Up' button or 'Down'
    button, press 'OK' button and enter 'Input Password' Setting interface. Press 'OK' button to
    set passwords (default:0001),increase or decrease value though pressing 'Up' button or
    'Dwon' button, press 'OK' button to next value setting.'Error! Try again' will be displayed for
    wrong passwords. Press 'back' button and rekey in the correct passwords. Then select 'Reflux
    Enable' or 'Reflux Disable' by pressing 'Up' and 'Down' button.'success' will be displayed
    if setting successfully.

    И, пожалуйста, давайте мне названия меню на английском, я не знаю, кто переводил меню китайцам и есть ли в переводе ошибки. Мы всегда при настройках используем английский, чтобы не было разночтений с инструкциями.
     
  6. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, 20 пункт находится в основном меню настроек.
    Вы свалили в кучу ARPC и штатную функцию ограничения, а это разные вещи...
     
    Последнее редактирование: 04.02.22
  7. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    Я знаю. Просто проверьте обе.
    Вы, по-моему, путаете Reflux и PowerDerating
    Это тоже разные параметры. Хотя, я смотрю на инструкцию, которую только что скачал с сайта, у них параметры эти под одним номером почему-то. Наверное, ошибка или опечатка.
    “18.Set PowerDerat”
    '18.Set RefluxP'
    :faq:
    То есть нужно проверить 3 параметра - SetReflux, SetRefluxP
    У вас на видео SetPowerDerating, с ним понятно. (наверное, я могу только догадываться, т. к. по-русски этого пункта меню не знаю, как уже писал выше)
    Можете прислать мне на почту инструкцию, которая у вас есть, чтобы не было разночтений?

    И еще. Судя по тому, что в инструкции к ARPC вообще ничего нет про настройку инвертора, может так быть, что факт его подключения имеет приоритет перед настройками в инверторе. Но это можно будет выяснить только после китайского нового года у производителя.
     
  8. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
     
  9. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    Там после Reflux enable вводится уровень ограничения отдачи в сеть (тот третий параметр). Там сколько у вас стоит? Может его тоже обнулить, даже если этот параметр Disable?
    В однофазных точно так устанавливается.
    https://youtu.be/6vT-xBLw9CI
    Если нет, то у меня остается версия приоритета подключения ARPC перед настройками в инверторе для 3-фазных.
     
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В трёхфазных инверторах тот «третий параметр» отсутствует.
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так зачем тогда в меню функция включить и выключить лимитер…
     
  12. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вчера позвонили из фирмы где я покупал сетевой инвертор с лимитером, сообщили что лимитер мне дали не тот …не для моей модели Sofar, будут менять;)
     
  13. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    Интересно. Расскажете, чем отличаются ARPC "для разных моделей"?
     
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может быть;), если они вообще есть;))
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.952
    Благодарности:
    3.474
    Адрес:
    Москва
    Как я и предполагал, настройка Reflux в инверторе не влияет на ARPC, а без обратной связи от датчиков тока вообще ни на что не влияет. Скорее всего, она осталась в меню от других моделей.

    Скрин настроек вашей утилиты ARPC можете скинуть? У вас там есть параметр Reflux?