1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Котлы BAXI - 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Москва
    Абстрактное понятие.
    Можно здесь почитать.
     
    Последнее редактирование: 18.10.23
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302
    Это я уже читал, более чем абстрактное ноухау, жаль такого нет под рукой, вскрыть, посмотреть чем достигается такой перекос плеч относительно нейтрали (земли). Главное, чтоб "нашему" котлу понравилось. Кстати, так и не понял, что за насос там стоит, обычный, или чтото навороченное.
     
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Москва
    По описанию:
    - Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;

    p. s А проверить UPS просто, если что-то начинает работать подключённое к ИБП без включения его в розетку от АКБ значит есть IT, только земля обязательна.
     
    Последнее редактирование: 18.10.23
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302
    Всётаки земля обязательна, значит скорей всего один из выходов привязан к земле через высокоомный резистр, о чем я и говорил, что привязка к нулю нужна, а здесь к земле.
    А насосу тоже может что-нибудь не понравиться, к примеру плавный пуск не отрабатывает.
     
  5. Вотблин
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    Вотблин

    Участник

    Вотблин

    Участник

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Арзамас
    Не могу пока к сожалению ничего попробовать. Ещё похоже пару дней электричества не будет. Побуянила, вчера погодка.
    А вот когда с этой проблемой разберусь, нужно будет мне разобраться, как правильно подключить гену, чтоб Штиль работал и котёл.
     
  6. Вотблин
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    Вотблин

    Участник

    Вотблин

    Участник

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Арзамас
    IT, это что? Ноль?
    От ИБП спокойно работает автоматика управляющая и насосы на насосных группах.
    Котёл один раз у меня работал от ИБП. Когда я перевернул вилку. Т. е. поменял местами фазу и ноль. Но от сети тогда он стал выдавать ошибку.
    После совета Штилевцев, с танцами с заменой местами фазы и нуля. От ИБП не работает, от сети пока толком не могу попробовать.
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Москва
    Прочитайте пост по ссылке из сообщения #2024
    p. s. земля ИБП и земля котла должна быть одна.
    Газовики которые советовали мне сделать отдельную землю для ГК были посланы лесом.
     
  8. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    У нас земля по всеми миру одна.
    Абсолютно правильно. Отдельное функциональное заземление делается для коммуникационной техники в ЦОДах и для объектов здравоохранения с кучей сложного медицинского оборудования. И делается оно только в целях защиты от помех, прилетающих по PE на это оборудования. И все равно эти два заземления должны быть объединены на главной заземляющей шине (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). К котлам это вообще никакого отношения не имеет.
     
    Последнее редактирование: 18.10.23
  9. ADubovoy
    Регистрация:
    15.07.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    ADubovoy

    Участник

    ADubovoy

    Участник

    Регистрация:
    15.07.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    Думаю, мой вопрос задается не в первый раз, но прошу помочь. С котлами никогда дело не имел, жил всю жизнь в квартире и Luna 3 Comfort первый котел в первом двухэтажном частном доме.
    Котел установлен на кухне, котельной нет, подключены батареи, теплый пол, панель управления стоит на котле. Сейчас котел работает по температуре воздуха в помещении, когда устанавливаем температуру +30 (а устанавливать ниже уже холодно), он нагревает помещение где расположен (кухня), а в остальных помещениях, особенно на 2 этаже достаточно холодно. Отсюда вопросы:
    1. Как установить температуру не в помещении, а в батареях, чтобы тепло было везде?
    2. Поможет ли установка панели в самой холодной комнате? Для этого нужно дополнительное оборудование или возможно это сделать самому?
    Изучил инструкцию, но, несмотря на то, что достаточно неплохо разбираюсь в гаджетах и компьютерах (понимаю, что сравнение не очень подходящее), настройки котла для меня темный лес. Заранее прошу прощения за дилетантские вопросы…
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Иваново
    прочитать инструкцию к котлу и поменять настройки (на память не помню, их там 2 штуки)

    да, но в других комнатах может быть перетоп
     
  11. ADubovoy
    Регистрация:
    15.07.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    ADubovoy

    Участник

    ADubovoy

    Участник

    Регистрация:
    15.07.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Прочитал инструкцию несколько раз, не пойму, хоть убейте) поэтому и спрашиваю, что нажать…
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Иваново
    Ищите в инструкции
    upload_2023-10-18_21-57-2.png
     
  13. Вотблин
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    Вотблин

    Участник

    Вотблин

    Участник

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Арзамас
    Прочитал. Понял не всё. Но понял, что сделать в итоге, что то можно. Нужно поглубже вникнуть, и для полного понимания недостаточно потыкать индикаторной отверткой, что бы фазу увидеть. Нужно мультиметром ещё промерять правильный ноль у меня получается в розетках.
     
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Москва
    Изначально с одной землей попробуйте, возможно без плясок с бубном обойдется.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302
    И без ИБП.
     
Статус темы:
Закрыта.