1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Котлы BAXI - 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    Ну пусть обратка 30 гр. Температура в камере сгорания несколько сотен градусов, уже на выходе из котла после вентилятора - все равно больше 100

    как при таких условиях на поверхности теплообменника может появится 60гр температура. разве что локально. или в момент останова котла
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311
    Вот во время горения и есть 60⁰ или около того. Несмотря на то, что пламя горячее на много, теплоемкость его мизерна по сравнению с теплоемкостью ТО и воды в нем. Чегож тут не понятного.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    Ну на поверхности то теплообменника и на ребрах температура будет ближе к температуре газов все же

    теплоемкость то тут никак не участвует в формулах
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311
    Ребра там для увеличения площади теплопередачи, давайте рассматривать ТО с усредненной температурой, как единое целое. А то до молекул доберемся. Во первых высокая температура внутри пламени, но затем эта плазма смешивается с воздухом, каторый сильно её охлаждает. Не забывайте, что горит только газ и кислород, увеличивая температуру, а оставшийся азот, которого там больше всего, охлаждает. От горелки до ТО есть определенное расстояние, которое не позволяет пламени касаться ТО, иначе медь начнет плавиться или деформироваться. Все там расчитано, чтоб ничего не перегревалось и служило долгие годы.
     
  5. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817
    Температура теплообменника будет ближе к котельной воды.
    Если она будет ближе к температуре газов, то теплообменник расплавится.
    Двигатель автомобиля водяного охлаждения его температура ближе к температуре камеры сгорания или температуры системы охлаждения ?
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    логично

    а конденсат не должен сразу испарятся и уносится газами?
     
  7. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817
    При определенных условиях может
    я же выше картинку выкладывал у конд поделена камера сгорания на мокрую и сухую часть
    я думаю, чтобы повысить эффективность конденсации. вторая камера без горелки, значит температуры ниже, плюс водух строго дозирован "ветра" нет.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    @donpostum, на ютубе есть ролики по Лемаксам напольным с которых конденсат течет

    Вот там явно видно что конденсат образуется в нижней части теплообменника - куда явно недостают горячие газы

    в настенниках все же весь теплообменик над пламенем
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    1.311
    В настенниках при низкой температуре ТО тоже конденсат бывает, особенно при холодной обратке. Такой режим крайне нежелателен.
     
  10. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817
    Никого не пытаюсь переубедить.
    я же писал автору пусть попробует расскажет.
    у меня обоснованные сомнения, что конденсата не будет.
    может ему повезет и у него не будет.
    котел не для этих целей.
    играться с теплыми полами лучше с кондесационником да и возможностей регулировок у него побольше.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Да чё там мелочиться. Просто навзрыд рыдающую.
     
  12. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.817
    писающую ...
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    О как! Ну это уже от недержания, то есть потёк теплообменник.
     
  14. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.525
    Благодарности:
    12.844

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.525
    Благодарности:
    12.844
    Адрес:
    Пенза
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста.
    Baxi Luna3 1.32 в комплектации с БКН. Перевёл его в режим только отопление, чтобы сделать небольшой ремонт БКН. Ремонт затянулся и я обратил внимание что БКН тёплый, трубы загрузки ТН потрогал, а они ну не горячие, но конкретно тёплые. Я грешным делом подумал что это типа самотёком ТН "крутится" (понимаю что бред :|:) и я взял и перекрыл кранами подачу и обратку от котла к БКН. :ogo: И чувствую стало холодать, щупаю батареи, а они уже холодные :flag:. Открыл краны на БКН обратно, батареи нагрелись. Что за хрень-то? :faq:
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Дааа уж!
    Ну значит заодно и контур отопления этими же кранами (или одним краном, например на обратке) перекрыл.
    Вот такая хрень.
     
Статус темы:
Закрыта.