    Я тоже. :super:
    Но, видно, мы устарели. Растет новое поколение "проектировщиков" и "строителей":(
    Из недавнего, полы по грунту с ТП, толщина ЭППС 50 мм, бетон 300 мм, армирование 12 два ряда. :faq:
     
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На данном этапе, забор, самонесущая конструкция. А у меня и навесы сделаны по конструктиву забора, стоят уже годы. Но, там жесткие связи по верху.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суслика видишь? (С) :aga:
     
  4. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    по верхней шестерке ходить неудобно, прогибается.
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и я говорю, только косынки на анкерах. Руки оторвать этому прорабу:mad:
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)] Да, прогнется арматура, полы кривые будут:aga:
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если "фундаменты" этих столбов колбасит, никакие анкера не помогут.
     
  8. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    Короче, ждем весны с откапыванием- и далее фото что получилось в итоге. Харе флудить.
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    А "колбасит" потому, что там подушка не нужна, но я писал не для автора, а для исключения
    подобных ситуаций у других застройщиков.
    Как всегда, пирог подушки (щебень, песок) сам дал осадку + собрал воду и просело основание...
    Классика жанра :aga:
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот это не факт, так как возможно (со слов застройщика), подсыпка под столбы местным грунтом, который дал осадку. Да и касательные для самонесущей конструкции весьма критичны. В лбом случае, столь любимая тобой верховодка, здесь точно при делах.
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как в том старом анекдоте "а поговорить?" (С) :)]
     
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня немчура поучала так.
    Копаешь ямище, бетонируешь тумбещу с закладными шпильками на квадратище. Потом ставишь квадратное трубище на оторной пластище, на накрученные на шпильки гайки, сверху то же гайки же фиксируешь потом крутя нижние гайки выравниваешь по лазеру. И все снова бетонируешь на 100-150 мм выше пластины.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Михаил, полистай всю тему (тут ещё не много)...:aga:
    А то начинаем повторяться.
    Так нужна подушка в его ситуации или нет?
    А верховодка в пузухах котлованчиков как раз "при делах"...
    "А поговорить" - флуд-тема есть:hndshk:
     
  14. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    99.9% что не нужна.
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Тоже вариант, но ихний... У нас понадёжней, но трещит и проседает...
    Вот, что пишут на ДВГ:
    Бетонирование стоек в подколонник, крайне не желательный приём -требует идеального монтажа и закрепляет полную зависимость конструкций от любых деформаций фундаментов. Невозможность последующей рихтовки, а она зачастую, как правило, необходима по многим причинам.