Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.

  1. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Да.

    На всякий случай для Форумчан и интересующихся приведу соответствующий пункт Стандарта/ГОСТа.

    "5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Прямоугольные отверстия должны иметь размеры не менее 0,15х0,15 м, а круглые − диаметр не менее 0,15 м. Размеры отверстий в кирпичных септиках принимают кратными размерам кирпича."
     
  2. Kanion
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kanion

    Участник

    Kanion

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Вот тут несколько путанно написано. До центра какого отверстия? Если до отверстия перелива, то его ведь нет еще, нам только рассчитать нужно. Если рассуждать так, что, допустим, глубина септика 2.5м от уровня стока до дна септика, то 0.4*2.5м=1метр. Теперь, считаем 2.5м-1м=1.5м на таком уровне от дна должен располагаться центр отверстие перелива. Вроде так? Где-то на форуме писали, что минимальное расстояние перелива от дна 1.2 метра, если я не ошибаюсь.
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.981
    Благодарности:
    17.153

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.981
    Благодарности:
    17.153
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    2,5 х 0,4 = 1.
    Это от зеркала.
    От дна получается 2,5 х 0,6 = 1,5
     
  4. Kanion
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kanion

    Участник

    Kanion

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Скажите, если делать перелив как Вы указали в глубине кольца, то нужен ли тогда поворотный колодец, чтобы впуск и перелив были напротив друг друга? Или можно под углом друг к другу сделать?
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Написано однозначно верно.
    Именно до центра отверстия перелива расположенного между камерами/колодцами септика.

    Сначала отмечаете центр отверстия затем его организовываете.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Нет задачи организовывать вход в септик непременно напротив перелива между его камерами/колодцами.

    Можно и "под углом" если это обосновано.
     
  7. Kanion
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kanion

    Участник

    Kanion

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Вроде Андрей Анатольевич Ратников писал, что чем больше расстояние между входом трубы в септик и выходом трубы из септика, тем лучше.

    Что может быть достаточным основанием для этого?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Да, чем больше прямолинейный путь от входа в септик до выхода из него, тем лучше происходит отстаивание стока.

    Обоснованием будет Ваша конкретная ситуация.

    Если можете организовать максимально длинный путь, то организовывайте его, если по каким то причинам это не рационально, то можете довольствоваться тем, что получается.
     
  9. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330
    Немогу понять почему фан труба не дышит совсем, хотя первых три года как заехал в дом с новой канализацией и выгребной ямой без приточной трубы все работало и каналья дышала (фантруба из трубы 40мм с выходном в бок на фронтоне под свес крыши, при заморозках всегда куржак был и пар, наледь на свесе крыши образовывалась э, в сильные мороза внутренни канал перемерзал совсем, потом оттаивал),сейчас же вообще 2 года уже не дышит, непойму из-за чего это произошло (единственное что я менял в каналье и приборах это унитаз сместил на 30 см вбок, и одел гофру вместо пластиковой трубы все это сделал около 2 лет назад и фан труба так же 2 крайних зимы не работает, непойму связано это как то или нет)
    В этом году:
    1) заменил 40мм трубу на 110 и сделал выход на крышу, уличную часть трубы всю утеплил готовым утеплителем с Леруа под 110 трубу, поверх утеплителя ещё такой же готовый утеплитель под 110 трубу каучуковый натянул, получилось где то 3см утеплителя, все это ещё обмотал фольгированным скотчем, от кровли до верха трубы где то 30см, тяга не появилась
    2) сделал ФК колодец, вставил приточную трубу, расстояние между верхом фан трубы и верхом приточной трубы около 380см ,тяга в каналье не появилась
    3) сегодня тросом с насадкой прочистил магистраль под землёй около 14 метров, один раз куда то воткнулись но при прокручивании троса прошли дальше и потом насадкой всю трубу трижды прогнали в обе стороны, сильного засора небыло, снова тяга не появилась
    Стояк фан трубы идёт внутри дома
    Подскажите что ещё влияет ? Может погода что тепло и дождатся мороза надо ?
    Или может то что ФК колодец ещё пустой стоит, стоки до него ещё не добрались и там температура такая же как на улице, ночью +5 днём +15,в доме каналье в тепле +24+26
    Открывая люк септика, расположенного в пяти метрах, приточный стояк на ФК начинает затягивать, при закрытии люка приточная труба наоборот все наружу выгоняет (обратная тяга что-ли) проверяю дымком от сигарет
     
    Последнее редактирование: 27.09.23
  10. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    1.100

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Дзержинск
    В вентиляционном стояке ломаться нечему. Если свободный проток воздуха есть и есть небольшой перепад температур, то тяга должна быть. У меня работало и в жару, и в холод, и при неработающем сооружении фильтрации, и вообще без него.

    Вероятно, у вас нет свободного протока воздуха. Например, из-за "провисания" трассы где-то в середине стоит жидкость и образуется гидрозатвор. Тросом вы пройдете эту стоячую воду и не заметите.
    Я бы проверял так: закрыл бы верхний выпуск фановой трубы крышкой с небольшим отверстием и в это отверстие дунул бы несильно компрессором. И при этом наблюдать за гидрозатворами на сантехнике: если их будет срывать, значит воздух в трассу не уходит.
     
  11. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330
    Если бы вода стояла в трассе то она бы перемерзала наверно за ночь в минус 30-35
    А так вроде ниразу за 4 года ничего не перемерзало, глубина залегания трассы возле септика около 80см ,возле дома ещё меньше,
    Впринципе компрессор есть, надо будет проверить .
     
    Последнее редактирование: 28.09.23
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Значит отсутствует воздушная связь (движение воздуха и газов) на участке септик устье вентиляционной части фанового стояка.
    Скорее всего, где то на трубопроводе образовалось либо сильное заужение, либо полноценный "гидрозатвор", который не пропускает воздух, но пропускает сток.

    Не факт.

    При наличие снега и при пользовании канализацией трубопровод может и не промерзать при таком заложении.
     
  13. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330
    Снега мало в городе у нас, но пользуемся постоянно ...
    В этом году уже не успеваю похоже перекапывать и искать прогиб или заужение, скоро мороза, подскажите чем чревато использование септика и ФК если нет воздушной связи? след летом уже надо будет заняться
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Особенно ничего страшного не произойдёт.

    Возможно появление запаха при срыве гидрозатворов или при неплотности системы в доме или рядом с септиком.
     
  15. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    330
    Спасибо, я думал может бактерии как то хуже будут работать в ФК и септике без свежего воздуха)
    Вспомнил что когда уголь завозил в том году, в одном месте хорошо так просел грунт под колесом, ни смог выехать пока не скинул уголь, как раз похоже что там идёт эта труба
    Вот чем все вылезает когда доверяеш систему канализации, соседу с экскаватором за, подешевле, вырыл выгреб, яму, уложил кольца, горловину и люк сделал наоборот вдали от выхода трубы, магистраль я так понял он уложил на глазок, песка не подсыпал, назад закопал со словами что все будет работать и у него самого так сделано, в итоге спустя 4 года была залита отмостка, пристроена веранда, все это находится над магистралью
    В этом году пришлось раскапывать всю верхнию часть септика, разворачивать крышку с горловиной, обнаружено было что на выходе в септике труба задрата, пришлось раскапывать рядом и исправлять провис возле септика, теперь похоже что провис ещё посередине магистрали имеется, там уже все уложено геотканью и засыпано щебнем. а около дома уже веранда мешает копать + отмостка 90см шириной
    Похоже что старую трубу надо хоронить и копать новую траншею вбок с поворотом в сторону септика (изобразил на схеме как сделано сейчас, и труба уходящая в бок, это как придется делать скорей всего чтобы не долбить бетон и не разбирать полы на веранде)
    Хотя как вариант попробовать раскопать предполагаемое место где грузовик продавил грунт, и выровнять там и посмотреть ... в этом месте только щебень раскидать придется и геоткань откинуть
     

    Вложения: