1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.

  1. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    1.100

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Дзержинск
    Чтобы иметь хорошее понимание, прочитайте книгу:

    Ратников А. А. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Теоретические основы и практические рекомендации по выбору, расчету и эксплуатации / А. А. Ратников. — М., 2016. — 244 с. — ISBN 978-5-00028-094-2.

    Наоборот:
    НЕТ вентиляции → аэробы не разлагают органику → органика накапливается и кольматирует грунт.

    Ну так сделайте это. По результатам отчитайтесь здесь. Всем будет польза.
     
  2. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    чёта сложно со этими аэробами
    если их совсем мало - анаэробные работают медленно но уверенно?
    а аэробных, как я понял, нужно определенное сбалансированое количество?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.827

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы разные места попутали.
    Анаэробы в септике, чем больше - тем лучше. Аэробам там дышать нечем, сами сдохнут.
    Аэробы в грунте после септика: лишних не будет, поскольку в "осветлённом стоке" количество органики для питания ограничено. А анаэробы там, опять же, дохнут сами.
     
  4. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    А в грунте на глубине откуда аэробы?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.827

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    От воздуха. Содержание кислорода в этом воздухе поменьше, чем над землёй, но бактериям хватает. В теме есть конкретные цифры: что-то вроде 15% кислорода на 1 метре, вместо наших 20.

    Если я правильно помню, подцепить столбняк (анаэроб) можно только при копании глубже полутора метров. Поэтому прививка нужна любым землекопам, в том числе военным.
     
  6. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    5.162

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    5.162
    Если совсем упрощать, то анаэробы в септике, аэробы - в грунте фильтрующего сооружения и на щебне.
    Не правильно поняли. К кольматации приводит нарушение баланса между поступлением в поле органики и её там поеданием биоценозом почвы. А чем глубже в грунт, тем меньше кислорода в почвенном воздухе, получим скорее торфование органики, а не её деструкцию.
    Утепление - на пользу, но пенопласт не пропускает воздух, то есть это в минус
     
  7. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    Но что же по поводу мини-кассет или макси-труб?
    то есть труб в грунте накрытых маленькими лотками ?
    (немного утепленными сверху, но хорошо вентилируемыми изнутри)
     
  8. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    5.162

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    5.162
    Я бы исключил трубы и оставил одни лотки. Впрочем, дело то хозяйское, некоторые любят проводить эксперименты на основе своих умозаключений. Вот только как считать площадь, статистики то нет, все размеры опять же на основе умозаключений...
     
  9. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    Но почему эффективная площадь может оказаться меньше, чем с закопаными трубами?

    ведь вода поступает на бОЛьшую площадь щебня внутри лотка, шириной хотя бы 300мм... а в трубах ширина полуокружности всего 150мм, да и то через прорези которые засоряются

    Окончательное решеие будет наверное зависеть от того, что получится купить. Например вот сейчас есть в продаже б/у лотки внутр. шириной 1700 высотой 450, то есть получатся полноценные кассеты, только под землей. Но покупать такие же по цене завода уже не захочется.
     
  10. Argonzel
    Регистрация:
    27.05.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Argonzel

    Участник

    Argonzel

    Участник

    Регистрация:
    27.05.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Подскажите, у меня фильтрующий колодец планируется на расстоянии ~15м от станции (Тверь).
    На сколько я понимаю, на нем нужно поставить вент трубу (110, как линия от станции до колодца и фановая).
    Отсюда вытекают несколько вопросов:
    1) Будет ли естественная тяга на таком расстоянии?
    2) Не затянет ли инеем трубу притока на фильтрующем колодце зимой?
    3) 15 метров трассы планирую утеплять трубу, а какой в этом смысл, если зимой холодный воздух будет идти внутри нее от колодца?
    4) Есть ли какое-то негативное влияние для работы твери от холодного воздуха зимой, который будет идти через нее из фильтрующего колодца в фановый стояк?

    (Если это важно, то 2х этажный дом, прямой фановый стояк, 3 метра до септика, вход в него под 90*, от септика до колодца 15м по прямой).
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159
    Адрес:
    Москва
    Не факт. Компрессор нагоняет воздух и в какую сторону выйдет, через фан на крыше или приточку у колодца, сложно ответить. Понятно одно, воздух пойдет по наименьшему сопротивлению.
    Затягивает только когда выходит влажный воздух. При постоянном поступлении иней не образуется.
    Утеплитель сдвинет точку замерзания. Допустим без утепления иней появится при температуре уличного воздуха минус 5, а с утеплителем минус 10 или 15.
    Понизится температура, что негативно повлияет на жизнедеятельность бактерий.
     
  12. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    1.223

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    1.223
    Адрес:
    Рязань
    а в септике из 3х колодцев (бетонные кольца), я так понимаю, тот же эффект будет?
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159
    Адрес:
    Москва
    Септик - отстойник или фильтр грубой очистки. Требования к температуре очень простые, главное чтоб жидкость не замерзла.
     
  14. Argonzel
    Регистрация:
    27.05.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Argonzel

    Участник

    Argonzel

    Участник

    Регистрация:
    27.05.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Забыл уточнить, фильтрующий колодец где-то на 1м ниже уровня выхода из станции, что увеличивает разницу высоты от притока на колодце до выпуска фана на крыше.
    По идее, компрессор нагоняет воздух, путь наименьшего сопротивления это фановый стояк и вроде как тогда должно создаваться разрежение в 15 метровой трассе и тяга.

    Ну, как-то же люди с Тверями живут на ПМЖ зимой, надеюсь не критично. Я так понимаю, особо тут ничего не сделать.
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.989
    Благодарности:
    17.159
    Адрес:
    Москва
    Теория верная, только она не всегда совпадает с практикой.
    ПМЖ это хорошо, ежедневно сливают теплую воду, температура сильно не падает.
    При режиме "выходные дни" температура скачет.