1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.

  1. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Дерн - ну пять сантиметров. добавляем 20 см щебня. Это 15 см от уровня земли. Тоннель - 40 см. Грунт сверху тоннеля - 60/70 см (для климата Подмосковья). Получаем 115/125 см от уровня земли. Откосы 1:1,5-1:2

    Если поле из труб, то вместо 40 см на тоннель - 15 см на трубу и слой щебня над ней. Но площадь трубчатого поля примерно в два раза больше площади поля из тоннелей
     
  2. Askbrain
    Регистрация:
    16.01.22
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    Askbrain

    Живу здесь

    Askbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.22
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Раменское
    И никак принизить поле нельзя?
     
  3. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Внизу глина - не опустить. Снизить слой грунта сверху - риск замерзания зимой. Утеплять всякими ЭППСами вместо грунта - поле задохнётся
     
  4. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    736

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    736
    А если над такой насыпью поставить теплицу?
    Толщину слоя земли над полем можно будет снизить?
     
  5. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Получим аналог ЭППСа... пару лет назад один мой клиент так сделал. Год проработало и встало. Откопал - тоннели и щебень весь забит чёрной кашей с запахом болота.
     
  6. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    так у поля же есть вентиляция.
    Просто если задохнется, то надо использовать дышащий материал, а кругом один пластик и на вряд ли пластиковые дренажные тоннели через стенки пропускают воздух. По сути для дыхания нужно использовать типа ящиков сверху накрывать геотекстилем. Но мне кажется, что наличие вентиляции через трубу вначале поля и выходе ее через стояк на крыше решает вопрос вентиляции.
     
  7. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Это вентиляция всего лишь объема тоннелей, её недостаточно для дыхания грунта.
    Грунт. А всякие засыпные теплоизоляционные материалы (дышащие), будучи намокшими, теряют теплоизоляционные свойства.
    Ну это так себе аргумент...
    От у Тамбура/Бобра грунт вообще под снегом якобы не замерзает, но предусмотрительный Григорий делает "аварийный сброс" на грунт... :aga:
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    17.940

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    17.940
    Адрес:
    Москва
    Мое мнение, что вентиляция через приточку и фан на много эффективнее чем через грунт. По сути, вентиляция через грунт работает только пол года. В зимний период земля замерзла или снега навалило и какая там вентиляция через грунт? Вся надежда на приточку и фан.
     
  9. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Да, но летнего полгода с более интенсивным дыханием хватает на восстановление баланса. По сути, это продлевает срок работы сооружения. То, что недоели зимой, активно сожрут летом.
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    17.940

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    17.940
    Адрес:
    Москва
    Так тоннели должны покрывать максимальную площадь поля.
    Получается площадь под тоннелями дышит за счет фана. А то что тоннели не накрыли, дышит через грунт.
    Допустим я оставляю максимум полосу 20-30 см. между тоннелями или от тоннеля до края котлована. Мое мнение, что эти 20-30 см. быстрее через щебень проветрятся, чем через грунт.
     
  11. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Обычно экономят и ставят рядами. Но зато летом почва дышит между рядами при глухих сводах тоннелей.
    Зимой - да. И летом тоже, если тоннели не щелевые.
    Грунт основания поля через щебень, накрытый геотекстилем и засыпанный сверху грунтом - да, через эти полосы дышит.
     
  12. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    вот как через такое будет происходить дыхание?
    Снимок экрана 2022-01-22 в 21.53.02.png Снимок экрана 2022-01-22 в 21.53.11.png Снимок экрана 2022-01-22 в 21.53.17.png Снимок экрана 2022-01-22 в 21.53.24.png
    У Графа больше шансов
    Снимок экрана 2022-01-22 в 21.53.48.png
    Но там только стенки в перфорации и предназначение у них для повышения площади впитывания, когда через основание медленно уходит.
    Через вентиляцию больше проток воздуха. Это как говорить, что стены дома пропускают пар, но это на столько мало по сравнению с основной вентиляцией, что этим можно пренебречь. Тем более большую часть года земля мерзлая.
     
  13. Askbrain
    Регистрация:
    16.01.22
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    Askbrain

    Живу здесь

    Askbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.22
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Раменское
    @ARatnikov, слой грунта сверху только от замерзания? Больше никаких функций не выполняет?
     
  14. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Да.
    Есть поверхностное поле фильтрации (наливные карты), и есть подземное поле фильтрации. Первое источает ароматы и имеет приличную по размерам санзону. Подземное не пахнет и всесезонно, поверхностное зимой работает на намораживание стоков
     
  15. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мне кажется, что естественная вентиляция поля фильтрации и септика будет только зимой, когда температура в септике выше температуры на улице.
    Летом наоборот. В септике воздух холоднее, чем на улице и холодный воздух не захочет подниматься вверх по трубе.
    Понятно, что метан выйдет (он легче воздуха), а сероводород останется. Да и кислорода в поле фильтрации не будет.
    Надо ставить маленький вентилятор на трубу за полем фильтрации, который будет включаться при температуре воздуха выше 10 - 15 градусов.
    Кроме того, что он насытит кислородом поле фильтрации - поступающий в подземелье теплый воздух будет согревать подземелье и активизировать жизнедеятельность бактерий.
    Поток воздуха 1 литр/сек при охлаждении на один градус выдаст мощность нагрева 1,2 Вт.
    Например, компьютерный вентилятор (12 в) выдает 40 м3/час, а это при охлаждении на 1 градус выдаст 13,3 Вт. Если предположить, что на улице 20 градусов, а в подземелье 7 градусов, то поток будет греть поле фильтрации тепловой мощностью 173 Вт. ;)