    Опять-таки, по какому параметру очищенные? По растворённым или по взвешенным загрязнениям? Это главное для грунта. А после АУ в стоке может быть больше мелкой, трудно осаживаемой взвеси, чем в исходном стоке: активный ил, живущий внутри АУ, вполне материален.
    Ну и я не слышал, чтобы после АУ ставили полномерный "трёхсуточный" септик. Очень уж много банок получается.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115
    Адрес:
    Москва
    Вы путаете.

    В септик поступает первичный сток из дома, естественно он не очищен.

    А вот из септика сток на фильтрующее сооружение поступает с таким количеством взвешенных частиц, которое позволяет сооружениям фильтрации быть работоспособными не менее 20 лет.

    По биологической очистке сток из септика менее очищен, чем сток из АУ, но это только при условии штатной работы АУ.
    При этом степень биологической очистки в септике достаточна для беспроблемной работы фильтрующих сооружений десятилетиями.

    В реальности сток из АУ при неполадках или выходе из штатного режима по своим характеристикам может быть хуже первичного стока из дома. Это и выводит фильтрующее сооружение расположенное после АУ из работоспособного состояния за рекордно короткое время.
     
  3. borivale
    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    390

    borivale

    Живу здесь

    borivale

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Россия Пенза
    т. е. если во время обслуживать АУ (чистка фильтра на компрессоре 2 раза в год. Открыть один кран подождать 7-10 минут, закрыть и открыть второй, через 7-10 мин. закрыть. Всё.), то поле фильтрации будет работать исправно?
     
  4. nvt11
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12

    nvt11

    Участник

    nvt11

    Участник

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Выкинуть Топас, тем более рабочий, дорогое удовольствие. Вопрос в том, чтобы сделать из него сброс жидкости, на поверхность как-то не хочется, а весной и в дождливые периоды УГВ у поверхности земли.
    Менять поле фильтрации каждые 2 года тоже не выход.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и поставить после него полномерный трёхсуточный септик для надёжного удержания выходящих взвесей, в том числе при авариях и отключениях электричества...
     
  6. borivale
    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    390

    borivale

    Живу здесь

    borivale

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Россия Пенза
    фигасе схема!)
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115
    Адрес:
    Москва
    Если бы это было так просто!

    На практике даже исправно и любовно обслуживаемые АУ периодически вываливаются из своего штатного/рабочего режима регулярно и неотвратимо с выдачей безобразного стока, кольматирующего подземные сооружения фильтрации.
    Но в этом случае хотя бы нет опасности для здоровья людей.

    Иногда некоторые и в водоём льют.

    К сожалению это единственный беспроблемный для Домовладельца способ отвода "очищенных" стоков из АУ.
    Сопутствующие ему санитарно гигиенические не достатки сейчас рассматривать не будем.

    Поэтому если есть большой участок и "дальние кустики" на нём, куда не ходят Домочадцы и не забегают домашние животные, то можно туда отправлять "очищенный" сток.

    В большинстве случаев так и делают.
    Или льют в дренажную канаву (придорожную кювету) за пределами участка, но в этом случае могут быть проблемы с соседями и/или с местными властями.
     
  8. nvt11
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12

    nvt11

    Участник

    nvt11

    Участник

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Так все такию если поставить после топаса 3-х секционный септик будет заиливание или нет?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Трёхсуточный, однако. Количество секций на работу практически не влияет, важен только объём.
    Наверное, да. Интересно, проверял ли кто-нибудь?
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
    Отстой после АУ?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Полномерный, трёхсуточный отстойник после АУ. Насколько я понимаю, ставят относительно небольшие, в которых лёгкий ил не всегда успевает оседать.
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115
    Адрес:
    Москва
    Будет.
    Но вероятней несколько медленней.

    Даже через 10 суточный отстойник лёгкий ил, как облако, пройдет на сооружения фильтрации.

    Но какой смысл после АУ с её проблемами и энергозависимостью ставить септик?

    Экономически и технологически это абсолютно бессмысленно.

    Надо сразу ставить септик и сооружение фильтрации рассчитанные по Стандарту.
     
  13. nvt11
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12

    nvt11

    Участник

    nvt11

    Участник

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    И что же делать, если Топас уже установлен и колодец к нему тоже выкопан?
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.778
    Благодарности:
    12.115
    Адрес:
    Москва
    Решили зайти на второй круг? :)

    Вроде совет уже дали.
    @nvt11, попробуйте обратиться к продавцом или монтажникам Вашей АУ.

    Можно и в головную Компанию обратиться, возможно они чего и посоветуют.
    Опыт и практика у них должны быть богатыми и разнообразными.

    Рекомендую почитать профильную тему в восьми сериях.
    Там ребята опытные и все практики, то же может чего посоветуют.

    Но сразу приготовьте банки.
    Без банок там не разговаривают. :)
    Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
    Да, Вы правы, получается бочка на бочке и дорого. Были случаи, септик с полем не работали, добавлял после септика маленькую АУ и слив направлял на рельеф.
    Отстойник в виде полноценного септика конечно круто.
    Что касается отстойников или илоуловителей после АУ, то через несколько месяцев они начинают вонять. обычно через 4-6 месяцев. Лечится просто, откачивается отстойник до дна, т. е. откачивается умерший ил.
    После 2-3 обращений, некоторые монтажники опускают насос максимально ко дну, тем самым убирая отстойную зону и илоуловитель перестает пахнуть, т. к. мертвый ил откачивается и жидкость меняется.
    Думаю, что трехсуточный отстой после АУ просто удержит лучше уплывший ил, но через несколько месяцев по любому завоняет.