    Так выгреб, или септик?
     
  2. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Саратов
    "Официально" выгреб, такого понятия как септик они и не используют.
     
  3. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Тогда Вам придется их образовывать. С выражением зачитать СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест:
    2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

    Далее зачитываем ГОСТ 25150−82, статья 44:
    Септик для очистки сточных вод - это сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка.
     
  4. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Андрей Анатольевич @ARatnikov, подскажите, пожалуйста.

    При имеющейся геологии (см. рис.) возможен ли фильтрующий колодец септика до 0,5м3/сут немного ниже верхней границы суглинка (ИГЭ №3)?
    g258_Геология 27.jpg с1_g258_Геология.jpg
    Если можно, то как правильно обустроить его дно и стены (с учетом, что тугопластичная глина ИГЭ-3 почти без водопоглощения), какой его диаметр?
    Если не колодец, то можно ли сделать подземное поле как массив пробуренных сквозь глину и заполненными гравием до ИГЭ-3 шурфами фильтрации?
    На какое минимальном расстоянии вниз по рельефу глины от колодца (не питьевой водозабор) можно делать эти фильтраторы?

    Колодец - 9 колец от грунта, УГВ 2,5-3,0м, верховодка в межсезонье по пласту глины по естественному уклону, в 40м вверх по рельефу есть водоотводящая канава с течением в овраг пруда для аварийного сброса...
     
  5. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Обязательное требование - низ колодца на 1 метр выше УГВ. Все остальные моменты - по результатам замера коэфф. фильтрации в различных слоях (грунтах), которые пересекает колодец и на котором он стоит. Ориентироваться на коэфф. фильтрации, указанные в геологии чревато ошибкой, нужно проверить на месте путем замера в шурфах.
    Конструктив зависит от натурных замеров фильтрации. Если водопоглощение слоя практически нулевая, отверстия в стенках колодца делать не нужно. Но тогда и в площадь фильтрации эти стены без отверстий не включаются. Диаметр - по расчету, естественно.
    Я бы ориентировался на колодец
    Для не питьевого - не важно. Но если потом решите использовать для питья, исправить будет сложно и дорого.
     
  6. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Что по месту, понял, спасибо. Слой тугоплавкой глины разный по сечению (2-4м), поэтому интересует сама возможность организовать фильтрацию в его толще колодцем с гравием и песком (?) (или массивом шурфов с таким же наполнением) и поглощением дном в обводненный суглинок под этим пластом. Коэффициент фильтрации слоев по ИГЭ не определялся и ИГЭ делалось специально в январе, в 20градусный мороз, чтобы исключить другие факторы...Но если суглинок под пластом глины обводненый (влажный, мокрый, но не сметана), то прилично водопоглощающий значит?
    Для питьевого 8-10м достаточно?
     

    Вложения:

    • Страницы 41 из g258_Геология.jpg
  7. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Возможность определяется коэфф. фильтрации этого грунта. Натурным. При его наличии можно посчитать требуемые габариты колодца и оценить, насколько они приемлемы.
    Фильтровать в водонасыщенный грунт нельзя. И по экологическим соображениям, и по критерию долговечности фильтрующего сооружения. Аэробная очистка в обводненном грунте невозможна. Будет накопление органики и торфообразование.
    По СанПиН - 50 метров. Хотя были (ныне отмененные) документы, где это расстояние зависело от расхода сточных вод и направления движения грунтовых вод. ТСН ЭК-97 МО:

    ТСН ЭК-97 МО.png
     
  8. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Вот так мне понятнее. Спасибо! Надеяться на то, что пройдя 3-4 метра по искусственной фильтрующей засыпке в колодце до суглинка сток достаточно очистится до уровня безопасного для сброса в обводнённый суглинок, не стоит? Даже если до 1м3/сут?
    Это просто фантастическая цифра для наших краев :aga: С этим нужно что-то делать, это практически сводит на нет Ваши труды по популяризации правильных септиков. Очень, очень жаль.

    По соседству у всех АУ-ки со cбросом в водоперехватывающую канаву, вытекающую через овраг в пруд. И работает это все у них мягко говоря говново. Хотелось бы от этой традиции как-то уйти. Читал в вашей книге, что у Вас аналогичный разрез грунта (и наверное в МО у большинства так, сверху глина, а под ней обводнённый суглинок или супесь) и заинтересовался возможностью построения фильтрующего колодца в естественной толще непоглощающей глины. Измерять фильтрацию этой глины смысла нет, из нее вода испарением быстрее уходит, чем поглощением, сухая и такой плотности, что шток бура выгибает...
     
  9. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Не стоит. Тем более, что в ФК обычно не делают 3-4 метра искусственной фильтрующей засыпки. Нет в этом никакого смысла. Небольшой донный фильтр/биофильтр - да, но он не столько биофильтр, сколь просто защита грунта от замывания пор. Хотя конечно от кольматажа поверхности грунта защищает. Но не более того.
    С санитарными врачами вообще трудно разговаривать, у них совершенно иное мировоззрение, нежели у инженеров. И даже то, что мы (инженеры) сделали в рамках справочника НДТ для коммунальных КОС, постоянно подвергается ревизии со стороны именно санврачей и экологов.
    В свое время с одной такой дамой, представляющей точку зрения саннадзора, я публиковал в сети серию статей, там диаметрально противоположные взгляды особенно ярко были показаны.

    И дело тут не в моих публикациях, я ничего эксклюзивного в них не пишу. Это все давно известно профильным инженерам всего мира. Дело в совершенно неконструктивном подходе саннадзора к ситуации. На бумаге в основном. А что творится в реальной жизни - это они передали на уровень муниципалитетов и от саннадзора в данной области просто устранились.

    Да вот взять хотя бы вчерашние посты в этой теме... саннадзор просто не в теме, не знаком даже и с собственными СанПиНами...

    У меня очень плотные, но пористые суглинки, что позволяет нормально фильтровать через два колодца
     
  10. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Ну это вообще обычное дело всех ведомств, вместо того, чтобы регулировать сложившуюся реальность, проще сделать вид, что ее нет и запретить на бумаге... И нереальные прожекты о подведении канализации в каждый дворовый сортир десятилетиями вынашивать.

    Но должна же быть какая-то эмпирическая предельная пороговая величина сброса, после которой и должен действовать этот запрет? Одно дело 100 литров и другое 10 кубов. Смывается без септиков гораздо больше и более небезобидных загрязнений, из тех же прудов и т. п. И в реальной жизни тоже либо яма без дна (у меня такая на другом участке лет 50 уже работает с периодической откачкой и выемкой гумуса в огород, но там все просто - супесь метров 40), либо АУ-ки со сбросом в канавы стоков и всего чего в них по весне. Проблема септика как раз в "поcледней миле" на наших грунтах...

    А вот если без учета этих чудных норм, то на сколько сток пройдя через нормально сделанный биофильтр действительно будет вреден для водопоглоoщающего под глиной слоя по своему составу?
    Есть же какие-то практические или теоретические исследования на этот счет? Какие-нибудь цифры степени очистки среднестатиcческого стока из септика на 1м2 в зависимости от типа засыпки и ее толщи? Или по естественным типичным грунтам. Как-то же чистят стоки там где скалы и нет моря. Или ни как?
    Почему так? Не будет работать аэробная очистка?
    А если изобрести что-то типа кассеты (по типу фильтра для воды) и вставить такие кассеты в массив таких непромокаемых стаканов из глины до обводненного суглинка? Если организовать в стаканах воздушные каналы и вывести вентиляцию, то будет и нормальная среда для аэробного процесса в их толще. Будет нечто подобное подземному полю, но вертикальное с непромокаемыми границами из глины. Ведь работают же компостные ямы, а в стоках после септика все-таки в порядки меньше частиц и обслуживание таких фильтров не будет частым. Все лучше, чем мутные стоки в канавы пускать. Да, возможно нужно будет периодически вынимать, промывать или менять, но это ни чем не сложнее, чем дорогостоящее поземное поле в глине. Или не реально?
     
    Последнее редактирование: 28.01.22
  11. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Еще раз... биофильтр (слой щебня на дне колодца) не предназначен для именно очистки. Только для защиты грунта от замывания пор и кольматажа его поверхности крупными частицами органики.
    А по грунтам - да, есть многочисленные исследования, я об этом писал неоднократно. Например, здесь.
    Слишком мала площадь удельной поверхности того же щебня. В горсти супеси её больше, чем в кубе щебня. Про удельную поверхность есть тут.
    И про кассеты, ёршики и прочую лабуду - там же
     
  12. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Вот, то что нужно, огромное спасибо! Я наверное сам ввел Вас в заблуждение написав про щебень и прочую лабуду. Вот как раз, то что нужно. Собственно в этом и был вопрос: если сделать колодец по типу лизиметра (спасибо, не знал как это называется) в слое глины, раз уж ее есть 2-4м, до слоя водопоглощающего суглинка, с засыпкой почвой (дерном или песком?) имеющим приличную фильтрацию, то почему, если, как вы писали:
    нельзя чтобы эта хорошо очищенная вода попадала в водонасыщенный слой (это ведь не УГВ, а намокание капиллярным подсосом) относительно небольшим потоком?
     
  13. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Определяет возможность фильтрации не наполнение колодца, а грунт под ним. Если он не фильтрует, или фильтрует слабо, то стоки не будут уходить из колодца. Под лизиметром то сборная система и канистра стоит, есть куда просочившейся воде уходить. А в водонасыщенный грунт уходить будет только при создании подпора (столб воды в колодце). То есть наполнение колодца превратится в болото со всеми вытекающими проблемами.
    Сделайте замер фильтрующей способности, если это просто влажный грунт без выступания в шурфе из него лужицы. И метр до УГВ. И никакой засыпки колодца не нужно, если получится этот метр выдержать.

    Колодец же работает не только дном, но и перфорированными стенами. И фильтрация идет не строго вниз, а расширяющейся воронкой (как у водозаборной скважины, только наоборот). Если фильтровать только дном, то...
    Допустим имеем песок с допустимой нагрузкой 80 литров на квадрат в сутки стоков. Площадь дна полутораметрового колодца 1,76 кв. метра. То есть в такой колодец в сутки можно сбросить 80х1,76=140 литров стоков. А у Вас и стоков больше, и грунт далеко не песок.
     
  14. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.440
    Благодарности:
    5.906
    Адрес:
    МО
    Лужица в глине бывает по любому, пришла она верховодкой по стенке или выдавилась снизу, не определишь. И уровень УГВ все время разный сезонно, в пределе до водоупора твердой глины вероятнее всего. Когда бурил столбы под колонны такое впечатление сложилось. Пара банок с каждой скважины можно было то вытащить в день, то сухо неделю. И в колодце летом уровень воды 3-4 метра от поверхности если не качать...
    Так такое болото и напор по любому будет создаваться, около 2 метров водяного столба. Я так верховодку из котлована избушки дренировал. Протыкал скважиной водоупорную глину и все в эту преисподнюю убегало. Не так быстро как в городскую канализацию, но уверенно уходило, в растительный слой и то медленнее после насыщения уходит. Но дно скважины в зеркале воды долго было. Подпорной воды из под пласта тяжелой глины тоже нет, это тоже проверял. Так что это рабочий вариант, особенно если аварийный сброс в канаву еще сделать на случай катаклизмов как это весной - летом 2020 было...
    Это сферический в вакууме. А в водонепроницаемой глине где ж такие стены взять. Имеем, то что имеем...
    Да, спасибо, это понимаемо, это как гаишники штрафы брали - лучше десять раз по пять, чем один раз пятьдесят :) В излишних трудозатратах основная проблема и есть. Нужно считать, что дешевле, мало больших или много маленьких равных им по сумме площади дна. Подозреваю, что первое. С другой стороны, если 50 двух метровых скважин диаметров 300мм в метровой траншее машиной за смену пробурить может быть будет и дешевле и надежнее, чем два полуторных трехметровых колодца...

    Ну или вообще отказываться от этой затеи...
     
  15. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    5.210
    Прекрасно определяется визуально
    Разумеется. И это учитывается при проектировании фильтрующих сооружений. В идеале, считают от наивысшего УГВ (так я записал в нормативе). Но на безрыбье можно поколдовать, но тогда некая аскеза при паводковом УГВ.
    В ФК не должно быть такого столба стоков, в воде аэробные процессы не идут...
    Так то чистая вода, а ФК фильтрует сточную, с органикой... Вы посмотрите в таблице норматива, сколь по чистой, а сколь по стокам можно...
    Не в вакууме, а в фильтрующих грунтах ;) В не фильтрующих - не получится.