1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.

  1. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Колодец думал ставить пластиковый 340 диаметра с приваренным дном. Московская область.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Такие так же ставили, но с утеплением.
     
  3. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    А утепляли сверху или с боков тоже?
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Утеплили под крышкой и с боков.
     
  5. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.990
    Благодарности:
    5.158

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.990
    Благодарности:
    5.158
    Я в этих схемах вентиляции поля не вижу. Она есть?
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.757
    Благодарности:
    19.275

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.757
    Благодарности:
    19.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поле насыпное, там тонель как тонель работать не будет по моему
     
  7. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695
    Адрес:
    Москва
    Почему нет?
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.757
    Благодарности:
    19.275

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.757
    Благодарности:
    19.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    воды столько что бы из хоть чуть чуть не поднимется. Для лучшей вентиляции токо, но мне кажется в насыпи и так его достаточно
     
  9. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695
    Адрес:
    Москва
    Вы про то, что внутренний объём тоннеля как канал для вентиляции избыточен по сравнению с трубами? Но у тоннеляя я вижу главное преимущество не в объёме. Что у трубы с щебёнкой под ней, что у тоннеля основной рабочей функцией является передача жидкости в грунт, чтобы там произошла желаемая очистка. И чем больше площадь поверхности грунта для такого перехода, тем, естественно, лучше. Но эта граница постоянно замусоривается биоплёнкой, которую создают анаэробы, сахаристыми отложениями, взвесью органики и т. п. Эффективно удаляют этот мусор аэробные бактерии, которым необходимо обильное поступление. кислорода. Большим достоинством тоннеля является то, что он позволяет воздуху беспрепятственно омывать практически всю площадь контакта стоков с впитывающей поверхностью грунта и тем самым обеспечивает там жизнедеятельность этих аэробов, уничтожающих органику как пищу. Ну, а сколько воздуха может просочиться в слой щебёнки под трубой с прорезями? Особенно если нижняя часть этого слоя по прошествии нескольких лет уже почти всегда погружена в жидкость?
    Я как-то описывал здесь на форуме свои собственные наблюдения за тем, как активная вентиляция справляется с очисткой впитывающей стоки поверхностью грунта. Подготовленную для установки тоннелей траншею в качестве натурного эксперимента временно закрыл утепляющими щитами. Траншея была оборудована приточным и выходящим вентиляционными стояками из 110 трубы. На её дно поверх суглинка со средней впитывающей способностью был насыпан слой крупнозернистого песка толщиной 10 см. По прошествии 8 месяцев активной подачи в траншею стоков после классического септика-отстойника снял щиты и внимательно осмотрел поверхность грунта. Никаких следов отложения органики на песке не обнаружил. Он оставался таким же рассыпчатым как и прежде. Стало ясно, что именно благодаря хорошей вентиляции впитывающей поверхности грунта запланированное мною поле фильтрации на базе тоннелей будет способно эффективно самоочищаться и в обозримом будущем ему вряд ли грозит заиливание.
     
  10. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Да. Вентиляция будет. Не указал на схеме. Вертикальные трубы в начале и конце тоннелей.
    Тогда остановлюсь на этом варианте со смотровым колодцем. Постараюсь получше его утеплить. Схема подключения поля 004.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.10.22
  11. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.990
    Благодарности:
    5.158

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.990
    Благодарности:
    5.158
    Я бы делал сквозную... приток на поле с выхлопом через фановый в доме
     
  12. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Господа!
    Сейчас ездил на склад всяческих пластиковых септиков. Решил, всё-таки сделать канализацию этой осенью.
    Возиться с бетонными работами долго, да и холодно уже. Бетон нормально не схватится при нулевой температуре на улице.
    Понравился септик GEO-4.
    Ёмкость 4 м3, две камеры и конструктив в виде стеклопластиковой бочки диаметром 1200 мм.
    Единственное что не понравилось, это то, что для обслуживания у него сверху две дырки диаметром 160 мм с резиновыми манжетами. Туда вставляются две трубы соответствующего диаметра.
    Мне кажется, что через 160 мм не удастся просунуть дренажный насос.
    Вопросы:
    1. Кто-нибудь использовал такой септик (GEO-4). Какие впечатления, достоинства и недостатки?
    2. Какой нужен диаметр колодцев для обеспечения возможности откачки осадка из септика дренажником и где можно достать резиновые манжеты такого диаметра? Отверстия я смогу расширить самостоятельно.
    Буду очень благодарен специалистам за советы.
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Этот септик конструктивно не соответствует требованиям действующего Стандарта.

    В септик (в основной рабочий объём) нельзя ставить насос для перекачки стоков на сооружение фильтрации.

    Покупать септик, а потом его дорабатывать, на мой взгляд, не правильная затея.
     
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.569
    Благодарности:
    2.246

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.569
    Благодарности:
    2.246
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня подобный септик, На 3 м3 переливается в старый водогрей 200 литров. Оттуда перекачивается насосом в отстойник бетонный на 1,5 ~ м3.
    И уже оттуда в канаву за участком.
    В сам септик лазить не собираюсь.
    Есть 3 горловины, 160 мм диаметром.
     
  15. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Каким пунктам не соответствует?
    Объем 4 м3, а по стандарту надо не менее 2,7 м3.
    Две камеры. Вторая значительно меньше первой. По стандарту, вроде бы, отношение объемов 70% и 30%. Вроде соответствует.
    Я не понял. Для откачки осадка во время обслуживания ведь надо туда засунуть насос и откачать скопившуюся дрянь?