1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.

  1. ШизаА
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ШизаА

    Участник

    ШизаА

    Участник

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ladomir, да, сооружение будет на поверхности, верх щебенки в уровень с землёй. Планировал вентиляцию единую сделать- от поля до фанового.

    Тогда откажусь от идеи с 25мм пнд.
    Спасибо.
     
  2. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Андрей Анатольевич, у меня дошли руки до выкапывания канавы для поля фильтрации.
    Подскажите, пожалуйста.
    Поле по расчетам должно быть около 30м2. На участке есть место вдоль забора, но там получается канава 1,5 м шириной и 20 метров длинной.
    В стандарте написано, что длина труб у поля фильтрации должна быть не более 10 - 15 метров.
    У меня получается 20 метров.
    Может быть можно сделать 20 м, но при этом сделать уклон труб 2 см/м чтобы вода успевала более равномерно растечься по полю?
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Немного подменю Андрея Анатольевича. :)

    В этом случае надо применить дренажные тоннели в составе фильтрующего сооружения, а не трубчатое поле фильтрации.
    Ширина котлована под фильтрующее сооружение с применением дренажных тоннелей может быть 1,4 метра.

    Это плохое решение.
     
  4. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дренажные тоннели стОят как самолет. Трубы дешевле. А вода из труб точно так же растекается по щебенке под трубами как и под тоннелями.
    Какая разница?
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148
    Адрес:
    Москва
    Разница в площади поля. С трубами получается примерно на 40-50% больше площади.
     
  6. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я выделил площадь вдоль забора 30 м2. Этого хватает для трубчатого поля.
    Проблема только в том, что длина получается больше рекомендованных в стандарте 15 метров.
    Сейчас придумываю как бы сделать так, чтобы оно нормально работало.
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.714
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    Переделка не правильно построенного сооружения будет стоить как три самолета.
     
  8. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы сможете объяснить чем отличается вода, которая растеклась по щебенке под туннелем, от воды, которая растеклась по щебенке под дырявой трубой?
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148
    Адрес:
    Москва
    Сам сток ничем не отличается. Разница в насыщении щебня кислородом. При трубчатом поле воздух заходит в трубу и через отверстия щебень почти не вентилирует. По этой причине есть ограничения по длине и расстоянию между трубами.
    Другое дело тоннели. У инфильтраторов больше площадь соприкосновения воздуха с щебнем, поэтому при одинаковой нагрузке на поле, площадь с тоннелями меньше.
     
  10. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    689

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.646
    Благодарности:
    689
    Извините, что вмешиваюсь, но у меня аналогичные исходные данные и также планировал сделать линейное трубчатое поле фильтрации, если приобрести пластиковые поддоны не получится. Но у меня ещё и принудительный вывод насосом стока из септика
    Очевидно есть проблема плохого проветривания щебня через одну единственную трубу, которая начинается с одного края траншеи приточной вертикальной трубой, перфорирована на горизонтальном участке и потом переходит в цельную трубу, подающую сток из септика.
    А если приточную трубу ввести не в горизонтальный "лоток для распределения стока", а непосредственно в щебеночную прослойку, т. е. вертикальная приточная труба переходит в горизонтальный перфорированный участок (перфорация 40-50% площади), равный ширине котлована. Аналогичный горизонтальный перфорированный участок у другого края котлована переходит в трубу к септику. Септик находится ниже поля и эта труба используется только для сквозной вентиляции всей системы. А насос из септика подает сток по 32 ПНД в распределительный резервуар из 110 канализационной трубы (заглушенной с обоих концов) длинной 20-25м, перфорированной на уровне 5 и 7 часов или 4 и 8. Вместимость этого резервуара 200-250 литров, что в разы больше насосной камеры септика. Сквозная вентиляция всей массы щебня будет обеспечена перепадом давлений в приточной и фановой трубе.
     
    Последнее редактирование: 11.05.23
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148
    Адрес:
    Москва
    Т. е. сквозь поля воздух пройдет через толщу щебня? Думаю потеряется тяга, щебень создаст большое сопротивление.
    Либо увеличивать фракцию щебня, увеличивая расстояния/зазор между камнями, соответственно увеличить толщину слоя. Но что получится в итоге, не знаем. Наверняка эксперименты были и провалились. Если пропадет тяга и щебень перестанет вентилироваться, поле очень быстро затухнет.
    Придется переделывать... Кому нужны такие эксперименты, да еще за свои кровные?
     
  12. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695
    Адрес:
    Москва
    А зачем вам вентилировать щебень? :faq: В нём не происходит никакой очистки, она идёт в основном в грунте, куда воздух попадает не через трубу, а напрямую из атмосферы. Трубы и щебень работают только на доставку стоков к возможно большему объёму грунта.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.976
    Благодарности:
    17.148
    Адрес:
    Москва
    Получается делать приточку к полю и соединять с фаном нет смысла? Достаточно атмосферного проникновения воздуха в грунт?
     
  14. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут как-то всё очень не понятно. Если бы воздух поступал из атмосферы через грунт, то площади трубчатого фильтрационного поля и туннелей были бы одинаковые, а пишут, что туннели требуют в два раза меньшую площадь фильтрации.
     
  15. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.245
    Благодарности:
    6.695
    Адрес:
    Москва
    Ну, не в два раза, а с коэффициентом где-то 1,4. Под тоннелями имеется значительная площадь непосредственного контакта воздуха с грунтом, через которую и происходит его активное насыщение кислородом. Там хорошая вентиляция критически необходима. А щебень не нужен, он больше мешает проникновению воздуха в грунт, чем расширяет площадь контакта между ними. Изобретатели тоннелей чётко указали, что одна из целей этого устройства и заключалась в том, чтобы устранить необходимость использования щебня или гравия в полях фильтрации. Вместо щебня, как по инерции делается у нас, под тоннели во всём мире допускается подсыпать только песок.
    В трубах же вентиляция нужна в основном для профилактики зарастания прорезей биоплёнкой, создаваемой анаэробными бактериями. Потому что в периоды, когда вся жидкость в конце концов из труб уходит, воздух позволяет размножаться аэробным бактериям, поедающим эту биоплёнку и другие твёрдые частицы, приносимые стоками.