    сп 256.1325800.2016, раздел 7 "Расчетные электрические нагрузки", таблицы 7.1 - 7.3.

    Коэффициент одновременности для 100 участков по таблицам СП будет 0,16, а не 0,5 как считает ваш сбыт, т. е. множитель 2 в формуле нужно заменить на 6,25 (1/0,16). Получится по 10 кВт.
     
  2. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177
    Адрес:
    Истра
    Россети мотивируют коэффициент 3-4 тем, что у СНТ есть всякие электропотребители - освещение, сторожка, скважина и т. п.
    А так да, мы где-то на 7 множили.
     
  3. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998
    Адрес:
    Москва
    Потребление всего этого "и т. п." несопоставимо с потреблением участков, его можно даже тупо отминусовать от мощности КТП безо всяких коэффициентов (тем более что освещение непрерывно горит ночью, а насос почти непрерывно работает днём).
    В проведенном выше примере убираем 30 кВА на освещение и скважину, все равно останется по 8,8 кВт на участок, но никак не по 3.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713
    Вот Вы уже киловольту с сосинусом неперепутали :) А сетевая может и тангенс привлечь
     
  5. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889
    Адрес:
    Не москва
    "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
    Какие основания для применения этого сп для снт?

    На 3 было бы отлично. Осталось найти аргументы как сети замотивировать.
     
  6. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998
    Адрес:
    Москва
    Применение по аналогии ввиду отсутствия иных документов.

    Дайте им свой расчет со ссылкой на СП, если не устраивает - пусть обоснуют умножение на 2 (впрочем, у них всегда есть козырный туз "нам так захотелось, а кому у нас не нДравится - ...). На портале ТП Россетей Московского региона есть калькулятор мощности, по нему получается ещё больше чем по формулам СП. Когда мы при сдаче сетей расписывали мощности, по этому калькулятору ровно вписались в имеющуюся мощность ТП. По формулам СП получалось превышение, не соврать, процентов 30.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713
    И чё? У сетевой есть проект :)
     
  8. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177
    Адрес:
    Истра
    Ну тогда сетевой вот сюда:
    А это в любом случае приветствуется - мы любим инвесторов, спонсоров и благотворителей! :aga:
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713
    п17 Дарю
    При определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, условие применения платы в размере не более 550 рублей в части расстояния не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс напряжения.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711)
     
  10. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.328
    Благодарности:
    14.177
    Адрес:
    Истра
    а где тут про
    :ogo: ?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.068
    Благодарности:
    6.713
    Человек идёт своим путём.Два раза повторено про 300 метров, раздеться?
    Огородники могут перейти на ПД без передачи столбов, андестенд?
     
  12. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889
    Адрес:
    Не москва
    Есть проекты сетей 380 с расчетами сечений проводов и падения напряжений. Как из него извлечь мощность на один участок пока не понял. Есть смутное ощущение, что рассчитывали просто от входной мощности и чтобы дальше всё было равномерно распределено.
    Есть типовые схемы подключения "дачных домиков", в них тоже мощности нет. Условно нарисованы предохранители без номиналов.

    Я свой путь уже прошел. И знаю, что путей много разных. Теперь задача перевести все оставшееся СНТ и задача правления выбрать оптимальный вариант и предложить его всем. Кто захочет не стандартные 4-5, а 15 может пойти своим путем через заявки.
    Вот только для заявки "на увеличение" тоже придется подтвердить имеющуюся сейчас мощность. Так что круг замкнется, эти люди снова придут к нам в правление с требованием "дайте документы на наше подключение". А заявку на новое подключение им развернут, потому что уже подключены в составе СНТ.

    Кроме мощности еще и других проблем хватает. Деревенские участки подключенные через транс СНТ. Участки с 2-3 вводами. Вынос счетчиков, на который собрали денег, не сделали и деньги конечно про..пали. Участки с подключением, но на которые никто не ездит годами. Проблем то и так хватает чтоб еще со сбытом воевать.
     
  13. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.606
    Благодарности:
    4.889
    Адрес:
    Не москва
    В прошлом году в устной беседе предлагал им считать по СП. Сказали ну нет, слишком жирно.
    Да, я тоже склоняюсь к варианту приложить расчет мощности и пусть на нашу бумажку отвечают своей бумажкой.
     
  14. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998
    Адрес:
    Москва
    Ну да, убойный аргумент из серии "против лома...". В качестве контраргумента из той же серии можно показать расчет по калькулятору московских россетей, типа, "вот где жирно - у зажравшихся москвичей, а по СП в самый раз будет" :aga:
     
  15. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    2.998
    Адрес:
    Москва
    Никак не извлечь. Проекты старых садоводств рисовались из расчета по таблице 7.1 СП по графе "летние садовые домики", 4 кВт на домик. Собственно, это и к вопросу об основаниях применения СП к садоводствам.
     