1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины мансардного этажа дома из пеноблоков

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Serb33, 23.01.22.

  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.213
    Благодарности:
    93.265

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.213
    Благодарности:
    93.265
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, вообщем то, чего и следовало ожидать. На пролете в 5 метров, уже напрашивается подкос, а то и затяжка, с учётом сплошной обрешётки снизу.
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Наружная стена без окон там, где две спальни.
    На фото не видны узлы крепления стропил возле конька, поэтому вопросы о возможном распоре.
    И Вы не рассказали об опирании перемычек...)
     
  3. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Перемычки скошенных окон мансарды должны были сделать опирающимися на стены сантиметров 10, но точно сказать не могу, выполнили или нет, может с улицы удастся посмотреть весной.
    Вы про "распор" говорите, поясните пожалуйста это как?
     
  4. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Ещё дополнение. на приложенном фото шов трещин выпирает, как у шрамов. Это место я на плане пометил.
     

    Вложения:

    • IMG-f16625c67a056a8fbce07061ace580dc-V.jpg
    • IMG_20220123_111733.jpg
  5. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    А ещё трещина, тоненькая, но идёт от окна до окна. На плане пометил салатовым. Примыкающая к этой стене стена без трещин, и вертикальный угол примыкания этих стен тоже без трещин.
     

    Вложения:

    • Длина трещины1.jpg
    • Длина трещины.jpg
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Если не жёсткое крепления верха стропил к коньковой группе, возможно спорзание стропил или прогиб конька.
    В этом случае стропила нижним концом упираются в наружую стену и могут её разрушить.
    Это по-простому и в двух словах.
    В инете много инфы по ключевым словам, изучите азы, разберитесь с перемычками, дайте больше фото
    опирания стропил и при необходимости поможем разобраться...:hndshk:
    Кинул в личку видео многоуровневой крыши.
     
    Последнее редактирование: 25.01.22
  7. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте товарищи. Сегодня у всех трещин поставил маяки шпаклёвки, в начале и конце трещины и в средней части, пронумеровал. Буду вести дневник. И залез на чердак, сделал фото стропильного крепления в верхней их части. Стропила и стойки крепятся к коньковому прогону уголками и гвоздями. Фото прилагаю.
     

    Вложения:

    • IMG-057fa33eddc935c21edef1ddf01f2d1f-V.jpg
    • IMG-d4bf9de54844ddf92eaf2239f95d5d7d-V.jpg
    • IMG-2c7d8c1966cabcea6f79a53eff4673a8-V.jpg
    • IMG-ad103cb54a8825d3cb60f6538631e45c-V.jpg
    • IMG-e6e7426bb5b666079097dd09b4e5f3c3-V.jpg
    • IMG-a3d0f76abf0297618c3310fcd75c3383-V.jpg
    • IMG-b0673e02ba63175647364dae859e3650-V.jpg
    • IMG-ddd2d5e584c5c5dab036822fd0d24c7c-V.jpg
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Предварительный вывод о податливости узлов коньковой кгуппы я сделал по 2-ому фото поста 9...
    Новыми фото Вы это подтвердили...
    Возможно Вам придётся обратиться в стропильные темы, при необходимости подключимся. :hndshk:
     
  9. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Спасибо Николай. Подведя промежуточный итог, мои действия таковы:
    1 Продолжаю наблюдать трещины до весны
    2. В любом случае, рассматриваю варианты укрепления стропильной системы
     
  10. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Предварительный вывод о податливости узлов коньковой кгуппы я сделал по 2-ому фото поста 9...
    Новыми фото Вы это подтвердили...
    Возможно Вам придётся обратиться в стропильные темы, при необходимости подключимся. :hndshk:
    Здравствуйте товарищи. николай, вы советовали обратиться в стропильные темы, я так и сделал, но рекомендаций не получил. если я укреплю стропильную систему, набив гвоздевую пластину в указанных оранжевыми линиями на фото местах, чтобы не допустить ротации бруса, и установив более крупные уголки в местах опирания стропил. И клинья, набитые под стропилами, играют роль подмоги, не давая стропилам сползать. Каково ваше мнение.
     

    Вложения:

    • InkedIMG_20220123_211604_LI.jpg
  11. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен замок на стропиле чтобы она опиралась по горизонтале а не наклонно.

    Оставьте старые, придётся менять чёрные саморезы на нормальные.
    Стропильный раздел умирает видимо.

    А есть фото чтобы видно было весь чердак?
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Вам надо нажимать на ник того, к кому обращаетесь или цитировать пару слов, тогда мы Вас
    увидим...)
    Кстати, в "Стропилке" я ответил #13.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Они просто растерялись...)
    На первый взгляд двухуровневые кровли не сложные, но, кроме общих схем, расчётных решений похоже не найти... И тут нарушается прицип жёстких треугольников.
    Приходится перезакладываться уголками, креплениями, сечениями элементов.
    А тут ещё непонятные деформации стен, о которых ТС умолчал в "Стропилках".
    Они поняли, что надо обследовать и усиливать с учётом фактических сечений, узлов, техсостояния и поэтому "отморозились", что в целом логично. :no::|:
     
  14. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Вот фото.
     

    Вложения:

    • IMG-684d02d6d86a9984f686402e1812ec40-V.jpg
  15. Serb33
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Serb33

    Участник

    Serb33

    Участник

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    И клинья, набитые под стропилами, играют роль подмоги,
    Нужен замок на стропиле чтобы она опиралась по горизонтале а не наклонно.
    Я имел в виду такие "подмоги"
     

    Вложения:

    • img-MNoJXP.jpg