    Да нет ни какой защиты. Сейчас интересен факт работы котла при отключении электричества
     
  2. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вам синус нужен или нет? Вы уж определитесь. Или Вы думаете трансформатором исправите?
     
  3. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    984

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    984
    Если плата сгорела то может проблема с сетью, вариант инверторного стабилизатора именно защита.
    У меня он например сейчас установлен после Эко Мастер 1800, в этом бесперебойнике входное напряжение равно выходному. Если настраивать его на работу ограничив рамками напряжение от 210 до 230 вольт, при моей "качественной" электросети постоянно на акб буду висеть. При данном использовании инверторного стабилизатора мне теперь всё равно как напряжение будет прыгать на Эко Мастере.
    Вероятно и при использовании обычного авто инвертора (с меандром) Штиль на выходе поправит частоту.
    Но если сразу инвертор (без функции внутреннего заряда) с чистым синусом купить, тогда и стабилизатор не нужен. Достаточно внешнего ЗУ из расчёта поддержки акб при нагрузке котла ток заряда выставить, когда сетевое отключат тогда уже акб начнёт разряжаться. Определитесь по мощности нагрузки, пока она тайной остаётся и желанием на какое количество времени нужна работа без сетевого. И заметьте при данном наборе инвертор чистый синус и внешнее ЗУ также от бензогенератора зарядник будет батарею поддерживать.
    Всё равно основное вложение денег будет в аккумулятор, также от Вашей нагрузки и на сколько часов работы желаете зависит.
    По поводу бесперебойников Энергия ПН 500 с внутренним ЗУ, они у меня напрямую от бензогенератора акб не заряжают. Либо внешнее ЗУ (Вымпел 57 например) подключать к гене, либо через Штиль запитывать.
     
    Последнее редактирование: 30.01.22
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Калининград
    Не успел в ПТ написать- замерил ток потребляемый ТФ, при выключенном питании. 7мА. СЕМЬ, Карл!
    Это за месяц... эммм... ПЯТЬ ампер-часов. Эта инфа для любителей бросать системы в "выключенном" состоянии на месяцы.
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    @Костя9, думаю, что Вам нужен онлайн ИБП.
     
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.782
    Благодарности:
    7.051

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.782
    Благодарности:
    7.051
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё хорошо кроме ХХ...
    и главное не Сибконтакт :)
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Калининград
    Итак, пришёл ослик и посмотрел. Что сказать- стандартный меандр (ну, three-state).
    no_load,_48.5Hz,270V_peak,_241.1Vrms.jpg no_load,_48.5Hz,270V_peak,_241.5Vrms.jpg
    При нагрузке- dead time умирает:aga: до нуля почти.
    700W_load,_48.5Hz,220V_peak,_213Vrms.jpg 700W_load,_50.15Hz,210V_peak,_198Vrms.jpg Амплитуда с 270В валится к 210-220, считатель в ослике думает, что rms меняется от 240 до 210-220В.
    Для сравнения сеть.
    CETb_20220131_163606.jpg
    ЗЫ- померить форму тока не удалось. ТИК не смогло что-то...
     
  8. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.811
    Благодарности:
    3.459

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.811
    Благодарности:
    3.459
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Код 22 у Бакси - падение напряжения ниже 168 вольт. У Вас так просаживается генератор при работе на котёл? Или "вешаете" на генератор что то ещё?
     
  9. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Всем добрый день. Хочу подобрать инвертер для аварийного электропитания.
    Есть генератор на 2,8квт и после него инверторный стабилизатор Штиль на 5000ВА (генератор потом буду менять на более мощный). С этой связкой хорошо дружат ИБП которые без стабилизатора работать отказывались (PCM SRT1000A например).
    Потребители следующие:
    Скважинный насос Джилекс водомет проф 55-50 к нему прикручен плавный пуск и еще клапаны промывки, греющий кабель 2м. Потребление этого хозяйства, судя по системе мониторинга, в пике составляет максимум 1,36kVA, а мощность 780W
    Слаботочка - порядка 100 ватт
    Газовый котел Бакси Eco Four 1.24f - 150 ватт
    Распашные ворота Doorhan Swing + магнитные замки (450 ватт при работе обоих моторов, и может 40 ватт в режиме ожидания вместе с замками).
    Возможно позже добавлю холодильник (обычный компрессор тоже вроде указано 150 ватт ну понятно пусковой ток будет до 500)
    Сети в садоводстве неплохие, но напряжение гуляет от 200 до 260 вольт в зависимости от пользовательской нагрузки. Установлено реле напряжения на входе.
    Хотелось бы инвертер на одну 12в батарею, возможно линейно-интерактивный, обязательно с возможностью мониторить состояние. Сначала думал про ту же ИБП Про энергию или МАП энергия в районе 2000ВА, а теперь смотрю на эковольт про. Правда у эковольта смущает отсутствие стабилизатора, но с другой стороны диапазон моих сетей не такой уж и плохой, почти 230+- 10%.
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Калининград
    Может и поболе. Не каждый киловаттный ИБП/инвертор терпят пуск обычного хол-ка...
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    В пределе - до 1500 Ватт. Думаю, что надо рассчитывать на эту цифру.
    А это - 100-150А в пике при 12 вольтах. А это значит, что АкБ должна быть с очень низким внутренним сопротивлением.
    Я бы ИБП меньше, чем на 24 Вольта не брал.
    А плавный пуск к холодильнику не приделаешь...
     
  12. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @Андрей-АА, понятно, а если холодильник убрать из этой схемы? У меня дольше чем на 8 часов не отключают и на приличный инвертер смотрю только чтобы не запускать генератор лишний раз, когда это не надо. К примеру за 2-4 часа отключения электричества с холодильником и так ничего не случится.
     
  13. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Тогда Вам на 2 квт МАП взять 12 вольтовый.
     
  14. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    я правильно понимаю что МАП идет без всякого вида стабилизаторов напряжения?
    Оно может не очень и нужно конечно...
    К тому-же напрягает сложная схема подключения у МАП-а и их настоятельные рекомендации по использованию УЗИП и дополнительных фильтров. Получается что эту железку надо интегрировать в схему щита, у меня например каждая линия защищена либо отдельным УЗО+АВ либо АВДТ, а их (МАП-а) консультант по телефону утверждал что МАП нельзя ставить после УЗО и есть частые случаи выход из строя аппарата при грозах.
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Вот у меня стоит такой 5 й год и нет проблем. Правда на 24 вольта.
     