    Это бесспорно.
    А ведь пользователь @aboss, начал с этого:
    Ему и отвечали по его "заявке". Сам вышеописанный инвертор (PIP-GK) может работать в широком диапазоне входных напряжений при выборе режима от сети APL:
    "При выборе данной опции
    приемлемый диапазон
    входного напряжения
    переменного тока будет
    составлять 90-280 В"

    Но, при этом и на выходе в режиме байпаса (режим работы от сети) тоже будет просто повторяться входное напряжение. Если действительно так критично стабилизировать выходное напряжение, то на выход можно поставить электронный стабилизатор (выше был указан недорогой). На вход его ставить нельзя, инвертор может уходить в защиту.
    На вход можно ставить только механический или релейный стабилизатор, только не электронный.
    Конечно, в каждом конкретном случае нужно все смотреть очень внимательно, чтобы правильно подобрать все узлы системы, исходя из ограниченных средств.
    Общий совет здесь не прокатит.
    p. s.
    Посмотрите еще вот такой инвертор из линейки Вольтроников
    Онлайн гибридный солнечный инвертор SILA K 5000MO (PF 1.0) это уникальный и единственный в своем роде ОНЛАЙН инвертор со временем переключения 0 секунд и стабилизацией выходного напряжения (на входе от вашей сети может быть от 120 до 270 В, а на выходе из инвертора при этом всегда будет 220 В), а так же множеством других полезных функций. SILA K 5000MO это усовершенствованный многофункциональный онлайн инвертор/зарядное устройство c PF 1.0 мощностью 5 кВт и с мощностью СБ 4кВт, в котором сочетаются функции ИБП (с двойным преобразованием сигнала), инвертора, сетевого инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
     
    Последнее редактирование: 21.05.22
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без панелей будет работать как ИБП. Практически настоящий гибрид. У китайцев солнечное и эко во всё места добавляется - чтобы лучше брали:aga:
    Главное помните, что кривое напряжение этот инвертор не исправит, для этого стабилизатор нужен. Инвертор, это когда в розетке совсем кончилось, ну или почти.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Калининград
    А что реактор на НТТТЯС не предложили? Тоже решение. Ведь питаться так:
    - это же гарантированно самое правильное, дешёвое и надёжное решение! От Вас продаваном запахло, экскюзе муа пор ла дискёр пезан...
     
  4. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Очень повеселили.
     
  5. aboss
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    aboss

    Живу здесь

    aboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Moscow
    Ну так это я понимаю и ровнять батарейками собрался :)
     
  6. aboss
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    aboss

    Живу здесь

    aboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Moscow
    Принято, спасибо, буду посмотреть)
     
  7. aboss
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    aboss

    Живу здесь

    aboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Moscow
    Интересный вывод) но он ошибочный на 100%
     
  8. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это самое странное решение для использования инвертора с батарейками... Кривое напряжение исправляют стабилизатором, а не батарейками. Батарейками напряжение возвращают, если от столба кончилось.
     
  9. aboss
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    aboss

    Живу здесь

    aboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Moscow
    ну не хватает мощностей, что не понятного.
     
  10. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    А какая постоянная (средняя) мощность ваших потребителей днем и ночью?
    Или лучше, сколько кВтЧ вам требуется днем (7-23) и сколько ночью (23-7).
    Вы прикидывали емкость аккумуляторов, которая вам потребуется для замещения части или полностью требуемой энергии в кВтЧ в сутки?
    По большому счету, инвертор это вторично, первично на возмещаемую энергию работают только аккумуляторы (и альтернативные источники типа солнца, воды, ветра ...)
    Аккумуляторы и будут составлять основную стоимость вашей системы.
    С учетом, что у вас проблемы с сетью очень частые, то имеет смысл забыть о кислотных аккумуляторах и смотреть на литиевые, которые имеют большое количество циклов разряда/заряда.
    Это первое, с чего нужно начинать, а инвертор, это уже вторым шагом ...
     
  11. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Это верное решение но если отключения основного напряжения не часто то выгоднее (не заморачиваться с АКБ) поставить стабилизатор напряжения и тем самым решиться вопрос с ЭЭ в доме.
     
  12. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Он ясно написал и повторил, что ему не хватает мощности от ненадежной сети, он хочет именно умощнение и, как бонус, ИБП.
    При таких просадках, о которых он пишет, да, стабилизатор тоже необходим, если инвертор не онлайн.
    Но, при этом, он должен понимать, что если просадки входной сети часто действительно до 100 вольт (может и еще меньше), то стабилизатор нужно подбирать мощностью от вдвое и больше, чем нагрузки.
    А со стыковкой стабилизатора и инвертора тоже могут быть проблемы, нужно предварительно подобрать (изучить) безконфликтные пары.
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.824
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Калининград
    @vagorzel, стыковка стаба и инвертора- это прямой повод брать СРАЗУ оба ус-ва в одном месте с условием типа try&buy- noka не заработает как надо...
     
  14. serdg1967
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    serdg1967

    Живу здесь

    serdg1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    Уважаемые специалисты вопрос, надеюсь что по теме. Есть катер, при движении питание на розетки приходит от преобразователя (инвертора) AcmePower AP-DS3000/24 (24В, 3000Вт, usb) (аккумуляторы 2-а по 220мА/ч соединены последовательно, при движении заряжаются от ходового генератора, а на стоянке зарядным устройством. Потребители: небольшой телевизор 32диагонали, роутер с модемом и пару зарядок телефона, небольшая акустическая колонка. Подскажите инвертор нормальный для этих задач или подскажите что приобрести более качественное. Заранее спасибо.
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Victron Multiplus II 3000 24v если качественное и дорогое, либо китайца Stark Сountry 3000 недорого и неплохо либо аналог с другим названием, в нём ещё mppt контроллер будет, сможете гибких солнечных батарей наклеить если есть куда, будут заряжать акб.
     