1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5

Выбор инвертора для резервного питания - 4

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Вам не нужен ИБП с инвертором, Вам вполне достаточно ББП, который будет подавать на Ваши нагрузки 12-14 Вольт. Это - гораздо дешевле и надежней. Разъемы DC 5,5х2,1 мм вполне продаются.
    А также, Ваши нагрузки, скорее всего, имеют мощность не 12 Вт, а заметно меньше.
    Так, что начинайте Ваш поиск по-новой;).
    И с Вас - стакан на мой корреспондентский счет;).
     
  2. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Так я об этом и написал. Мне нужен ИбП с выходом 12В. По нагрузке я тоже решил, что там не 12 Вт, а скорее меньше. 12 Вт - это максимум, что выдаёт блок питания. Реально думаю там ватт по 6-8. Но это не главное. Главное КАКУЮ модель выбрать в итоге и с какой мощностью на выходе. Про батареи / нужно, чтобы ибр тянул их зарядку. И делал это с умом. Или любые ибп с выходом на 12В умеют грамотно заряжать и расходовать АКБ. Любой емкости? Чем отличается ИБП - источник бесперебойного питания от ББП - блока бесперебойного питания? ИБП как раз содержит инвертор? А ББП - нет?
     
  3. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Вот, к примеру: Источник стабилизированного бесперебойного питания на DIN рейку ББП-30 DIN, 3А 36Ватт (АКБ до 12 Ач)
    Блок питания обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки и покупается отдельно) устанавливаемой потребителем током до 05 А и поддерживает ее В заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения 190 - 265В. Тип аккумуляторной батареи - кислотная необслуживаемая напряжением 12 В. Блок питания рассчитан но круглосуточную роботу, Блок питания обеспечивает автоматический переход на питание от бесперебойной аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере и обратно. Задержка переключения но аккумуляторную батарею - отсутствует. Блок бесперебойного питания для крепления на DIN рейку, АКБ до 12 Ач., ток заряда АКБ: 0,5 А, защита от глубокого разряда АКБUвх. AC 190-265 В, Uвых. DC регулируется от 12 до 14 В, ,± 5%, 3 А (ном Рабочая температура: 0°C ~ +50°C. Габаритные размеры: 89 х 93 х 56 мм.
    Мощность выходная с запасом большим, а батарея указана до 12А/ч. Больше нельзя? С зарядкой будут проблемы? Для больших емкостей ББП должен быть больше мощности на выходе? Я хочу запас по времени как можно больше. 2х17А/ч. Если будет написано до 34 А/ч, а я поставлю одну пока 17А/ч - это плохо для прибора?
     

    Вложения:

    • 65350AFE-EBA4-4722-AC22-50109E657716.jpeg
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ток заряда мал. Батарею бОльшей ёмкости сей девайс зарядит, но дольше чем требует того "норматив".
    Например у APC ток заряда у ИБП такой чтоб штатную АКБ зарядить за ~3 часа. Ну, а то мало ли следующий перебой случится скоро, а АКБ ешшо не заряжен.

    У приведённого Вами ИБП и так то при 12а*ч батарейке заряд будет идти 24 часа.

    Давненько я покупал на Алике платки предназначенные для работы с Li-ion (3,7V) и выходным 12V 1А. Холдер с 4мя 18650 с фото прекрасно тянет роутер в течение 4-5 часов.

    Так вот там же были такие "одноплатные" ИБП для работы со свинцом.
     

    Вложения:

    • IMG_20221003_145233[1].jpg
    Последнее редактирование: 03.10.22
  5. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Выходит все упирается в ток зарядки и, сответственно, время зарядки? Чем больше емкость, тем выше должен ток зарядки. Но даже при малом зарядит, только очень долго? Короче для емких батарей ищем с более высоким током заряда (1А, лучше 2А или даже 3А)? Тогда 2х17А/ч=24А/ч при токе зарядки 3А батареи зарядятся за 8 часов? Примерно такая математика? Но ведь батарея в ноль не разряжается. Если при напряжении 10,5 В нагрузку отрубит умная зарядка, то сколько на этот момент будет оставаться в батарее емкости? не пойму как считается это.
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.664
    Благодарности:
    1.184

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.664
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Москва
    Неправильно. Оптимальный ток зарядки должен составлять 10% от ёмкости.
     
  7. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Тогда надо сразу брать две батареи и ББП из расчета 10% зарядки? Иначе, при одной пока батарее будет 20%. Так? Короче две батареи по 17 а/ч и ББП с током заряда 3,4 А. С округлением до 3? Ёмкость будет падать - это раз. И, вроде, лучше зарядка чуть меньшим током, чем наоборот?
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    20% тоже можно. Хотя, во всех случаях надо смотреть документацию на АкБ.
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Математика немного другая. 2*17 это таки 34, а не 24. Далее при токе заряда 3А время заряда не как ожидается ~11ч, а дольше так как на финальной стадии заряда ток падает.

    А что перебои питания они заранее говорят сколько продлятся и разрядится АКБ или нет в ноль?

    таки по нижнему напряжению отключает не зарядка, а нагрузка. Зарядка они по верхнему.

    И если разряд длительный то 10,5V это уже полное днище у свинца. Так то производители AGM допускают разряд и до 9,6V, но при 5 минутном разряде в ноль. Большинство приличных ИБП отключают выше 11.2V.
     
  10. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    П
    Про суммарные 24 конечно ошибся. 34. Примерно 11 часов. Будет больше, так как зависимость не линейная. Исхожу из того, что у нас обычно отключения бывают на несколько часов. В среднем до 3-4-х. И очень редко подряд. Две батареи как раз планирую именно из расчета, если будет подряд пара отключений в течении короткого времени. Ёмкость перекроет.
    А вот по поводу что чем управляет - интересно. Выходит зарядом рулит сам ББП, а контролирует отключение питания от батареи при достижении критичного минимума сама батарея? У ней своя плата управления встроенная? Это логично выходит, так как тип батарей и глубина рекомендуемая разряда могут быть разные. И интеллект ББП может этого не учитывать. Или ББП делают с учётом конкретного типа батарей?
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Нет, для свинца все контролирует ББП, ИБП.
    Не делают.
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет... ИБП или ББП это устройства "всё в одном" где и заряд и разряд контролируется самим устройством...
    Вы же написали "умная зарядка" это немного не то же самое, что ИБП\ББП.

    Запросто можно сделать подобие "онлайн ИБП" из упомянутой "умной зарядки" + АКБ + плата стабилизации напряжения на выходе, но как раз потребуется доп. плата контроля напряжения при разряде.
     
  13. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Все. И тут я поплыл… вернусь к началу. Помогите подобрать конкретный девайс под мои характеристики. Нечто, что ставится на динрейку, питает от двух батарей два потребителя общей мощностью до 20 Вт постоянным током 12в. С правильным током зарядки этих двух батарей (12В 17А/ч). Девайся должен уметь понимать, когда отключить нагрузку, чтобы не убить батареи. Хорошо, если будет возможность вывода индикации на дверь щита (батареи заряжены, разряжены,…). Я думал это и есть ББП или ибп…
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.779
    Благодарности:
    7.051
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @1234254, https://aliexpress.ru/item/32890776315.html надеюсь как повесить это добро на дин рейку придумаете.
    Из отзывов "Ёмкость лично у меня используется 2x17Ah, все работает без проблем."
     
  15. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Погуглил. Похоже ток заряда батарей у девайса 0,5А
     
Статус темы:
Закрыта.