Выбор инвертора для резервного питания - 4

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    О чем и речь. Что для нас просто, не так просто другим (даже мужчинам-гуманитариям).
    У соседа лампочка во дворе погаснет - вызываются "специально обученные люди"
    И на форуме, судя по вопросам, такие часто задают вопросы, а мы им советуем то что для нас просто.
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Москва
    Да нет там тележки и тем более вагона.
    Есть кривые руки проектировщика и электрика.
    Достаточно было поставить два, три реле с задержкой включения на мощные нагрузки,
    ну и на освещение 1 и 2 этажей, сделать хотя бы 3 секунды задержки после включения рубильника.
    Все проблема с геной решилась бы просто и незаметно для заказчика. Полностью в автоматическом режиме.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    Это Вы себе рассказывайте, хотя
    ну совсем не нужно, смешные нагрузки

    И расскажите как будете ставить реле (на каждую розетку?) на такие нагрузки как стиралкИ, кондеИ, кофеваркИ, чайникИ. Напомню два дома и неизвестно когда, как и что из этого уже включено или будет включено тремя женщинами (бабушка, супруга и взрослая дочь, да и супруг гуманитарий) и двумя детьми

    Вы реально далеки от жизни?
    Я видел стройку с первого дня.
    Эти специально обученные люди весьма умны. Видя уровень заказчика и наличие у него бабла заинтересованы поставить его на "обслуживание" и доить потихоньку, по чуть-чуть (относительно :)]), но бесконечно.

    Стоп машина, Вы о каком рубильнике то, гена запускается автоматически :aga:
     
  4. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    @Pupkin0,
    Когда зимой были проблемы с зарядом АКБ то я купил в МикроАРТе САП "Энергия": систему автоматического пуска электростанций который при снижении напряжения на АКБ производил пуск Гены самостоятельно и производил запуск и полный заряд аккумуляторов.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Калининград
    У меня как были командировки (тьфу х3 давно не было) так у жены ломалось всё- срабатывал датчик СО/СН с отрубанием котла (ГВС, отопл) и ес-нно газовой поверхности, ноут, инет, глюки стиралки и чего_только_не. "эффект отсутствия" или "восстание машин"
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    Закон Мерфи, мой любимый вариант "любой уроненный иструмент, попадет туда, где может нанести самый большой вред"
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    Да что же опять!
    Тут разговор о гене без ИБП и аккумуляторов, в принципе.
    Товарищ говорил, что 15 минут можно пережить без ЭЭ пока запускаете гену.
    А Вы опять с советами не в струю.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Москва
    Речь про включение резервного питания, в данном случае генератора, при не отключенных потребителях.
    И главное тут не смешная нагрузка в 200 -400 вт от светодиодного освещения., а ее пусковой ток., от которого клинит автоматику генератора. Импульс на 8 квт с 1 этажа, импульс на 8 квт со второго этажа, а тут еще насос водоснабжения включился и кондей завелся.
    Вот вам и светомузыка у соседа заиграла.
    Если это разнести во времени хотя бы на 3-10 секунд, генератор бы хрюкнул и продолжил работать дальше.

    К инвертерам резервного питания это тоже относится.

    возможно, что их мозги были заточены не сделать безотказную систему, а срубить бабла.

    Вырвано из контекста.
    Основная мысль была использовать UPS только на критичные или аварийно опасные нагрузки.
    А остальное может подождать.

    У меня этих аварийно опасных набирается на 60 вт и остальных неотключаемых на 250

    Ставить ради этого батарею в 400 а. ч. я естественно не буду.
    А вот нормальный генератор на 8 квт на эти деньги куплю легко.
     
    Последнее редактирование: 26.11.22
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    Вот я Вас и спрашивал, что делать со всеми устройствами во всех розетках которые уже включены в доме? И перечислил кто может быть включен не гипотетически, а реально
    Офигеть что же за лампы Вы ставите Вы ставите, где пусковой ток превышает рабочий в 20 раз. С какой китайской свалки? В БП дроссель стоит помехоподавляющий как минимум и заряд конденсатора через него, уже не говоря о очень "большом", в сравнении с Вашими мощностями, сопротивлении тоненьких проводков внутри ламп и БП

    А у меня 200 Вт и ИБП у меня с запасенной энергией в 3000 Вт*ч, что достаточно чтобы пережить аварийное отключение без генератора и дождаться восхода солнца (200 Вт моя СЭС дает даже в пасмурную погоду, на то и рассчитывалась). При этом некоторый запасец позволяет не ограничивать себя в просмотре телевизора и серфинга в инете.
    В случае серьезной аварии и необходимости включать стиральные и посудомоечные машины, конечно буду запускать генератор и тут мне уже не нужна автоматика, т. к. "специально обученные люди" будут давно дома с канистрами топлива на изготовку. Работа домашнего персонала с бытовыми приборами будет под строгим контролем :)]
    Вот только боюсь, что поршневая в гене сгниёт раньше от безделья, чем износятся от работы ;)

    Вы на самом деле очень категоричны в своей уверенности, что Ваше решение самое правильное.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Москва
    скорее оптимальное для моего кошелька.
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.008
    Благодарности:
    3.892
    Вот-вот, зачем навязывать свой кошелек.
    Если в нем совсем пусто, то можно совсем ничего не делать.
    Наши предки жили при лучине и нормально было.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.508
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Москва
    скорее так.
    Выбирая куда вложить сотку рублей я выберу генератор, а не 4 аккумулятора и мощный инвертер.
     
  13. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    У каждого свои проблемы и свои решения. если отключения частые и не более 2 часов то АКБ и инвертор. А вот если отключения на сутки и более то тогда гена решает эту проблему.
     
  14. igorrius
    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33

    igorrius

    Живу здесь

    igorrius

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киев
    если есть возможность купить и поставить и есть в нем необходимость - то однозначно надо брать.
    только его надо прогружать нагрузкой в 35 - 75 процентов от номинала, чтоб эффективнее энергию топлива в электроэнергию превращать
    https://www.sklad-generator.ru/informacija/statji/rashod-topliva-u-benzinovyh-generatorov/
     
  15. igorrius
    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33

    igorrius

    Живу здесь

    igorrius

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киев
    и пару суток можно без генератора прожить.
    у нас пару суток не было света - одного аккумулятора хватило на освещение, морозилка холодильника выдержала, не разморозилась
     