1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проект отопления дома, требуется мнение специалистов

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сomrade011, 29.01.22.

  1. Сomrade011
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сomrade011

    Участник

    Сomrade011

    Участник

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Караганда
    Есть проект вентиляции от этой же компании.
     
  2. Сomrade011
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сomrade011

    Участник

    Сomrade011

    Участник

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Караганда
    На что влияет время обращения на форуме.
    Я частное лицо, а не организация.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.614
    Благодарности:
    19.214

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.614
    Благодарности:
    19.214
    Адрес:
    Донецк
    Всё верно, покажите в тексте сообщения цифирь = теплопотери, реальные, а не среднепотолочные.
    :faq:
    Поясните, о времени.
     
  4. Сomrade011
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сomrade011

    Участник

    Сomrade011

    Участник

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Караганда
    "Вы чего 6 лет ждали, прежде чем сюда выкладывать? Вы же на Форуме с 2013г."

    Это был ответ на вопрос участника Avlan
     
  5. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    И что теперь? Это повод захреначить и ТП, и радиаторы? Может ещё по печке на каждом этаже и электрические нагреватели для воздушного отопления?
    И какая всем разница, кто когда и что проектировал? Я проект своего дома начал делать за 6 лет до начала стройки. А инженерка понадобилась ещё через 2 года.
    То, что человек не знает теплопотери своего дома - это засада! Но пока всё на стадии проекта, это не проблема. Проблема, если уже коробка стоит.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    По предоплате работают лохотронщики. Место проживания не имеет никакого значения.
    На будущее учтите, что сначала нужно думать, а потом делать., т. е. заходить на форум нужно до того, а не после того.
    Теперь по "проекту"
    upload_2022-1-30_10-26-29.png
    На ТЗ нет даже намёка, что, имхо, предполагает возможность привлечения неквалифицированных специалистов.
    upload_2022-1-30_10-50-57.png
    Т. к. информации о здании отсутствует, то вполне возможно, что выбор обоснован.
    upload_2022-1-30_10-55-38.png
    Не самое разумное решение для индивидуального здания, но приемлемое при отсутствии ТЗ.
    upload_2022-1-30_11-41-7.png
    Ничем не обосновано.
    upload_2022-1-30_12-17-33.png
    При указанном газовом котле - больше чем глупость.
    upload_2022-1-30_12-19-42.png
    Ничем не обосновано.
    upload_2022-1-30_12-22-45.png
    Ничем не обосновано. так же неграмото выполнена раскладка контуров.
    upload_2022-1-30_12-27-8.png
    Ничем не обосновано, а включение нагрузки электрического водонагревателя больше чем глупость.
    Указанная мощность приборов отопления не соответствует действительности.
    Заявлено два разных БКН.
    Двухконтурный котёл не является разумным выбором.
    Включение в схему ГР - глупость.
    Обвязку котельного оборудования нельзя назвать разумной.
    Гидравлический расчёт не производился.
    Расчёт теплопотерь не производился.
    Нет проекта.
    Исправить нельзя. Нужно заказывать проект.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, теплый пол сниповской температуры в 70% домов не сможет обеспечить комфортное проживание зимой.
    хотя. если вы европеец то и +15 комфортно а +18 ваще жара.
     
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    В вашем проекте не производился гидравлический расчет. Поэтому считать это проектом нельзя.
    Производился ли гидравлический расчет - сразу видно по тому, что не указаны величины настройки арматуры.

    В примере ниже, все настройки арматуры указаны в шильдиках, в округленных рамках.

    изображение_2022-01-31_101100.png

    Для контуров ТП также должны быть рассчитаны преднастройки. В примере настройки в таблице. Первый столбец количество оборотов балансировочного клапана. Второй столбец - нужный расход по расходомерам в литрах в минуту.

    изображение_2022-01-31_101558.png
     
    Последнее редактирование: 31.01.22