1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Vaillant - это надёжные котлы? - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.557
    Благодарности:
    6.294

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.557
    Благодарности:
    6.294
    Адрес:
    Иваново
    это нормально

    а под горелкой разве нет дыр для доступа воздуха.

    Ну и понятнее дело что камера не герметична, может у конденсатников подругому
     
  2. Denis72007
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Denis72007

    Участник

    Denis72007

    Участник

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Там интересная конструкция. Сама камера сгорания имеет одно отверстие где то 10 мм. В камеру заходит сверху труба выдува отработанного газа. Камера сгорания находится еще в одной камере, в которую идет приток воздуха. Вот и интересно, в наружной камере есть отверстия...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Турбокамера.
    Не заходит, а выходит и не выдува, а засасывания.
     
  4. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707
    Адрес:
    Москва
    Атмосферник 24кВт, одноконтурный.
    Работает с 2015 года.
    Чистил пылесосом, промывал разок теплообменник и как-то и снимал насос - какая-то шелупонька в крыльчатку попала и тарахтела изредка.
    Как-то паниковал по поводу F28 (не зная, что еë обязательно с передней панели сбрасывать надо, "передёрнуть" питание мало). Тогда вылечилось протиркой электродов, тк на них налипла строительная пыль - в доме шла отделка.
    Заодно проверил и подрегулировал давление с помощю самопального U-манометра.
    Далее пылесосил каждый год и вот опять F28. Вылечилось опять протиркой электродов.
    Пламя в норме, давление измерять не стал.
    Чуть потрескалась теплоизоляция, заклеивать было нечем, так оставил.
    Те за почти 7 лет проблем минимум, чего и всем желаю.
     

    Вложения:

    • IMG_20220806_152619.jpg
    • IMG_20220806_153607.jpg
  5. kos939
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    98

    kos939

    Живу здесь

    kos939

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Азов
    а расход газа какой?
     
  6. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707
    Адрес:
    Москва
    По разному (учитывая постоянную рециркуляцию ГВС и постоянную вентиляцию 240м3 в час) :
     

    Вложения:

    • IMG_20220811_131958.jpg
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.850
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.850
    Благодарности:
    1.302
    Наверно зависит от температуры на улице и в доме, ну и от теплопотерь и площади дома.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Без "наверно". Ну и ещё несколько зависимостей.
     
  9. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    202

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Петербург
    Кто-нибудь в курсе, какая в котле схема измерения температуры с датчиков подачи и обратки? Терморезисторы при комнатной показывают порядка 1кОм. Задача - использовать их для измерения той же температуры, но сторонним блоком. То есть воткнуться так, чтобы не навредить котлу.
    На вопрос "зачем" буду отвечать долго, поэтому лучше не спрашивать.
     
  10. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    1.369

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Курск
    Входное сопротивление ацп 20к и выше не повлияет на показания. Какая там может быть схема? Делитель из резистора подтяжки в верхнем плече и терморезистора в нижнем.
     
  11. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707
    Адрес:
    Москва
    Обычно, чтобы 99,99% не навредить "чужой схеме" делают оптоэлектронную развязку (как питания АЦП, так и его цифрового выхода).
     
  12. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Волжский
    ставите свои нтц терморезисторы рядом и все. и не надо лезть в штатную схему.
     
  13. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    202

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Петербург
    Ставил, но замер получается с задержкой. То есть котел уже отработал уставку (встал по перегреву), а у меня датчик ее еще не показывает.
    Не, смысл весь ловить именно ту температуру, по которой котел свои алгоритмы отрабатывает.
    Чтобы так делать, надо иметь потенциал. На резисторах он только при токе появляется, это же не термопара. А если схема - дифусилитесь, а терморезистор в мосту стоит, то какой там потенциал снимешь!
     
  14. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.707
    Адрес:
    Москва
    При протекании тока через проводник на проводнике всегда возникает потенциал;).
    Если хотите снять алгоритм работы, то возьмите какой-нибудь АЦП с 485ым интерфейсом, а-ля i7019 (8ми канальный АЦП, можно каждый канал настроить от 50мВ до 10В). Напишите небольшую прогу и исследуйте на здоровье.
    Или не пишите, а используйте прилагающуюся к контроллеру бесплатную настоечную программу DCON.
     
    Последнее редактирование: 28.08.22
  15. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Волжский
    Если котел встал по перегреву - значит у вас либо недостаточная циркуляция через теплообменник, либо он забит отложениями солей.
    И смысл ловить алгоритмы? у немцев там все отработано.
    Промывать теплообменник или менять на новый.