Нужна помощь в реализации комбинированной СО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Stroitel8, 05.02.22.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    У человека ТП в первый этаж размером
    на малых потерях до 40 в СО работает ТП радиаторы так себе выше - клапан ТП будет часто закрывать расход, перенаправляя поток на радиаторы
    я так вижу. вот регулятор не уберет "перетягивание каната на себя" ТПшным насосм при закрытом термостате ТП. очень ходовая проблема.
    можно конечено поставить регулятор только если его сотавить открытым на всю - 99 % в данном случае его трогать не понадобится. а вот ОК с такой же вероятностью в любом случае ставить придется
    предлагаю на этом остановится, ТС сам пусть решает
     
  2. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    ОК зачем? Направление движения ТН в данной компановке посмотрите пжл.
     
  3. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Из всего вышеперечисленного я понял так:
    upload_2022-2-7_20-34-37.png
    основное кольцо 32 труба, далее 25 труба, на контур теплого 16, на батареи - лучевая тоже 16 металопласт. насос на ТП 25/6 чтоб наверняка), на БКН только краны (ну на падачу еще группу безопасности и расширительный), коллектора наверно соберу из металла (действительно столько пайки в одном кусочке), котел на 24квт одноконтурный (как мне тут подсказали), БКН на 200л (хотя сомневаюсь нужен ли такой большой) и на мой выбор или ОК или БАЛАНС. КЛАПАН И ОК.
    и все заживет нормальной жизнью?
    коллектора на ТП местами поменял
     

    Вложения:

    • Скриншот 07-02-2022 203234.jpg
  4. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    А вот такой вопрос: если ЦН качает с 2х ходового, затем проходит мимо обратки и потом в подачу ТП правильно же? разве он не будет еще подмешивать с обратки ТП и на подачу идти немного остывшим? или на 2х ходовом нужно один раз отрегулировать и порядок?
     
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Здесь сделайте смещение и поставьте 1 ФГО (грязевик)
    Снимок экрана 2022-02-07 в 20.50.11.png
     
  6. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    да точно, спасибо, за него помню.
    а сместить -в смысле обратки друг от друга подальше или соеденить их
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Не может быть подмеса, правильно понимаете, для регулировки выхода ТН из узла и ставят регулировочный.
     
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Снимок экрана 2022-02-07 в 21.01.09.png
     
  9. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
  10. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    а регулировочный или балансировочный направление в коллектор ТП или коллектор на радиаторы, у него же есть направление. просто хоть убейте систему не могу понять
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @Stroitel8
    Мою схему испортили, я протестую.
    Можно конечно сделать и так, но есть один нюанс. В моей схеме по перемычке на узле теплого пола проходит линия раздела, через регулирующий клапан теплоноситель нагнетает котловой насос, а через трубки теплого пола прокачивает насос теплого пола. Если котел остановлен, по термостату или греет бойлер контур теплого пола и котловой не обмениваются теплоносителем.
    А вот в последней схеме на регулирующий клапан действуют сумма напоров котлового насоса и насоса теплого пола. И когда котел стоит циркуляция через регулирующий клапан продолжается. Если на улице зима и котел все время горит беды нет. А вот в межсезонье когда котел работает 50/50 или меньше во время перерыва тепло выносится назад в котловой контур, теплый пол греет радиаторы. И теплый пол может торчать холодным день деньской.
    Такой крутой балансировочник не нужен, достаточно радиаторного прямого крана обратки.
    Группа безопасности есть в котле, расширительный бак тоже, на систему до 100 литров как правило. Надо посчитать сколько в радиаторах и трубах воды и добавить из расчета 1/10 объема.
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    РО_2H_ТР-2.png
     
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Как?
     
  14. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @svlabm
    Посмотрите на схему и поймёте.
    При остановленном котле циркуляция продолжается, регулирующий клапан ещё и открывается, типа давай ещё.
    А если котел стоит продолжительное время теплый пол вместо нагретого носителя получает холодный, из котла и радиаторов.
    Эффект проявляется больше всего при применении комнатного термостата осенью/весной.
    А в моей схеме если котел стоит то и перетока нет, насос ТП гоняет по кругу и все медленно остывает.
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    При любом варианте клапан открывается и чем меньше температура тем больше ТН из контура РО вливается в узел.
    Эти вещи решаются другим путём, а именно периодической подпиткой горячим ТН, как вариант 2 термостат с датчиком на ТП.