    Газовый клапан стоит Erco. Значит все-таки типа Sit. Выше уважаемый Ортодокс прояснил этот момент. Я уж подумал, что такой нельзя механически регулировать. Нашёл инструкции от мизудо и от похожего котла термика грата.

    Вот прикрепил фрагмент из паспорта термика грата одноконтурный
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231008_160856.jpg
    Последнее редактирование: 08.10.23
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Такой можно.
    Электронно в котлах с такими клапанами регулируется только один параметр из сервисного меню, а именно занижение максимальной мощности котла в режиме отопления, если конечно в этом есть надобность.
     
  3. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    @Ortodox, подскажите, пожалуйста, я правильно ли я понял, что при механической регулировке клапана Erco, электронные значения НЕ меняются?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Ох зря вы это доводите до пользователей. Накрутят так, что потом ни один сервиснник не разберётся, а они, как видите, тоже не ахти. Полная неразбериха в голове.
    Так что лучше не трогать.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Какие электронные значения? Я не понимаю о чём вы спрашиваете?
    В общем так.
    Делается три настройки.
    Минимальная мощность
    Максимальная мощность, она же мощность в режиме ГВС.
    И если есть необходимость, то котёл задавливается по мощности в режиме отопления.
    Это называется максимальная мощность в режиме отопления.

    Вы настраиваете по манометру первые две мощности, согласно тем рекомендациям по давлению газа, что указаны в руководстве производителем. Крутите соответствующие винт и гайку на модулирующем газовом клапане.
    А если мощность вашего котла избыточна для данного помещения, то можно ещё сделать и третью настройку. Вот она уже делается электронно из сервисного меню. Вы ограничиваете величину тока (напряжения), которое подаётся на катушку индуктивности модулирующего клапана на газовой арматуре. Как и насколько, в руководстве должно быть написано.

    Все эти настройки ни на что более в котле никакого влияния не оказывают.
    Уж механические точно и однозначно.
     
    Последнее редактирование: 08.10.23
  6. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Я прочитал выше Ваше сообщение и вопрос отпал. Сначала не правильно понял значение электронной регулировки.
    Теперь в голове пазл сложился. Механически мы подстраиваем клапан к существующему давлению в магистрали. А вот электронно уже настраиваем максимальную мощность.
    Если опять не в ту сторону думаю, то поправьте меня, пожалуйста.
     
  7. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Большое Вам спасибо! :hello:
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Нет. Мы настраиваем давление газа подаваемого на горелку согласно рекомендаций производителя на ту величину, какая указана производителем котлов в руководсве. Естественно, что настраиваем при имеющемся входном. Настраиваем в динамике, то есть клапан открыт, газ горит.

    Нет. Максимальную тоже механически, а электронно только максимальную в режиме отопления, если изначальная мощность котла значительно превышает потребности помещения, которое будет обогреваться данным котлом, в тепле. Мощность котла должна соответствовать теплопотерям помещения в самую холодную декаду. При расчётах берётся температура в минус 25 гр.
    Но никто не делает расчёты. Берут с запасом примерно так, 10-12 кВт на 10 квадратов при высоте потолков не более трёх метров. Да и модельный ряд котлов достаточной дискретный, поэтому при выборе котла нет надобности высчитывать теплопотери с точностью до одного киловатта, а уж тем более до сотни и десятки ватт.
     
    Последнее редактирование: 08.10.23
  9. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Имеется ввиду что катушки запорные могут работать от ac и dc, в зависимости от клапана! Модулирующая катушка всегда работает от dc! Я на мизуду ставил 845 клапан отлично работает!
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Да, запорные могут, ими управлять не надо. Два положения открыто/закрыто.

    Да, всегда. Регулировать положение модулирующего клапана с помощью управления постоянным током проще.

    Соленоиды могут работать как на переменном, так и на постоянном токе. Клапаны с соленоидами переменного тока могут питаться постоянным напряжением.
     
  11. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204
    что ты там переделывал или фишка подошла я на котором был у него как у навьена 6 штекеров одиночных по есть 4 на запорные и 2 на модулирующую подключи клапан от навьена и плата будет управлять навьеновским без проблем
     
  12. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Встает нормально, но клапан чуть развернул крышка не закрывалась, подключение не переделывал!
     
  13. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204
    короче эта медуза сырая до охренения как с ней работать ума не приложу все таки надо посмотреть в настройке феролли диву что то там похожее и клапан там вроде такой же как помню у нас они не прижились насоса хватает на полтора сезона или замена на итальянский в сборе а это тогда стоило 15р и через 2 сезона вылетала плата сама вставала режим полной мощности котла короче жара как в африке выводишь снова как положено в режим через три дня это же самое, может тамкакие то режимы есть как это настраивается, по идее все котлы похожи но вот платы верней алгоритм их работы может быть разный, термет тоже вроде электронная у протерма вроде тоже просто посмотреть сравнить может и плата в мезудо от какого нибудь котла уже известного чем черт не шутит, попадется когда плату вскрывать буду надо забить на какие котлы подходит
     
  14. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    204
    а как ты его подключил там вроде фишка на 5 ламелей если не путаю, скажи название полностью
     
  15. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Клапан с синей катушкой, фишка подошла!
     
Статус темы:
Закрыта.