1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.

  1. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб
    как считаете, клапан VT. 020. N. 05 VALTEC - выбран мной ошибочно? сильно заузит сечение?
    В сравнении с краном 3/4 сечение у него как будто бы раза в 4 меньше
     

    Вложения:

    • клапан VT.020.N.05   2.jpg
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну если этого достаточно для вашего тп, а в обычный 3/4 кран можно 24 квт пропихнуть и 1,5 куба.
     
  3. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    не понял этой фразы)
     
  4. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @svlabm, @Ljubitel, @Хортэк СПб,

    подскажите пожалуйста, ваше отношение к подобным балансировочным кранам (VT.052.N.05 Valtec, см фото). Сечение по сравнению с 3/4 обычным запорным шаровым краном не заужается вообще. От полного закрытия до полного открытия - 9 оборотов, вроде как позволяет более точно регулировать систему.
     

    Вложения:

    • VT.052.N.05.jpg
  5. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может закупил бы эти краны вместо тех что под шестигранник
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    у ТП есть расчетный объем - вот что он имеет ввиду
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    1,3 это 21,5 литра кипятка в минуту, если для подпитки ТП этого достаточно, то хватит.
     
  8. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @svlabm,
    соответственно, если перестраховаться и заменить на VT. 052. N. 05 Valtec (6 м3/ч), то хуже уж точно не будет ?)
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    KVS это всё таки расчётная величина, и много и мало плохо. Обычно для 6-7 петель хватает 2,5.
    На пример в НСУ VT. TECHNOMIX KVS клапана 2,63.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    Мало - понятно. а много чем плохо ?
    если только остальной СО не останется но НСУ обычно за термостатом стоит - так что СО пофиг на его квс
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хорошая крутилка и шток можно подтянуть)
     
  12. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб, @svlabm, @Roaroma,
    а как вы считаете, подобный балансировочный вентиль ставить лучше на подачу или на обратку коллектора? при то что на подаче стоят расходомеры, а на обратке регулирующие клапана
     

    Вложения:

    • раскладка.jpg
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Если мне не изменяет память (вспомнить бы где прочитал :faq:), при избыточном завышении клапан в зоне закрытия начинает работать с повышенной частотой включений, что может привести к быстрейшему износу. Обычно запас желательно иметь не более 10%.
     
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.050
    Благодарности:
    7.076
    Адрес:
    Москва
    Ну если подумать :), на подаче и так есть термостатический клапан, на обратку конечно.
    Схемка же была.https://www.forumhouse.ru/attachments/8147696/
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там даже стрелочка есть)