Сечение PEN кабеля при переходе с СИП на ВВГнг

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergeyd37, 14.02.22.

  1. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Да, моим СИПом, но через вставку ВВГнг. Опора сзади гаража. Вводной щит - впереди, у ворот, у входа. Перехожу с СИПа на трубостойке на ВВГнг и тяну вдоль гаража и внутри гаража. В щит входит ВВГнг на автомат 25А.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Почему вы не хотите систему ТТ и щиток пластиковый?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    То есть наибольшую опасность представляет пыльный щит где то в углу, а вовсе не линии по гаражу и электроприборы класса защиты 1, более доступные для прикосновения.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    В чем вы видите смысл монтажа щита не там где ближе к вводу, а в другом его конце? Зачем вам лишние траты на кабель?
     
  5. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Ваша логика абсолютно верна. Но есть определенные условия по расположению, не связанные непосредственно с электричеством, которые я так же вынужден принять во внимание. Потому и указал при создании темы исходные условия размещения щита. И вообще, мой вопрос был посвящен несколько иной теме: сечению жил кабеля ВВГ при переходе на него с СИП с учетом требований к сечению PEN.
     
  6. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Да, кстати, полезную информацию для размышления в данной ветке я все-таки получил:

    за что отдельное этому автору спасибо. Ключевое слово в цитате выше, это "счетчик" ! О каком вообще ПЕНе можно говорить после счетчика. Да и на автомат в щите сетевиков на опоре от которого мне необходимо пробросить СИП:

    25 (1).jpg

    ... тоже никто внимания не обратил! О какой системе TN-C-S тут вообще можно говорить?!?!?! Остается единственное решение при металле щита: ТТ. И тогда сечение кабеля ВВГ, при переходе с СИП определяется исключительно токовой нагрузкой: 25А.

    Спасибо, еще раз ДмитрийМ.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @sergeyd37,
    Фраза "ВВГ через гараж" вносит непонятки.

    ТТ для железного ящика - не вариант.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    щит учета покажите. в открытом виде, естественно
     
  9. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Костя, давайте отвлечемся от причин, почему часть входящей линии планирую перевести с СИП на ВВГнг. Будем принимать это как данность. Это обусловлено и планировкой гаража, и его отделкой и еще рядом прочих условностей, в том числе, с особенностями расположения подводящей ВЛИ и соседских гаражей. Это данность, это исходные условия. Это можно рассматривать как своеобразное тех. задание, не подлежащее обсуждению.

    А что тогда вариант для железа? Выше я уже написал, что TN-C-S невозможно из-за разрыва автоматом по определению (ПУЭ будет в шоке, да и само по себе глупость чистой воды).

    Далее, нет TN-C-S, нет и вопроса по сечению ВВГ: как Вы ранее писали: 4 или 6 квадратов исходя из выделяемых и ограниченных автоматом сетевиков 25А. С этим все понятно.

    Пластик щита - это выход, но все же интересно, как реализовать заземление при таких исходящих условиях с ящиком в металле и почему ТТ в данном случае не выход?
     
  10. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Фото щита учета в данный момент нет. Но его сборка соответствует полностью схеме, приведенной мной несколько выше (пост #39)
     
  11. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Остался вопрос способа заземления щита в металле. Нет, разумеется могу перейти на пластик. Финансово не проблема. Но уже мучает извращенная пытливость инженерных мозгов :)]:aga:!
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    значительно быстрее его можно было получить, просто почитав профильные темы.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Причины применения ВВГ меня вообще не интересуют.

    Из Ваших сообщений я понял так, что ВВГ заходит внутрь гаража для питания гаражных электроприборов.
    Это не так? ВВГ проходит через гараж транзитом?
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Пожалуйста.
    Но хочу заметить, что внимание как раз обращали ещё на второй странице:
    Уже не говоря о том, что на эту тему тут полфорума исписано...
     
  15. sergeyd37
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    sergeyd37

    Участник

    sergeyd37

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Возможно Вы правы. Однако, профильных тем перечитал массу. Заодно и пункты ПУЭ по данному вопросу. Вместе с тем, понимание пути решения поставленного вопроса окончательно пришло после прочтения поста ДмитрияМ, который (пост) я увязал с соответствующим пунктом ПУЭ.