Мощность, которую можно передать по трубе отопления (в зависимости от диаметра)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnovosel, 30.01.10.

  1. Adsplus2005
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    10

    Adsplus2005

    Новичок

    Adsplus2005

    Новичок

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    10
    Здравое. Если вы специалисты то и на глаз можно сказать диаметр на определённое количество приборов или секции в малоэтажном частном доме. Если требуется более доскональный расчёт то надо: 1) Определяем примерно требуемую мощность - примерно 100 ватт на квадратный метр жилой площади и если двухтрубная система то просто -то что получилось. Если ленинградка то умножаем получившееся на 1,2-1,25. Если второй этаж то умножаем получившееся на 0,85-0,9
    Пример: площадь первого этажа-100 кВ. м. И второго тоже-100кв.м. 100*100=10000ватт. -1этаж и соответственно (100*100)*0,85=8500ватт.-2этаж. Итого на отопление дома при двухтрубный надо 18,5 кВт. Но у вас ленинградка! То 18,5 кВт. *1,25=23,125. То есть 23квт.
    2) теперь нужно определиться с характеристиками насоса-оптимальная скорость потока теплоносителя должна колебаться в пределах 0,3-0,6м/сек. Выше-будет журчать в трубах., а ниже систему будет постоянно завоздушивать!
    3) теплосъем то есть разница между подачей и обратной опять же оптимальная для любого котла-20 градусов. То есть все значения мы вычислили-теперь считаем.
    1/. 0,86*23квт. =19,78.
    2/. 19,78/20градусов.=0,989.
    3/. 0,989*354=350,106.
    4/. 350,106/0,3м/с. =1167,02.
    5/. Корень из 1167,02=34,161
    Делаем вывод: для отопления нашего 200 м. кв. Дома достаточно трубопровода с диаметром условного прохода 34 мм.
    Подбираем: 32мм. Сталь- нам чуть чуть не подошла и мы избираем 40мм.
    Подбираем: металлопластик-40мм. Нам подходит. С стенкой в 3,5 мм. Получается, что у него ду=33мм. -но учитывая минусы стальной трубы в зарастании и шероховатости внутренней поверхности, от чего (не поверите!) возрастает сопротивление системы. А в металлополимерной трубе -коэффициент трения минимальный. То нам она подходит идеально!-но цена ...ть колотить. Медная труба тоже кусается. Полипропилен! -ВООБЩЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТАВИТЬ НА ОТОПЛЕНИЕ. Сшитый полиэтилен на отопление домов самый идеальный -но опять же цена!
    Соответственно: не пряча трубы в стену и никогда без надобности не оставляя на долгое систему в слитом состоянии. С наружи всегда ухаживая и применяя дорогую термостойкую краску. Заметьте не более двух слоёв.
    СТАЛЬНАЯ ТРУБА- дёшево и не один полимер её если честно воочию посмотреть правде в глаза а не обещаниям продаванов-НЕ ПЕРЕЖИЛ ЕЩЁ СТАЛЬ.
    Удачи друзья-и работает сантехник не руками а головой.
     
  2. Adsplus2005
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    10

    Adsplus2005

    Новичок

    Adsplus2005

    Новичок

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    10
    Забыл добавить -в расчётах 0,86 и 354 -не изменённые значения -не знаю сам что это такое -просто остальное замените на свои значения и все. Расчёт для обычного дома и никак не для шалаша. Высота потолка не выше 2,85
     
  3. vovan
    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    vovan

    Участник

    vovan

    Участник

    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    А что пропилен вера не позволяет?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    Касимов
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    Касимов
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добавлю от себя немного, с учетом периодичности вопроса.
    ИМХО.
    При подборе труб - к каждой системе свой подход по техническим параметрам, и конечно кошельку! Для малоэтажек руководствуюсь (по возможности) следующим, проверенным мной и коллегами подходом:
    Максимальная скорость теплоносителя - ограничение по шуму и уд. потерям давления.
    Как правило - для горизонтальной разводки - 0,5 м/с, для стояков - до 1,5 м/с. При этом желательно не превышать удельные потери давления, соответственно, 150 и 250 Па/м (это усредненный персональный выбор!). Предел по удельным потерям давления может быть и выше, особенно в малых системах.
    Минимальная скорость, по возможности, должна соответствовать скорости витания воздушных пузырьков для их эффективного отвода:
    - в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с (по Староверову).
    Для примера (!), получаются следующие таблички тепловых нагрузок и удельных давлений для средней температуры теплоносителя 70° и дельты 20°С.
    Для МП:
    Металлопластик.JPG
    например, для МП 16х2 при критериях: допустимая скорость т/н от 0,15 до 0,5 м/с, ограничение по удельным потерям - 200 Па/м, рекомендуемый диапазон тепловой нагрузки по скорости т/н - от 1.4 до 4,6 кВт. Но учитываем, что максимальная мощность при уд. потерях 200 Па/м будет лишь 3,7 кВт.
    Для ПП:
    Полипропилен.JPG
    Для других режимов/критериев - естественно, другие таблички и/или спец. софт ;).

    Но при подборе диаметров труб на стоит забывать от том, что смысл всего этого безобразия имеет лишь при общей сбалансированности системы и правильном подборе оборудования. Трубы-то можно подобрать грамотно, но потом воткнуть насос в два раза производительнее и не побеспокоиться о балансировке. И что толку от этого подбора? :faq:
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если ..обобщить "в 2-х словах" - что толку (?) подбора диаметра "по мощности", если не задана длина / сопротивления контура..:hello:
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не вижу прямой связи. Предполагается, что рассуждаем о системе с ПЦ. Конечное сопротивление контура, которое, естественно, зависит от его протяженности, - следствие, которое учитывается при подборе насоса. И если создавать расчетную систему, и стремиться к расчетному расходу теплоносителя, то он должен быть расчетным и на метровом и на киллометровом участке. И удельное сопротивление и там, и там будет те же, например, 200 Па/м. И диаметр трубы будет и в первом и втором случае одинаковым.
     
    Последнее редактирование: 31.10.15
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пардон, моя и ваша "версия" - одно и то же. Разница, имхо, в "акцентах".
    Для вас - сопротивления по длине - это "естественно".:hello:
    В понимании многих (по форуму) - достаточно "узнать диаметр для ..16 кВт" - и ничего больше не расчитывать. :super:
    (Название темы о том и свидетельствует)
    P. S.
    ...Что такое "расчетный расход" - в курсе. :close:
     
  10. vovan
    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    vovan

    Участник

    vovan

    Участник

    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Я конечно дико извиняюсь, но что рассчитывать? Только практика, пересмотрел кучу проектов домов, что бы сделать себе. Дом 140м2, 2 этажа и меньше... Выбор диаметра труб не большой, точнее его вообще нет! Для очень бюджетного варианта - пропилен, стояк 25мм по горизонтали 20мм - все, бери паяльник собирай в кучу. Батареи по одной в комнату, 10 секций, люминь. Насос - средней ценовой категории... Котел 2кВат электро и 25кват твердотопливный. От твердотпливного по метру железной трубы.
    Дом - пенопластовая опалубка...
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    Касимов
    А где регистры? tematika.gif
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Это уже реализовано и эксплуатируется, или это только "договор о намерениях"?
    В первом случае хотелось бы отчёт поподробней, в случае "намерений" ... не стоит, хлопотно затем переделывать как должно быть в доме с уже финишной отделкой.
    Никак в толк не возьму, на кой лепить метр стальной трубы, страховка?... от чего, если Вы уверены, что у Вас всё тип-топ, в противном случае разогретый до непотребной Т* теплоноситель мигом пролетит метр стали не потеряв и градуса и ПП СО окажется в тех же условиях, что и непосредственно подключенная к ТТ котлу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/329186/page-2#post-14137274
    Да и насос всё же лучше подбирать по тех. характеристикам, особенно если разводка ПП ф20, а затем уже смотреть на цену.
     
  13. vovan
    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    vovan

    Участник

    vovan

    Участник

    Регистрация:
    24.11.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Эксплуатируется - это третья зима, полностью доволен, первая зима была собрана третья часть, - кухня, душ-туалет, две спальни и был только электро котел на 2 кВат, дровяного не было.
    тут немного подробней:
    https://wyst.at.ua/forum/6-22-1

    насчет метра стальной трубы, - четно сказать даже не задумывался, прочитал в инструкции к котлу...
     
    Последнее редактирование: 01.11.15
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.885
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    Касимов
    @vovan, Труд всегда в почете! Про охапку запчастей от компов ничего не скажу. Только пару вопросов. Не в тему. Чем обычный дымоход не устраивал? с Естественной тягой? Ну и утверждение, батарея питаться должна снизу, на чем основано?
     
  15. dimm96a
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    52

    dimm96a

    Живу здесь

    dimm96a

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Екатеринбург
    блин, зачем вы сломали мою веру в будущее? у меня все отопление на ПП, я конечно напрягался (подсознательно) но он стоит уже 9 лет ...алюминиевые радиаторы через один побежали, а он стоит, только местами полопался "экран" хожу думаю от чего он так себя ведет(