    1. Им достаточно 5см, и я сделаю не столько для них сколько для себя
    2. Подвинуть можно см на 10-15, колодец стоит вплотную почти к дому или ввод с другого угла делать
    3 дверь в подвал.
    4 это хрень на подземный кран, если установить до мониторинга, скажут нихрена не видим, открывайте, снимайте. Устанавливать буду, это и было в планах
    5. Один смотрел, другая слушала, третий написал. По факту горизонтальная часть цв 1м, внутри помещения см25, 30см в стене, 10 в пенопласте, из пенопласта выходит футляр 57 см на два, из него половина стыка сталь/ПНД. Мнение смотревшего, что нужно место для сварки в случае ремработ, хотя по мне в этом случае правильнее цв поменять чем сваркой мучиться.
     
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Это для подземного крана. Дорогое удовольствие. И непонятно зачем?
    shema9.png
     
  3. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    СП 31.13330.2012 Водоснабжение Наружные сети и сооружения
     
  4. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Я сказал, что СП42.101.2003 применяется так как сеть газопотребления входит в газораспределительную систему согласно СП62.
     
  5. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    upload_2023-7-22_14-3-53.png
     

    Вложения:

    • upload_2023-7-22_13-56-26.png
    Последнее редактирование: 22.07.23
  6. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Вопрос был, к чему относить колодец из перечисленного в разных СП по газу, а не вообще.
     
    Последнее редактирование: 22.07.23
  7. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    Ненене, сп62 распространяется на сгр и сгп, а сп42 только на сгр.
    Один сп не может входить или быть частью другого. Пересекаться местами да, но именно пересекаться.
     
  8. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    Простите, пишу с телефона, как скопировалось, так и вставил.
     
  9. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    По газу я не нашел упоминания про колодец, который для водоснабжения, а вы?
     
  10. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Почему это СП42 только для сетей газораспределения? Там сказано про газораспределительные системы. А в систему входят как сети газораспределния, так и потребления. Пример этого в СП62.
     
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Я же выше уже сказал, что всё-равно он должен к чему-то быть отнесён. Логичнее к водопроводу.
    Но можно сослаться на СП42.101.2003, хотя Вы этого не хотите. ПНД надо будет в футляр поместить.
     
    Последнее редактирование: 22.07.23
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Понятно. Интересная картинка - так многие ГРО не разрешают делать. Вам надо цокольный ввод
    с 2х метровой горизонтальной частью. Обычно для среднего давления их используют. Или вварить
    кусок трубы в существующий цокольный ввод.
    Расстояние до стыка сталь-полиэтилен из соображений безопасности в случае утечки установлено, а не из удобства ремонта.
     
    Последнее редактирование: 22.07.23
  13. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    За что купил, за то продал
     
  14. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    Водопровод должен быть под давлением.
    Футляром для ПНД что может являться? У меня вся трасса в двустенной ПНД трубе
     
  15. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    Можно заморочиться конечно, 5тр на новый цв и муфту.
    Могу конечно и от колодца отодвинуть см ещё на 20, но им сто пудов надо метр
     