1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Реальная практика подключения по ПП1314 - 19

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Я не совсем может и прав, но как минимум труба в футляре (проход через стену). И еще видел, что пишут эти акты на то, что стальная труба очищена от коррозии и покрашена грунтовкой в два слоя + эмаль желтая.
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Футляр заделываете после мониторинга, окраска эмалью тоже после.
     
  3. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    это скрытые работы?
     
  4. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    нет, с гро решаете вопрос отдельно. требование должно быть аргументировано.
    с уфас параллельно в какой стадии рассмотрение, сколько еще ждать ? пока четкой позиции от уфас по вашему вопросу нет, походы в суд преждевременны.
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После заделки и окраски скроются.
    Или после закопки траншеи.
     
  6. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    мне в судах с ссылкой на какой-либо документ подтвердить, что заделка футляра и покраска относятся к скрытым работам подтвердить не смогли, вы сможете?
    ПС мне для развития эрудиции)
    с этим согласен
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.455
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
     
  8. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    Ясно, ничего нового. Не работает для сварки и футляра. Устраняются недостатки без разборки и повреждения.
     
  9. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    т. е. пишу в ГРО очередное письмо с требованием подписать акт готовности, т. к.:
    - вовремя не предоставили замечаний - значит их нет;
    - документы на материалы предоставлены;
    - остальные требования ГРО - вне правого поля по ПП1314

    с УФАС - ответ после пересмотра получен, он никакой, с ФАС - ответ получен он вообще ни о чём.

    PS а может кто подсказать каким документом разграничивается зона ответственности по безопасности, на что упирает ГРО, типа мы под этим самостроем не подпишемся.
     
  10. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Ногинск
    Если поднатужиться, то можно обосновать, что в ИЖС нет скрытых работ вообще :)
     
  11. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Вот в этом то и был основной вопрос. По какой форме должны быть эти акты, если приложение Д СП48.13330.2019, где были эти акты, исключили 2022-04-29.
     
  12. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    А если я произведу окраску и произведу заделку футляра после мониторинга, скрытых работ уже не будет?
     
  13. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    еще раз давать советы не зная всех нюансов, писем сроков состояния...не могу и для вас такие советы могут быть вредны.
    пишу только общие принципы взаимодействия с гро и гос. структурами, а подойдут они вам или нет вам решать

    это ваше мнение. если замечания по делу и устранены, то вызвать повторно.
    согласен
    значит ответа нет, пишите пусть разъяснят, что вам не ясно, где материалы, какое по ним решение.

    при подключении договором и правилами.
    далее разграничение договором поставки определяется
    вопрос по безопасности регулируется пп 410. заключаете договор вдго с любой конторой. можно попросить ее сделать проверку манометром и обмылить резьбовые соединения. По результатам составили акт между вами и ими. Этот акт гро давать не обязательно, достаточно наличие договора, но если дойдет до суда и там он выскочит.
     
    Последнее редактирование: 10.06.22
  14. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    согласен, Вячеслав из лен. области так и сделал, мне его аргументы искать лень
     
  15. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    3.630
    свободной, только он не обязателен и гро его подписывать не обязано, от вас обязательно только уведомление о приглашении на мониторинг, скрытые работы и не обязательно все в один день. количество приглашений не лимитировано.
    да, только акт готовности не подпишут, т. к. футляр не заделан и трубы не покрашены, тоесть сеть не готова.

    выход прост приглашайте гро на скрытые работы (раз считаете они у вас есть) столько сколько требуется. пригласили показали при них красите, заделываете, будут ждать хорошо, нет их дело. после того как все готово заново приглашаете уже на мониторинг заранее предоставив гро все бумаги по пп 1547 под роспись.
     
    Последнее редактирование: 10.06.22
Статус темы:
Закрыта.