1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2

Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.

  1. ReToXP
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30

    ReToXP

    Живу здесь

    ReToXP

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста,
    Можно ли использовать Арлок 35 для ПВХ плитки на стену?
    Для душевого поддона можно ли использовать алрок 55 (2к) или лучше фобро140?
     
  2. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуте. Нельзя. Были негативные отзывы. Лучше хомакол 850 он как раз для стен ванной и с хорошей тиксотропностью. Арлок 55 можно использовать. Арлок и форбо это один производитель и тут глобально не отличаются. Главное там где вода прям 2К клей. Screenshot_382.jpg Screenshot_383.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.11.24
  3. vadleko
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    vadleko

    Участник

    vadleko

    Участник

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить замковый кварцвинил на homakoll 164?
     
  4. gevorgkursk
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    gevorgkursk

    Участник

    gevorgkursk

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Всем здравствуйте! Если кому интересно, как у меня обстоят дела.
    Начало истории тут https://www.forumhouse.ru/threads/540305/page-74#post-33147862

    В общем, консультировался с технологом таркетта, пригласил "независимого" укладчика и проконсультировался с ним.
    К сожалению, сделать как положено (залить наливной пол), уже не получится.
    Местный укладчик, с опытом в LVT и укладке линолеума сказал, что в принципе, плиточным клеем можно выровнять, если не кататься компьютерным креслом по квартире - то скорее всего все будет норм.
    Слабое утешение, но выбора особо нет, деньги уплачены, возвращать - это судиться, в общем загнал себя в ловушку с этими ремонтниками.

    Но, как бы это не было прискорбно заявлять, похоже рабочие на мне "научились".
    Купил им маленький прикаточный валик и большой валик для газона.
    Получилось лучше, чем было, можно даже сказать - хорошо.
    Часть комнаты, где был совсем треш - переклеили, тоже нормально, но старые-новые плитки отличаются по степени глянцевости. Купил форбовский очиститель, промою им, если не поможет, попробую мастику форбо. Жаль сейчас не делают матовую, нравится матовость покрытия.

    Как итог: LVT - прекрасное покрытие, водостойкое, устойчивое к истиранию, можно клеить вплотную к стенам, можно без порогов, можно с теплым полом. Точно не будет скрипеть-хрустеть-проминаться, НО совет всем: нужно идеальное основание и убедитесь, что ваши рабочие умеют с этим работать.
    Спасибо всем за советы и участие!
     

    Вложения:

    • photo_2024-11-10_21-27-09.jpg
    • photo_2024-11-10_21-25-56.jpg
  5. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожалуйста. Да то что учатся на вас конечно за гранью. Хорошо что все получилось. Сертификация мастеров везде нужна это факт.
     
  6. AlexeyKP
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    113

    AlexeyKP

    Живу здесь

    AlexeyKP

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    113
    Добрый день. Если у вас именно кварц-винил то в целом да можно, но правильнее всего будет обратиться к инструкции производителя и посмотреть, что там написано.
     
  7. OrroRo
    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OrroRo

    Новичок

    OrroRo

    Новичок

    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Подскажите, как лучше выбрать клей под клеевой lvt? 90 квадратов, новостройка, единое полотно, включая санузлы, нюансы:
    - разводка отопления в полу по периметру
    - теплый пол из обратки в 1 санузле и на входе в квартиру змейкой
    - сами санузлы

    Какой лучше взять клей? Брать 1 на всё или попытаться смиксовать для экономии - санузел и теплые полы 1, остальное вторым?
     
  8. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Underfloor UF 79 хорошо подойдет и для теплых полов и для пола санузла, кроме душевой самой. 31 кг нужен примерно. Screenshot_388.jpg
     
  9. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще вариант хомакол 850 везде можно его даже на стены санузла можно.
     
  10. OrroRo
    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OrroRo

    Новичок

    OrroRo

    Новичок

    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо, уточню по этим вариантам.
    Пока в магазинах предлагают arlok 38, bonkeel prof и homakoll 164 prof.
    Насколько они подходят, если речь про укладку прям в мокрую душевую не идет, только на пол?

    И есть ли нюансы с тем, что все клеи и укладка рекомендуется с отключением напольного отопления, но у меня такой возможности толком нет? Нужно договориться с УК, зайти в щит, отключить всё отопление на квартиру на сутки.
     
  11. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожалуйста. homakoll 164 prof тоже хороший вариант. Для пола подходит. Арлок 38 не очень. Второй не знаю. Все по инструкции там четко температуры использования.
     
  12. franzferdinand
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    franzferdinand

    Участник

    franzferdinand

    Участник

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте.
    Делаю ремонт на кухне, решил постелить замковый кварцвинил.
    Месяц назад снял ламинат от застройщика, вызвал мастера от магазина, который оценил качество стяжки как подходящее под замковый вариант. Как он оценивал - я не знаю, не присутствовал, но его мнение принял как отправную точку.
    Затем другой мастер мне делал стены и взялся в том числе постелить пол. Я ему пересказал слова первого мастера и выдал кварцвинил.
    Сегодня постелил. Получилось следующее - вдоль двух стен основание явно уходит вниз, кварвинил ощутимо гуляет и скрипит. Хрен бы с ним, я может и забил бы, т. к там ходьбы не будет.
    Но есть 2-3 плитки, которые явно гуляют в самом проходном месте.
    Вопрос банальный - что делать? Снимать всю плитку и ровнять пол? Много поднять не могу, т. к. это может повлиять на кухонный гарнитур.
    Выровнять чем-то локально?
     
  13. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Разобрать и локально выровнять ремонтной смесью форбо 940 быстротвердеющей. Скрипит ладно, но это приведет к поломке замков. Требование на 2 метра не более 2 мм это максимальные лучше ровнее. Правилом пройтись везде. Пусть мастер от магазина и исправляет все. И про мастера универсала который уложил тоже не дело. Он сам должен был проверить ровность. Это беда конечно с мастерами. Удачи. Screenshot_20241120-025431.jpg Screenshot_20241120-025559.jpg
     
  14. franzferdinand
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    franzferdinand

    Участник

    franzferdinand

    Участник

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Спасибо.
    А этот ремонтный состав наносят прямо только на проблемные участки? Или он как наливной пол по всей площади нальется?

    Мастер, кто сделал укладку, говорит, что рем. состав ему не внушает доверия, предлагает разобрать и сделать выравнивание наливным полом.
     
  15. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожалуйста. Да можно локально. Горемастер просто не умеет им работать. Пусть делает наливным. Только в этот раз как сделает пусть при вас инструментами проверит ровность и прочность, влажность. Если нет приборов вызовите отдельно другого. Когда такие на вас учатся это ужасно. На каждой упаковке инструкция...