1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплый пол 200кв

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taleh1971, 24.02.22.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965
    Адрес:
    Калуга
    да поздно уже
    сами то Вы как-нибудь, да
    а надо оно Вам - как -нибудь ? хотите, чтобы потом было мучительно больно ? не смею настаивать
     
  2. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    Уважаемый я несколько раз вам на этот вопрос как раз отвечал.
    Нет у нас одноконтурных котлов меньше 50квт.
    И для бкн место нет для установки. Квартира не моя.
    Я думаю что форумы как раз для этого и существуют чтобы особо одаренные помогли с нестандартным решением.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411
    Адрес:
    Касимов
    Переспрошу. У Вас автономное отопление? А то там залетные были прихожане... План квартиры видел, план разводки тП тоже... Отопление будет в доме? Чем?
     
  4. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    А что делать, я целую неделю здесь пишу и получаю один и тот же ответ.
    Одноконтурный котел и бкн.
     
  5. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    Да автономное. только тп.
    Квартира в Баку. Зимой -5 редко бывает
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965
    Адрес:
    Калуга
    Ладно, Толя, сдаю пост
    32 кВт на 200 метров, да еще квартира, да с формулировкой "места нет под БКН" - чето надоело из пустого в порожнее
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.073
    Благодарности:
    27.965
    Адрес:
    Калуга
    @taleh1971, да не вопрос !
    плохой совет давать не хочется а хороший Вам не нужен
    хотите сами шишки набить и переделать путем нигилизма? вперед
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411
    Адрес:
    Касимов
    Теплым полом все прогреете. Но только смесительный узел к нему делайте. Насос простой для СУ, стоил 4000р. Насос для котла 14000р. До войны! Даже два СУ ТП, сделать было дешевле. У Вас не криминальные 12 контуров... Котел избыточен! Насосы не намного различны в мощностях. Одного коллекторного узла хватит, одного насоса на этот коллекторный блок, хватит. Не нужно мучить котел тем, что он не хочет и не должен делать.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.211
    Благодарности:
    29.411
    Адрес:
    Касимов
    Полотенчики? Да ни вапрос, поставьте их там где хотите и подключите ленинградкой в ветку ТП. Но будут они всегда подаваемой температурой. Чуть тепленькие. И только тогда, когда оаботает эта ветка ТП. Ничего криминального...
     
  10. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    Да понял я. Наверное достал здесь всех.
    Спасибо всем за помощь. Особеннaя благадарность
    Roaroma.
    Выводы я зделал. Надеюсь правильные.
    Завтра нарисую общую схему. Оцените!
     
  11. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    Прошу любить и жаловать. Трехходовой клапан планирую поставить от Danfoss, HRE3 kvs 10 (dn 25.) с электроприводом и датчиком на обратке. После насос 25/60. От обратки к трехходовому обратный клапан.
    Зацените. Что скажете?
    Да еще расширительный бак будет литров на 20
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 12.03.22
  12. Concretеmаn
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763
    Меня «спецы» застращали, типа не прокачает, а петли в 105 метров вообще не будут работать. Я повелся и поставил наружный насос. Он оказался лишним, добавляет к протоку 0,5 литра.
     
  13. Concretеmаn
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763
    Да, без подмеса, подача 35 обратка 30. расход 2 литра, температура пола 28. На улице 4-е утро -21. На полу только 2 котика и собака! :)]
     
  14. taleh1971
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2

    taleh1971

    Живу здесь

    taleh1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    2
    А можно узнать? Какой котел? На сколько кВт? Котел конденсантник?
     
  15. Concretеmаn
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763
    Времянка, электрический Протерм 14квт.