1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

DX контур - часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.

  1. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    На частотнике необходимо вручную сбрасывать ошибку.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    Уверен. Вы докажите обратное, что причина в новом мощном частотнике с "прямым" пуском. За 4 дня ушатал компрессор. Это сколько пусков?

    Тут несколько вариантов
    1) купили первый попавшийся частотник
    2) не разобрались с настройками
    3) не до конца понимаете возможности современных частотников
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Достаточно много! Пускается каждые 20 минут!
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    3 пуска в час. Компрессор сколько допускает пусков в час?

    Ну вы же понимаете, что причина не в этом?

    Утверждать что компрессор, предназначенный для прямого пуска, вышел из строя из-за прямого пуска через частотник :aga:
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.259
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.259
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    Ага:

    upload_2023-1-21_11-3-5.png

    А еще у него Modbus есть.
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.817

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.817
    Адрес:
    Новороссийск
    Что то многовато на форуме поломок того, что "не ламается савсем!" А сколько таких вне форума?
     
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Недостаточно закреплена обмотка в компрессоре. При резких пусках с повышенным током произошло разрушение изоляции обмотки (перетёрлась). С плавным пуском данный компрессор мог бы жить очень долго.
     
  8. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    А откуда контроллер будет знать, что на табло частотника появилась ошибка - это во первых, во вторых не при каждой ошибке можно перезапускать ТН. Контроллер настроен как Слэйв и Мастером уже быть не может.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    Предъявите производителю/поставщику, что у их компрессора, рассчитанного на прямой пуск от сети, плохо закреплена обмотка и им необходимо прописать в РЭ обязательную установку устройства плавного пуска :)]
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    У частотников обычно выход есть, сигнализирующий об аварии. Заводите его на контроллер, а дальше дело техники.
     
  11. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Гарантия один год!
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.259
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.259
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    Ничосе, заявление... :ogo:
    А нафига тогда вообще их соединять, давайте пусть клиент сам подходит и кнопку пуск еще нажимает - контроллер ТН зажигает лампочку - нужно включить компрессор, клиент подходит, проверяет, что все норм и жмет пимпу!

    Нужно отличать ошибки, которые можно сбрасывать, от ошибок, которые не можно.
    Вот для таких - нужен автоматический сброс или по указанию контроллера.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    Ну зачем Вы этим бравируете?
    Человек попал на серьезные деньги, из-за Вашей недоработки.
    Поставьте себя на место клиента, количество смайликов уменьшится...
     
  14. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Всё было просто на бумаге. Не должен частотник перезапускаться при аварии. Необходимы мероприятия по жизни частотника в условиях плохого качества сети. Одним из этих мероприятий - это после плавного пуска переключаться на сеть. Не успели. У нас в боксе автоматики установлено реле контроля фаз от Новатек. Может было бы достаточно выставить на нем меньшую величину аварийного отключения, чтобы срабатывал не частотник, а реле. Не успели.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.473
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Это не бравада. К поставщикам компрессоров вообще бесполезно предъявлять претензии к качеству компрессоров, даже в течении гарантийного срока. Они его возьмут, распилят и скажут, что сам виноват.