    В Кайгородово по его улице идет ГАЗ. Ему придется провести ГАЗ это только дело времени.
     
  2. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Я думаю, что Заказчик сам разберётся.
     
  3. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Так он и разберется и потратится по новой на проведение ГАЗа. Только вопрос зачем ему ТН впарили.
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    А Ваше-то какое дело?
     
  5. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Не люблю когда людей обманывают.
     
  6. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Вы у него спросите, доволен он или нет.
     
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    А в чём обман?
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Вы уж определитесь, вы писали не конденсация 54, а температура СО. У вас там тоже дельты 0? :)]. Самый высокий из возможных это 2 в теории? :)] Если правда что 75 выход из компрессора, то у вас ещё и жидкий в компрессор попадает, и это уменьшает коп. :um:
    Газ беспорно рулит везде где есть, при нынешних ценах. Как то с ограничениями Тн может конкурировать на сельском тарифе, но не с такими температурами СО:um:
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Разница между подачей в СО и обраткой составляет 10грС. На подаче 54 грС можете сами посчитать температуру конденсации. Минимальная разница между температурой нагнетания и температурой конденсации 20 грС для R22, Для R404А еще меньше. Всё в пределах допустимого. Не циклим мы на перегреве. В компрессоре Жидкаря нет. Объективный электронный контроль. Температуру конденсации определяем по датчику давления.
     
    Последнее редактирование: 21.01.23
  10. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    [QUOTE="
    Газ беспорно рулит везде где есть, при нынешних ценах. Как то с ограничениями Тн может конкурировать на сельском тарифе, но не с такими температурами СО:um:[/QUOTE]

    Полностью с Вами согласен. Не обещали заказчику СОР 4.
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Можно узнать как посчитать конденсацию по разнице температур в Со? :faq: Если вы говорите что у вас на подаче в СО 54 гр, то конденсация ближе к 60гр Или у вас огромный пто и на 24вт ТН с ним дельта 2-3 гр? :)] Это для 404 давление конденсации 25 и выше. Что граница критической работы компрессора. Где я не прав?
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    С такой конденсацией вообще нельзя работать компрессору продолжительное время, если он не снабжен впрыском, системой сис или подобной
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Правы на 100%, Приблизительно! Обычно, при такой разнице температур между подачей и обраткой конденсация приблизительно равна подаче в СО. Мы ж определяем её по давлению. Я ответил?
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Развязать узлы сложно было?
    ... зарекся ставить ТН туда, где он потребует газ.
    Перебрать радиаторное отопление, максимум сотка. Утепление не сильно дороже ГК.
    Издевательство над кошельком, проклятия в адрес ТН - отсюда и растут уши отношения к ТН.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Среднетемпературному компрессору без проблем работать при 90гр нагнетания, причем в длительном режиме. Допустимые 120грС. Если разность между подачей и обраткой уменьшится, возрастет температура конденсации и соответственно температура нагнетания. В конкретном случае, при подаче в СО 54 грС, температура нагнетания 75 грС - очень комфортный режим для компрессора.