    Предлагали, думаю, развяжем этот узел в будущем.
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    Графики давлений и температур покажите, когда система работала исправна, они то у вас в скринах остались?
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Судя по дебатам, торчащий гвоздь привел к войне.
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Але! Вы совсем заврались что ли? Во первых судя по фото, у вас трубка 1\2 дюйма и 5\8дюйма вход-выход на пто, что для 24 квт не просто мало, а просто ...ц Как в таком ПТО снять 24квт и при этом с нулевой дельтой? Все что ли продавцы ТН ... мягко говоря фантазёры?:ogo: Я вам говорю про температуру и давление конденсации, вы плетете про выход с компрессора. Причем здесь температура выхода компрессора?
     
    Последнее редактирование: 21.01.23
  5. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    График за сутки начало января. Подача и обратка перепутаны между собой т. е. обратка-это подача и наоборот.
     

    Вложения:

  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    А Низкое давление и Температура есть?
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    28 в помещении, убиться об стену можно. Видать сквозняки гуляют, без ветра только в речке торчать.
    Дырявый дом, походу. В нормальном, при такой температуре спать только на полу. При 26 вешаюсь.
    Хозяин - импотент?
     
  8. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    При трубке 5/8 (нагнетание) имеем потери по температуре 0,2 гр или по давлению 0,07 бар скорость 14м/сек на трубке 1/2 жидкость потери по температуре 0,1 грС, по давлению 0,02 бар, скорость 1,5 м/сек.
    Пока в рамках допустимого.
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    У меня ориентация традиционная.
     
  10. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Нет! Нам не очень надо. При падении низкого давления, растет температура нагнетания.
    Сейчас начали ставить датчики. Дешевле, чем ставить теплосчётчик.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Причем здесь ориентация, на бабу не залезть при такой жаре. Ну или скорострел если, то детская болезнь.
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    И как тогда вы контролируете Жидкарь на всасе?
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Производителям геотермальных тепловых насосов повезло, температура в грунте постоянна. Остается следить за разностью температуры нагнетания и температурой конденсации.
     
  14. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Раньше ставили окошки в докипатель вверху и внизу, сейчас не ставим.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    Вы говорили что у вас контроль на всасе, все параметры контроллер видит, так где эти данные? ответ что земля постоянна ?