    Поставьте на низкой стороне, на всасе, разборный фильтр, со сменными фильтрующим элементами. Влага все равно в контуре осталась, почистите ещё фильтрами. Перед и после фильтра, поставьте краны, чтобы можно было менять сменный элемент, не откачивая всю систему.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По диаграмме, ТН тактует в морозы. 12 фреон залил бы, и делов.
    Я так спасаюсь от больших токов.
    Ну и симметрирующий транс сейчас - лепота.
     
    Последнее редактирование: 22.01.23
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Смотри как улучшаться эксплуатационные условия. Здесь разгон компрессора до 60гц.
     

    Вложения:

    • изображение_2023-01-22_171737660.png
    • изображение_2023-01-22_172000367.png
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911, @minay911,
    Необязательно разборный, просто установите новый фильтр и забудьте. При минусовом кипении даже небольшое количество влаги блокирует ТРВ.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.249
    Благодарности:
    4.946

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.249
    Благодарности:
    4.946
    Адрес:
    МО
    Смотря с чем сравнивать, у меня вот так на гликоле в контуре и отоплении:

    upload_2023-1-22_15-50-36.png

    В разумных пределах помогает, шина постоянного тока у частотника обычно сильно выше, чем необходимое напряжение на двигателе.

    upload_2023-1-22_15-53-26.png
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Все мы сильны задним умом.

    Несколько постов назад вы написали что поставили более сотни насосов.
    До вас только после первой сотни дошло что проблему с электроэнергией надо решать? Вам самому не смешно?
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Разница между коп роторника и поршневика по данным производителя 0.1-0.3. То есть будет не 2.7-2.8, а 2.8-3 в теории. На практике может все и в худшую сторону измениться. Ведь вы оставили родную капилярку? Если так, то её тоже подбирать прийдётся другую. Ну и увеличение мощности (18тбту) может провалить ваш контур в глубокий минус, и будет у вас коп меньше чем сейчас легко. Овчина выделки не стоит
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Глядя на сопли монтажа, там цель продать чудо за недорого, и потратить на него как можно меньше. Когда человек такое себе сам делает, это понятно. Когда серийно на продажу...:(
     
  9. minay911
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    32

    minay911

    Живу здесь

    minay911

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Томск
    Нет конечно не все, пробовал веспер, даныос был, но 380 в мы его через трансформатор использовали, сейчас стоит китаец, все примерно одинаково реагировали на пониженное напряжение, но должен сказать данфос лучше всех был
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    @vad711,
    т-ра отопления 37,4, конденсация 38,1? Переохлаждение 0,7 градуса?
     
  11. minay911
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    32

    minay911

    Живу здесь

    minay911

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Томск
    Д
    Да филтра поставил правда не разборные, почистить то конечно надо будет
     
  12. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Я хочу сказать что серией там даже и не пахнет. Про сто насосов нам мягко говоря наврали.
     
  13. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Да не важно какая серия, важен сам подход. А он виден по фото.
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    если нормальный пто и противоток, ничего странного, на входе в пто при конденсации 38, газ градусов 70
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    На каждом объекте проблемы с качеством энергии решается по своему, они везде разные. Мы давно устанавливаем в каждый тепловой насос реле контроля фаз от новатек-электро, с прошлого года в каждый тепловой насос устанавливаем мягкий пуск компрессора теплового насоса. На объекте в Знаменке, может и не надо было бы ставить частотник, если бы нас не ограничили автоматом 25 ампер, при рабочих токах 18 ампер, мягкого пуска в данной модели предусмотрено не было, тогда еще не ставили. Частотник решил одну проблему, перестало выбивать автомат, появилась другая. Решили бы и эту проблему, но не успели. Так что не смешно, в этом вопросе мы подкованнее многих.