1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

DX контур - часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.

  1. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Киев
    IMG_20231102_191824.jpg IMG_20231102_183758.jpg IMG_20231102_183808.jpg IMG_20231102_183750.jpg
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё замывом ?
    Мы делали - толкали 8 м полипропиленовой трубы, затем зонд внутрь, Трубу на улицу - зонд остался в земле. Стенки скважины укреплять не надо, практически в любой сопливый грунт входит как в масло. Камней только боится.
    15 метров каким образом прошли?
     
  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    И визжит все это не по детски, а все эти впаянные в ресивер штуки начинают обильно ржаветь через годик, разве что пескоструить и химией како-то обрабатывать, просто зачищать и красить у меня не получилось, может с руками чего.
     
  4. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    в сопливый грунт может быть, до первого камня или куска глины пожирнее, если для себя, как альтернативу ложке да, а если на стороне то это изврат
     
  5. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Киев
    Все утепляется flex10mm
    Бурение наклонное 100мм
    Обсадка параллельная - что бы скважина не схлопнулась.
    Первый день 3скважигы. Второй 4скв
    Потом чуть освоились и уже бурили по 6 скважин в день
    IMG-3aaf9a246999349a7a4ae4761d8033e3-V.jpg
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ну на. ДХ там залетает, где вода=болото по сути. Если есть гравийный слой, то это отличный водонос, толкай второй насос в скважину и топи.
    Разные несколько условия у нас. Не рискну делать ДХ в сухом грунте. На болоте ему место, где многоэтажку копать невозможно.
     
  7. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Обсаживаете чем ?
     
  8. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Не знаю как на болотах, не жил
     
  9. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Киев
    Т. е. томпонируем?!? Бурили в глине (глинозем)
    На одной скважине - два раза меняли буровой раствор.
    Одну скважину бурим - вторая автоматически томпонируется.
    В конце развели 3 мешка бентонита и заполнили пустоты и ковшик песка для красоты ;).

    Кто скажет сколько ушло фреона на один Тн 15квт.
    Фреон R407c?!?!
    На весь проект 30кВт пошло
    1000метров Pex-a 16-2.2
    1000метров медь 1/4
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805
    Адрес:
    Наро-Фоминск
  11. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Киев
    Скважины по 45° наклонные
    15метров - 2зонда коаксиал в одну скважину.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто его знает, чем у тебя кончается испаритель, и чего там пролетает из конденсатора.
    Может вообще гравитационная схема работает.
     
  13. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Киев
    Ну Ты фантазер.
    DX работает только в одном режиме.
    С затопленным испарителем.
    По классике - с Мочалкиным
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну вот, всю малину обо. ал.
    Весь прикол коаксиал делать - минимальный диаметр скважины нужен. По большому счету, водопроводной трубой, чуть не в ручную, сделать можно.
    Чем так изголяться, проще приспособу два конца PE-RT трубы сваривать, сделать.
    Да элементарно два уголка на 90 сварить между собой и трубы вварить.
    Дешево и сердито.
    Вообще думал рукав высокого давления с направляющей трубой прикупить. Первые два метра - направление трубой дать, дальше как бог пошлет.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно. Работает с отрицательным перегревом и недоРТО - замечательно ЭРВ справляется.
    Гравитацию на коаксиале замутить - легко. Диаметры позволяют.
    Ну а мочалкин, неизвестно сколько теряет от возможного. Ты же не можешь контролировать вход в испаритель - капилярка полюбому пропускает газ из конденсатора в испаритель. В таких условиях, на входе может быть и 0.2 части жидкости, вместо 0.7
    Вот тебе и разница в массе фреона в 2 раза.
    Ты можешь лишь констатировать факт наличия нагнетания - всё.