    Я не специалист и не могу быть уверен. Конечно последую Вашему совету и внимательно послушаем с мастером при снятой крышке, о чем позднее сообщу. Спасибо
     
  2. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559
    Да, я неправильно выразился, но суть управления не изменяется. Когда мощности котла становится больше, чем необходимо для поддержания температуры подачи, он начинает перегревать ее. Вот по перегреву на +5° и отключается.

    У меня хорошо так слышно, как водичка циркулирует. Причем все время слышно (5й сезон пошел). Хотя воздуха точно нет и с насосом порядок. Для себя сделал вывод, что это из-за наличия гидрострелки в системе. Сопротивление контура котел-ГС мало и насос на 2й скорости перегоняет большой объем воды, что незамеченным уху не остается.
    Коли уж вызвали мастера, то пусть он это и осмотрит. Для начала после отключения горелки и вентилятора просто скорость на насосе поставьте на 1 и сравните шум. Если он меняется, то ответ на свой вопрос вы получите.
     
  3. nord026
    Регистрация:
    31.01.23
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    nord026

    Участник

    nord026

    Участник

    Регистрация:
    31.01.23
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Спасибо, попробуем так сделать. Подскажите, что изменяется в системе отопления в зависимости от скорости насоса? Правильно ли понимаю, что на минималке, последние радиаторы в контуре будут получать менее горячий теплоноситель, чем на максимальной скорости ?
     
  4. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    2.365

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    2.365
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Для того чтобы снять крышку, не нужно быть специалистом, а нужно только иметь 2 руки! И желание. И Вы до прихода мастера уже будете иметь багаж знаний и задавать умные вопросы (что шумит здесь, а что шумит здесь? почему это отключается тогда-то, а это не отключается). и Вам даже если будут сказки рассказывать, то гораздо меньше!
     
  5. nord026
    Регистрация:
    31.01.23
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    nord026

    Участник

    nord026

    Участник

    Регистрация:
    31.01.23
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Уважаемый, я изначально максимально точно сформулировал проблему. Ответил на все ваши уточняющие вопросы и получил совет - снять крышку и послушать еще раз. Благодарю Вас.
     
  6. silverston
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    38

    silverston

    Живу здесь

    silverston

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    38
    Ого. Понял. Надо попробовать
     
  7. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117
    Ребята, SOS!
    Двухконтурный котел Wissmann Witopend 100. Расширительный бак Zilmet 5л внешний. Всегда давление воды в котле держалось 1.2 а в РБ соответственно 1.1 бар.
    Сегодня, случайно зайдя в котельную, поразился - манометр котла подскочил до 2,5 бар. Слил из отопления литров 7 до 1,2 бар - через 10 мин давление все равно подросло до 1,4! Прежде такого не было.
    В чем причина? Если бы спустил воздух в РБ, давление наоборот снизилось бы. Забился патрубок манометра? Что-то более серьезное?
    P. S. внутренний расширительный бачок с дырявой грушей стоит на месте.
     
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364
    Адрес:
    Плюк
    При нагреве вода расширяется и давление в системе растет. Для этого и нужен РБ, что бы компенсировать расширение. Проверьте давление в РБ. Возможно потребуется его ремонт или замена.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    1.366

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    1.366
    Если продолжит повышаться, возможен свищ во вторичнике.
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.194
    Благодарности:
    6.641

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.194
    Благодарности:
    6.641
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Подождите, бывает кран подпитки не держит, пропускает воду и поднимается давление, такая хрень имеет место быть в двухконтурниках, а в одноконтурных нет подпиточного крана.
     
  11. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117
    подумал об энтом уже)
     
  12. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    117
    Проверю завтра после обеда.
    Фиглярство с давлением после нескольких стабильных отопительных месяцев вызывает тревожные подозрения!
    Какая может быть причина на ровном месте - РБ или котел?
     
    Последнее редактирование: 03.02.23
  13. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559
    Если радиаторы отбалансированы, то с большой вероятностью разница в их температуре будет невелика. Если просто подключены "как есть", то ничего не мешает поставить скорость на "1" и пощупать их через час-другой.
     
  14. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    559
    Начните с перекрывания или отключения от котла подводящей трубы подпитки. Потом тоже самое с подводом воды на подачу во вторичный теплообменники и с расширительным баком проделаете.
    Дня за 3-4 с учетом наблюдений ответ на 3 вопроса (подпитка, вторичник, РБ) найдете.
     
  15. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    У меня такое было. Теща на кран подпитки СО что-то повесила и свернула наполовину. После этого снял ручки со всех кранов в пределах досягаемости.
     