  1. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Газовый котел Виссман А1JB двухконтурный. При выбеге после выключения горячей воды появились как бы стуки одинарные (двойные). Похоже на то что при вращении, что-то задевает об стенки. Носитель - вода. Котлу лет 3. Давление 1.2 -1.4 бара. И чем выше давление тем больше стуков. Что стучит?
     
  2. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860
    Трёхходовой, больше там ничего нет.
     
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ключевое слово "появились" ,вполне может быть и насос хочет сказать "привет". А трехходовой у меня сновья при переходе с одного режима в другой издаёт некий звук, но не стук, а гудит как-бы.
    Тем более у нас насос в зоне риска, а тут уже 3 года прошло. Послушать бы) откуда исходит звук. Конечно если снять панель, можно понять, откуда исходит звук, а он может исходить и от трехходового с сервоприводом, и от насоса, и от вентилятора.
     
    Последнее редактирование: 27.04.23
  4. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860
    Да, снимаем панель. Если не понятен источник, то берём рейку или пластиковую трубку, один конец прикладываем к проверяемым агрегатам, второй конец к уху, и сразу всё станет понятно.
     
  5. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, особенно про трубочку. Надо сделать (как стук в цилиндрах). А вот панель как снять? Умею только откидывать весь блок на защелках?
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Отщелкивать пока не надо, снимите декоративную панель, а откручивается она снизу и поднимается чуть вверх и на себя (я её вообще не закручиваю, чтоб оперативно снимать) и затем пррслушайтесь, откуда идёт звук, и потом уже дальше думать, что делать. Если смотреть на котёл,то по правую руку снизу насос, по левую трехходовой, сверху справа вентилятор.
     
  7. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Всем доброго!
    Задал вопрос в тех. поддержку Висмана по поводу мощности теплообменника в моем БКН (Висман), ответили так:
    Долговременная мощность при приготовлении горячей воды с 10 до 45 градусов при температуре подачи 80 составляет 24кВт.
    Так что мне получается можно только программно уменьшать мощность в настройках котла, а давление газа максимальное не трогать.
    А то уже собирался U-манометром сделать это дело
     
  8. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Это если 24 будет не много для приготовления ГВС, тогда да, только прграмно уменьшить мощность на отопление, у меня же была обратная ситуация, для отопления можно было бы и 24 кВт оставить, а на БКН было слишком много, мой ТО БКН не мог переварить максимальную мощность котла.
     
  9. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Ну да, у меня походу подобрали соответствие Котла и БКН, те кто мне отопление делал.
     
  10. ake3677
    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    ake3677

    Участник

    ake3677

    Участник

    Регистрация:
    16.12.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Прослушал "стуки" "трубочкой". По ходу издает стуки черная коробочка с красным кругляшом на котором нанесены скорости 1 и 2, установленная на насосе Вило. Это и есть трехходовой клапан? Это надо срочно менять или забить?
     

    Вложения:

    • Новый котел насос.jpg
  11. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    10.351

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    10.351
    Адрес:
    Плюк
    Послушать бы сам звук.
     
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860
    Не, коробочка относится к самому насосу, там провода и конденсатор в ней.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Это насос. Что я и думал, он по сути так и помирает, начинает стучать. Вряд-ли в самой распредкоробке насоса может что-то стучать.
    Заказывайте либо ротор на Али, либо ставьте как я Грундфос UPS 25/40-60 (если будет кому переделкой заниматься), но проще ротор купить, он стоит в два раза дешевше, чем вся голова насоса Вило, если надо будет, поищу и скину ссылку на Али, либо поищите здесь в этой теме, я выкладывал ссылки, только родной Вило не покупайте в сборе, деньги на ветер, ломается только ротор.
     
  14. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    2.860
    100%.
    Лучше поставить голову от грундфоса.
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не каждый сможет это сделать самостоятельно, видно что чел не разбирается в котлах и вряд-ли будет сам разбирать, сверлить, точить, а пригласит сервисменов для замены насоса, те естественно скажут это бред-подгонять и ставить Грундфос вместо Вило, да он еще и в другую сторону крутится, дурачок скажут, поменьше слушай всяких советчиков типа, поэтому проще купить ротор и сервисмены его думаю поменяют. Можно в принципе голову от Вило Стар RS поставить, она без всяких перделок встаёт,и скорее всего он (Вило Стар) дольше прослужит, чем родной насос Вило ksl 15/5-2,но это не точно)
     