  1. George87
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    George87

    Участник

    George87

    Участник

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бор
    Здравствуйте, котел Vitopend 100 A1JB 24 кВт. Насос wilo ksl 15/5 издавал стуки после отключения горелки. Насос промыл, продул от черного налета от батарей. Фильтра на обратке нет, буду ставить. Сейчас температура ГВС стоит 40°
    При открытии крана на кухне температура скачет от 42 до 48, горелка вкл. и откл.;
    При открытии крана в ванной (стоит термостат) температура ГВС 40, горелка всегда включена
    При закрытии крана на кухне или в ванной насос работает примерно 2 минуты, и температура= 54-61°. Это нормальный режим? Сейчас стоит режим лето, все краны на котле в открытом положении. Насос горячий на ощуп после останова. :faq:
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Надо конечно ставить фильтр-грязевик срочно, нельзя так, особенно с нашими говноВилами. Насчет вашего вопроса, то в принципе все нормально.
     
  3. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    2.162

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    2.162
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Ну причём здесь ВИЛО, если фильтра на входе в насос после бойлера нет!?! Тут и Грюндфос загудит! После чистки насос исправно заработал? И еще вопросы! Какой БКН у коллеги- тоже неизвестно! И есть ли он вообще? Какая разводка, если котёл ведёт себя по разному при открывании кранов в разных точках! Показания разные на дисплее котла или чего? Температура ли горячей воды показывается, или температура котловой воды? Вопросы, вопросы…, а Вы только про ВИЛО
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Я просто имею ввиду, что с Вило надо более тщательнее прдходить к водоподготовке, чем к Грундфосу
     
  5. George87
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    George87

    Участник

    George87

    Участник

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бор
    Насос больше не стучит. БКН нет. Разводка: труба ГВС от котла через 3 м разделяется на кухню (1метр) и ванную(~2метра). Показания на дисплее котла. Методом наблюдения установил: при смешивании гвс с хвс, температура на дисплее всегда меняется, горелка включается и отключается; если открыть только ГВС температура не меняется. После останова насоса на дисплее отображается температура котловой воды, а не ГВС, установил по индикации "IF01"- фактическая температура теплоносителя.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.826
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    ГВС настройте так, чтоб обходиться без смешивания, примерно 40-43° и открывайте под хорошим давлением, тогда будет комфортнее. Насчет показаний на табло, то так и есть, когда работает горелка, показывает температуру ГВС, как отключается, показывает температуру теплоносителя, в одноконтурном варианте таеже.
     
  7. Aleksei95
    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32

    Aleksei95

    Живу здесь

    Aleksei95

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32
    Здравствуйте. Проблема такая: котёл wh1d
    При включении крутилки горячей воды, вода сразу же греется, хотя в кранах вода выключена. Если включить отопление, то будет всё равно греться вода пока не выключишь крутилку горячей воды.
    То есть чтобы включить воду, приходится вечно ходить к котлу, включать воду, мыться, идти выключать.

    Куда копать? Датчик протока не виноват, мастера приходят и ищут ответ в интернете при мне. Три раза деньги на ветер потратил, причём из разных фирм вызывал.
     
  8. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.822
    Благодарности:
    2.664

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.822
    Благодарности:
    2.664
    Деньги платили за вызов?
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Греет до какойто определенной температуры или до перегрева? Если до перегрева, то скорей это глюк платы, если не датчика протока. Как определили, что он не причем?
     
  10. Aleksei95
    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32

    Aleksei95

    Живу здесь

    Aleksei95

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32
    Да, трижды

    Греет до 90 с чем то, типа на максимум самый
    Плата была залита немного, но высушили, по осмотру на ней ничего нет
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Высушили, это неочем. Гдето на плате паразитные проводимости. Надо внимательно посмотреть по цепи датчика протока впоть до процессора.
     
  12. Aleksei95
    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32

    Aleksei95

    Живу здесь

    Aleksei95

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32
    Это вообще ремонитурется или проще брать плату? Боюсь возьму, а это не она, а стоила она 12к ещё до сво
    Существуют ли мастера, которые могут её пробить, где что не так?
     
  13. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.822
    Благодарности:
    2.664

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.822
    Благодарности:
    2.664
    Так они тоже денег возьмут. В таком случае выгоднее новую плату взять, если что останется про запас.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Мастера конечно есть, ищите у себя электронщика знакомого. Особое внимание в районе процессора и под ним.
     
  15. Aleksei95
    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32

    Aleksei95

    Живу здесь

    Aleksei95

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.21
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    32
    Мне очень хороший сосед сегодня дал номер мастера, поэтому думаю что тут точно будут деньги не уйдут не пойми куда, как было...

    Радует что это ремонту подлежит. Я так понимаю, что там будет задействована пайка в случае наличии проблемы? Я думаю, цена же не должна быть около 10к за это?

    Я к чему интересуюсь, вот у моей платы теперь криво стоят крутилки. Отопление включается лишь на двойке, когда по умолчанию включалось не доходя до единицы и было экономно им топить, градусов 30, а сейчас топишь на все 60, хотя этого не надо. И как это отрегулировать не ясно, крутилка воды допустим вылетет если в неё дунуть, крутилка отопления с руки вытаскивается, но так как было - больше не выставить, будто пазы уже убились. И типа если ремонт даже 6к, а цена новой 12к - то естественно проще новую взять. Но главное здесь одно - чтоб был ответ, что это именно плата виновата
     
Статус темы: