1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. shusharu
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    241

    shusharu

    Живу здесь

    shusharu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    241
    Да я только на выходные приезжаю. Как то боязно оставлять котел, когда он подкипает.
     
  2. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
    Надо уменьшить параметр Р18 и насос попробовать на первую скорость поставить. Хотя может быть будет достаточно Р18.
     
  3. shusharu
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    241

    shusharu

    Живу здесь

    shusharu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    241
    Вот про эти параметры речь? А нет инструкции как их регулировать или лучше самому не лезть. Интересно почему мастер сказал что не регулируется?
     
  4. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
    Да

    Параметр Р10 значение 253, по аналогии с тем, что есть в инструкции.

    Лично я не вижу ничего такого страшного, чего там можно поменять. Но ни к чему никого не призываю - все на свой страх и риск.

    Потому что он этого не знает, так как не является сертифицированным сервис инженером Виссманн.
     
  5. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    А есть они сейчас вообще? Висман же ушёл из России.
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
    На счет ушел я не в курсе, но те, кто получал сертификаты, я уверен, получали их не просто так.
     
  7. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    А запчастей нет. У знакомого плата сгорела. Спецы 2 недели найти не могут и это в Питере.
     
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
  9. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну это уже куда лучше, если будет "гореть",то куда денешься, купишь.
     
  11. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    10.379
    Адрес:
    Плюк
    Просто не надо панику наводить. Это я еще даже не серьезно искал. А контроллер всегда стоит как пол котла, так что тут нечему удивляться.
     
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    Не-а. У него Vitodens 35квт
     
  13. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Я выше задавал вопрос про тактование (ну или цикличность).. не потому что у меня паранойя по этому поводу, а просто у меня не совсем нормальная эта цикличность как мне кажется. Если б котел работал как тут многие приводят примеры по 15-20-30 минут. то ващеб не думал даже про такой вопрос. А у меня фигня какая то ненормальная. минут 5-10 (в зависимости от разных факторов) работает, потом столько же отдыхает... вот и думаю я что чот не есть походу это нормально.
    Никаких термостатов нет (может быть когда нить и займусь этим вопросом, но пока нет времени). На радиаторах только термоголовки.
     
  14. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    Мощность наверно по умолчанию 100%
     
  15. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.900
    Благодарности:
    10.221

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.900
    Благодарности:
    10.221
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    И что тогда удивляет?
     
Статус темы:
Закрыта.