    Думаете решит проблему?
    Если переходить на воду то заливать дистиллированную?
     
  2. andrey0306
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    andrey0306

    Участник

    andrey0306

    Участник

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уральск
    Вот мой график работы котла (отопление) за прошлые сутки. На улице -5
    Подключен термостат с Али, в комнате.
     

    Вложения:

    • График.JPG
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Так это хорошо, работает в более комфортном плавном режиме, плавнее нагревает теплоноситель, меньше тактует. Насчёт расхода газа, не переживайте, больше от этого не сожрёт.
     
  4. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    549

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    549
    Да. Теплообмен увеличиться примерно на 30%.
    Нет, у дистиллированной РН кислый. В идеале вода нужна после химической подготовки (без растворенный солей, как для котельных), либо хотя бы умягченная.
    При заполнении можете просто поэтапно через подпитку разбавлять, пока не закачаете нужное количество.
     
  5. andrey0306
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    andrey0306

    Участник

    andrey0306

    Участник

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уральск
    Питьевая пойдет которую продают в 20л бутылях?
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364
    Адрес:
    Плюк
    Нет, она же питьевая. В питьевой набор минеральных солей должен быть, а это продукты для накипи.
     
  7. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    549

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    549
    Если при кипячении вашей воды из крана накипи мало, то можете на нее перейти. Я сделал так, и многие знакомые сделали так, но никому не навязываю это мнение.
     
  8. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Вот и пришло время менять насос на моем Vitopend W1HD 30 квт.
    А времени прошло всего чуть больше 2-х лет.
    Ниже ссылка на видео (смотреть со звуком).
    https://drive.google.com/file/d/1bXiA0oSxEkrLZIjqAu1OHGEgJSlyc2mf/view?usp=sharing
    Поначалу рассматривал вариант замены ротора как самый бюджетный, но для моего насоса
    Wilo 15/6-2 ротор который продается на Али как оказалось не подойдет. Для насоса Wilo 15/6-2 нужен ротор с диаметром 40 мм, а для насосов 15/5 - 35 мм.
    IMG_2868.jpg
    Вариант с заменой головы на Грюндфос мне показался стремный, т. к. смущало вращение ротора в обратную сторону (что в прочем и подтвердилось) и необходимость колхозить с прокладками.
    В результате на Авито нашел Грюндфос 25-65 трехскоростной с родной гидрогруппой. Цена вопроса 10500 руб. Продавец (как оказалось очень грамотный мастер) сказал что эти насосы ставились в Витопенды для европейского рынка и их еще можно найти в сервис-центрах.
    Теперь про саму замену. Вскрытие Wilo показало следующую хрень
    IMG_2863.jpg
    Хрен его знает как появилась эта вмятина, да и потертости на роторе смущают.
    Гидрогруппа (улитка) от Wilo выглядит следующим образом
    IMG_2866.jpg
    Видно, что отверстие расположено для вращения ротора по часовой стрелке. Если ставить на эту гидрогруппу голову от Грюндфос, то воду может и будет закидывать, но производительность должна сильно упасть. Прокладки тоже разные, но может и не будет подтекать - я не проверял.
    В итоге Грюндфос 25-65 (от котла 35 квт) встал в мой 30 квт как родной.
    Ставил вместе с продавцом насоса за доп плату и не пожалел. Сам бы провозился с непредсказуемым результатом.
    IMG_2862.jpg
    Работает на 3-й скорости с небольшим шумом (на 1-й скорости вообще не слышно).
    Гидрострелка задышала почти полной грудью (у меня на ней 3 контура с насосами 25-60).
    Как итог:
    1. Пока можно найти Грюндфосы с родной гидрогруппой - имхо это лучший вариант замены
    2. По словам продавца (я склонен ему верить) лучше искать Wilo Star, чем впихивать голову от Grundfos
    3. По его же словам замена ротора - как повезет (может и поработать несколько лет, может и несколько месяцев), но его замена 10 минут и стоимость 2600, а это добавляет плюсов к этому варианту.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Насчёт вашего ротора, то всё банально и просто, эти вмятины, потертости из-за износа графитовых втулок втулок, со временем начинает колбасить ротор и он вот так неравномерно изнашивает колбу, а потом начинает протекать через эту повреждённую колбу.
    По поводу направления вращения, то сильно точно не упадет производительность, возможно чуть-чуть и то не факт, там такая форма улитки, что не особо важно направление, многие меняли с обратным вращением, и ничего, все довольны, не жалуются на производительность.
    Насчет вариантов замены вместо родного Вило, то вариантов достаточно, чтоб выбрать для себя самый приемлемый, это самый бюджетный вариант - замена ротора с Али, второй вариант голову Вило с Али, третий вариант Вило Стар, четвертый вариант Грундфос вместо Вило.
    Покупать опять родной Вило, не вижу смысла, некачественные они, мягко говоря.
     
  10. andrey0306
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    andrey0306

    Участник

    andrey0306

    Участник

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уральск
    Опять начал гудеть. Пришлось газовый кран прикрыть. Что блин с ним происходит.
     
  11. jusupoff
    Регистрация:
    02.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    59

    jusupoff

    Живу здесь

    jusupoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    59
    Вмятина внутрь из-за износа внутри? Это... Ну бывает, наверное :)
     
  12. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Ага. Такую вмятину и молотком трудно сделать. От рождения видно такой ротор
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.193
    Благодарности:
    6.640
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не, вмятину не заметил изначльно, без понятия, откула она, а протёртости это от износа втулок.
     
  14. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    А если вода после обратного осмоса. там и накипи нет, и ваще ничего нет, она невкусная поэтому что осмос все отфильтровал. она пойдет..?
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    10.364
    Адрес:
    Плюк
    Если минерализатора нет, то пойдет. Только сколько времени займет приготовление нужного объема? И сколько воды при этом уйдет в канализацию?
     
Статус темы: