Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.

  1. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    у старого была отсечка по 2 бар и низ 1 бар. Этот насос даже с 2мя открытыми кранами даёт 3бар, и идёт включение раз в 5 секунд (примерно). Поэтому и стал перенастраивать
     
  2. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    @Small_builder,
    Тогда повторю вопрос...
    ГА на 100л. стоит вертикально?
     
  3. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    1. По весу. Он очень лёгкий
    2. Простукивая он звенит.
    3. 100 литров (ну или 80) он за минуту не отдаст (сейчас именно так)
    4. Он за 20 секунд Не наполнится даже этим насосом
    Из всего этого делаю вывод, что он пустой или почти пустой.

    Вот думаю стравить с ГА давление совсем и посмотреть результат.

    Да

    Так я и спрашиваю чего я увидеть должен? Со вторым этажом реле дурит, без него не дурит

    Да, вертикально. Режим работы по паспорту тоже вертикальный
     
  4. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    На вертикальных частенько закоксовывается просечка во фланце...
    Та, которая удерживает резиновую "грушу" от выдавливания воздухом в трубу...

    .090.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.03.24
  5. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.255

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Самара
    @Small_builder, проверьте манометр, которым измеряли давление в ГА. Ну, или померьте другим манометром, если можете где-то взять. Возможно ГА сильно перекачан. Хотя вряд-ли в этом дело... Это всёравно, как отключить 2-й этаж...
     
  6. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    Если во фланце ГА осталась только маленькая дырочка, то так и будет...
    Слишком большое расстояние от РД до ГА...
    А судя по схеме, на первом этаже есть ещё и котёл с бойлером, который тоже наверняка вносит в схему свою разбалансировочную "лепту"..
     
  7. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    Ну допустим закоксовалась, но ГА из коробки и им не пользовались. Плюс вода в него попадает, хоть и не много. Значит не закоксовалась?

    Вот уже тоже начинаю думать про другой манометр, но что-то подсказывает, что это не то. И передав давления в ГА ни как не объясняет такое поведение реле давления
     
  8. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    Я бы ещё проверил напор на подсоединительном к ГА шланге...
     
  9. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    Без второго этажа (а котёл на первом) всё ок. Плюс вода в котёл приходит и её я не трогаю, т. к. открываю холодную. Ок, расстояние от РД до ГА большое, но реле выключается и включается. Что его заставляет так работать? Сброса давления нет, т. е. включаться ему не надо. Верхней точки не достигнуто, но отключается. Короче чертовщина какая-то

    Вот это я тоже очень хочу сделать, но это не сегодня, т. к. надо придумать как это сделать проще. Ну и опять же, не понимаю почему так себя ведёт РД
     
  10. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    Попробуем пройтись по схеме...
    Насос создаёт давление во всей магистрали...
    Первым это давление "щупает" РД и на 3-ке отключает насос...
    Вода из труб через щёлочку тихо просачивается в ГА, давление падает и насос снова включается...
    А так как он мощный, то моментально набирает давление отсечки и вновь отключается...
    И так по кругу...
    Отключаем ГА, (2 -й этаж), нет потери давления, РД работает нормально.
    Других объяснений пока нет...

    Слейте 2 этаж.
    Отсоедините шланг от фланца ГА и накрутите на него дюймовый шаровый кран...
    Закройте, запустите насос и приоткройте его в ведро...
    Заодно посмотрите и дырочки в ГА ...
    Затем этот же кран ввернёте в фланец...
    Потом пригодится...
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Подольск
    Причина в том что ГА стоит даааалеко от РД. Вода не доходит до ГА, там воздух сжимается...)
     
  12. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    1. Так вот и не понятно почему РД на 3 барах отключает насос. И тут же начинает включать и выключать. Включение и отключение происходят раз в секунду, т. е. он ни чего по сути не качает. Да и если он отключился, то что заставило его включиться и войти в цикл? Тут нет электроники которая могла бы сглючить. У него настройки на 4 бара. Я бы понял, если бы он резко добивал до отсечки в 4 бара (и в ГА просачивалось бы и т. д.), но он не добивает до 4-х.

    А кран перед ГА естественно есть и слить не проблема. И рядом с ГА есть раковина. Я ж могу там воду открыть? Только теперь надо определиться чего мне там надо увидеть. Если на втором этаже нормальный напор из колодца, то значит в ГА должно всё залетать, если нет напора, то понятно. А если напор есть, дырочки в норме, в ГА не залетает и РД дурит - вот что не понятно

    Ок. Почему РД так работает - отключает и включает насос не достигнув давлений включения или отключения?

    При любых других действиях, как только набирается 4 бар, то выключается и не включается пока давление не упадёт до 1,8. Ещё раз, РД не включает насос, пока давление не упадёт до 1,8. А тут работает, работает, доходит до 3 бар и начинает туда-сюда раз в секунду. Бог с ним, пусть он воздух прожать не может, но манометр и это бы показал. Тут вопрос почему РД себя так ведёт
     
  13. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    4.901
    Благодарности:
    3.090
    Иногда У РД подкисают контакты или под мембрану набивается грязь, иногда пружины накручивают от балды, а там на качелях всё взаимосвязано...
    Попробуйте скобу прижать отвёрткой...
    Всяко может быть...
     
    Последнее редактирование: 06.03.24
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Подольск
    что за РД ? -c чего взяли что должно отключаться на 4 ? ОК стоит на насосе, может он травит или по дороге где-то ?
     
  15. Small_builder
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25

    Small_builder

    Живу здесь

    Small_builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Московская область
    Контакты не подкисшие, ибо сначала качает как надо, а потом начинаются эти выключения и тут же включения и так бесконечно. При чём если потребители не включать, т. е. оставить всё как есть, то выдернув из розетки и включив хоть сразу, хоть через час, то сразу выключения и включения, т. е. как будто он пытается добить до заложенного давления, но почему-то отключается и дальше в цикл.

    Если РД зажать, то он продолжит качать. Если отпустить при достижении 4бар, то всё ок, т. е. реле насос отключает и ждёт когда на реле будет достигнута минимальная величина давления для включения насоса. Если открыть кран, вода выльется, будет достигнуто минимальное давление, то насос включится и всё по-новой.

    Понизил давление в ГА до 0,5 бар - закачалось воды гораздо больше, так что закоксованные дырочки исключены.