    Ежегодно, при слитии теплоносителя с систем.
     
  2. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    Резьбы на концах) клапанов у всех одинаковые, стандарт, дюймовая резьба

    Ручное регулирование возможно штатные колпачком клапана, идущим с ним в комплекте
     
  3. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    В частном доме или мкд?
     
  4. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    А зачем сливают теплоноситель?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434
    Адрес:
    Касимов
    Разговор то про центральное отопление вроде? В частном, только уверенные пользователи интернета, ежегодно меняют.
    *Плановое обслуживание* называется. Вот поэтому панельные радиаторы и не рекомендуют...
     
  6. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    У нас наоборот правильные ук ничего не сливают на лето и держат стстемы под давлением
     
  7. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    А длина?
    Если длина разная, то они не будут взаимозаменяемыми.
    Получается, устанавлиая клапан, я "привязываюсь" к конкретному производителю? И даже "привязываюсь" к конкретному типу клапана. И если вдруг он сломается, то заменить я его смогу только на точно такой же? Клапан от другого производителя не встанет на это место?

    Как то это грустно :(
    Всегда хочется иметь запасной вариант, чтобы можно было переделать поведение системы. А вдруг что-то будет плохо работать? Это обнаружится скорее всего не сразу, а когда будет все полностью смонтировано, установлена мебель и т. д. И что тогда делать?
     
    Последнее редактирование: 28.03.22
  8. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    Не унифицированность в размерах клапанов есть защита производитешя от легкой замены

    Заработает не так, если оборудование выбрано наобум, без расчета и подбора.
     
  9. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    237

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Московская область
    По этому мне и не нравятся брэнды. Стоят бешенных денег, а ломаются как "дешевый китай". А вот "китайский стандарт" легко поменять на любой такой же "не брэнд". Относится не только к термостатам.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434
    Адрес:
    Касимов
    Вы живьем сравните два клапана, а потом паникуйте. Вот на Мерседес, двигатель от Москвича, как влитой встает, только места побольше остается.
    Купите сразу три. В запас.
    Отодвигать мебель, демонтировать, менять и ставить мебель на место. Силой мысли пробовали не раз, но... не у всех получалось. Дорого, и потом все равно сантехника звать приходилось.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734
    Адрес:
    Калуга
    Не вижу проблемы
    поставили клапан, сломался, заменили на другой. не совпала длина ? на втором кране удлинитель - перекрутили как надо
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734
    Адрес:
    Калуга
    который брал еще дороже, нежели взял бы до.
    скупой платит дважды а дурак - всю жизнь (с)
     
  13. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Вы не поняли. Отодвинуть мебель - это не проблема. Поменять кран - тоже не проблема.
    Проблема в том, что новый кран не совпадет по размерам и придется переваривать трубы. А вот это уже проблема.
    Сантехника, я конечно позову. Вернее, я уже договорился с сантехником.
    Вопрос только в том, что не все сантехники разбираются в клапанах. А также второй вопрос в том, что сантехник сделает то, что хочет заказчик. Надо клапан - поставит клапан. И все! Дальше он заморачиваться не будет.
    А меня кроме установки клапана в данный момент, интересует перспектива - возможность его замены\модернизации\отключения и т. д.
    (1) Удлинитель может не подойти по длине. Они же не бывают произвольной длины.
    (2) А если новый клапан окажется длиннее?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.734
    Адрес:
    Калуга
    у Вас теоретические рассуждения. впрочем, можеет на них и остановится
    кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину (с)
    на 2 см ? весь радиатор отодвинется
     
  15. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Я сравнил.
    Вот три клапана: два автоматических и один ручной. Их длина: 106 мм, 92 мм, 102 мм.

    Danfoss RTR-G 013G7026 _ размеры.png VT.008 _ размеры.png VT.034 _ размер.png

    И какими удлинителями подгонять длину при замене одного клапана на другой?
     
    Последнее редактирование: 29.03.22