1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема в газовом котле или руках мастеров отопления

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МаксимЛес, 25.03.22.

  1. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    В общем попробовал разные варианты работы отопления и если перекрыть несколько радиаторов (перерыл 4 из 10) то котёл нагревает заданную температуру отключается приблизительно минут 10-15 потом снова включается минут 15-20 и в таком режиме работает и как мне кажется что так и должно быть.
    Так у них как раз все норм работает уже несколько лет и расход по газу адекватный
     
  2. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Вместо РОВНОЙ предпочитаю правильную работу газового котла, а при ровной работе расход по газу получается больше чем у соседей у кого 150 м2 с тёплым полом против моих 100 м2 без тёплого пола.
     
  3. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.629
    Благодарности:
    21.526

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.629
    Благодарности:
    21.526
    Адрес:
    Минск
    @МаксимЛес, Вы ка врачу, или адвокату:) выложите все данные по своему дому и системе отопления
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.504
    Благодарности:
    27.579

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.504
    Благодарности:
    27.579
    Адрес:
    Касимов
    @МаксимЛес, Дом у Вас решето. А котел пытается его нагреть.
    А если закрыть все радиаторы, то тогда котел вааще не будет расходовать газ. (имейте в виду!)
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946
    Адрес:
    Калуга
    Вам нужна нормальная работа котла ? или экономия газа ?
    сравнение домов по расходу газа крайне некорректно, насколько бы они не казались одинаковые
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946
    Адрес:
    Калуга
    Не повезло котлу с хозяином)
     
  7. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Перекрывайте дальше. Обойдёте соседей по экономичности. ;)
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946
    Адрес:
    Калуга
    Так надо сразу котел выключить - и забодать соседей нулевым расходом газа !
    обзавидуются
     
  9. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Кто то может перевестись его языка, не понял сути сообщения
     
  10. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Перевожусь:
    "выложите все данные по своему дому и системе отопления как врачу или адвокату - без утайки"
     
  11. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Дом из пустотелого кирпича снаружи облицовочный кирпич и всего две стены из четырёх граничат с улицей, крыша утеплена лучшими материалами имеющимися в магазинах, изнутри все стыки защиты, окна новые, установлены грамотно. При ремонте до установки отопления даже в сильный мороз в температура в доме ниже 5 градусов не опускалась.
     
  12. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Так посёлок то из одинаковых домов, но с разной площадью.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946
    Адрес:
    Калуга
    ярыдаю
    ну мороз боится даже к Вам в дом заходить - ясен пень. Вы наверняка эту фразу на крыше прямо написали
     
  14. МаксимЛес
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    МаксимЛес

    Новичок

    МаксимЛес

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Спасибо!
    Viesman vitopend 100
    1. Бойлер hutch enTEC 160
    2. Котёл viessman vitopend 100 w
    3. Радиатор arbonia 2180/06 n12 3/4 RAL 9016 (1 шт)
    4. Радиатор arbonia 2180/04 n12 3/4 RAL 9016 (1 шт)
    5. Радиатор arbonia 2057/12 n12 3/4 RAL 9016 (1 шт)
    6. Kermi ftv (fkv) 22 (500x500) 2 шт.
    7. Kermi ftv (fkv) 22 (500х700) 3 шт.
    8. Kermi ftv (fkv) 22 (500х1400) 2 шт.
    Итого будет 10 радиаторов
    Система подключения лучевая.
    Дом 100 м2
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.177
    Благодарности:
    25.946
    Адрес:
    Калуга
    Уже теплее
    кому охото - считайте мощность СО по радиаторам
    я лучше кино посмотрю