1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. Оркестр
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Оркестр

    Участник

    Оркестр

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вода грелась по старому расписанию (которое в 9 утра было) - то там опять ТЭНы были - да

    Землю на ноль сажать кощунство - так сделал электрик

    Нужно понимать сколько у вас фаз - 3

    Как распределена вообще нагрузка по дому - 1 эт - 1 фаза, 2й этаж - 2 фаза, ТН - своя фаза

    На какой фазе висит ТН - висит на отдельной фазе, к ней больше ничего не подключено

    Как подключены ТЭНЫ - на один трехфазный, или на три однофазных и на разные фазы - а вот это хороший вопрос, подключал установщик, если по простому, то хрен его знает

    Хочу отметить, что всё это оборудование вполне успешно работало полтора года, только потом начались мелкие неполадки, которые устранялись самостоятельно.

    Но вот отключения - это самостоятельно не вылечить, тут врач требуется)

    У нас в снт проблема с электричеством, нехватка мощности, недавно перешли на персональные договоры с пск, а пару недель назад у нас взорвалась ТП-шка, не конкретно та, к которой мы подключены, но свет во всм снт отключали, горело знатно, так пару дней Камаз стоял с генераторами, а потом заменили тп на помощнее и нашу заодно.

    Может из за этих отключений-подключений что-то случилось. Хотя повторюсь, прошлой зимой тоже вышибало узо.
     
    Последнее редактирование: 07.12.23
  2. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Если у вас 3фазы и 15кВт, то каждая фаза - это 5кВт. Если у вас и тэны вместе с ТН на одной фазе, то вам ее не хватит. Одни только тэны в сумме - 6кВт, плюс сам тн. Может в этом дело? Если уж ваш электрик землю на ноль повесил, то не удивлюсь, если он ТН со всеми тэнами на одну фазу повесил.
     
  3. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Я бы на вашем месте сделал бы в таком порядке (по убыванию приоритетов)
    1) Заменил УЗО на обычный автомат - нет у вас сейчас времени и возможностей искать где утечка, почему раньше не выбивало, сколько лет машинисту...
    2) Вызвал бы электрика - не обязательно как из немецких фильмов, главное чтобы он понимал что земля это земля, а ноль это ноль. Чтобы он во-первых достоверно вам сказал (тестом или обследованием) - есть ли у вас нормальная земля. И во-вторых - подключил ее нормально.
    3) Тот же электрик за 10 минут прозвонит-проверит ваш блок ТЭНов - и выяснит все-ли работает, или может какая-то ступень сдохла. Если сдохла - ну и хрен с ней. Подключите первые 2 - то есть 30%+30% при необходимости.
    4) Тот же электрик раскинет вам эти 3 ступени ТЭНов на 3 однополюсных автомата, которые будут распределены равномерно по вашим 3-м фазам.

    А ну и в целом - надо понимать про распределение нагрузок... То есть в вашем случае если ТН на отдельной фазе, то максимум что можно на нее подцепить - это сам внешний блок + 1 ступень ТЭНа. И то меня закидают тряпками что почти 5квт...

    Циркуляционный насос и блок Гидромодуля я бы повесил на другую фазу - чтобы если вдруг не дай бог что-то с внешним блоком - то ГМ хотя бы будет гонять ваш теплоноситель теплый какое-то время по дому.
     
  4. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    243

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Москва
    Как вариант - узо вышло из строя
     
  5. Оркестр
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Оркестр

    Участник

    Оркестр

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас гидромодуль и циркуляционный насос висит на одной фазе, а тэн висит вроде на другой, подключал это установщик, дилер Темзит, просто он нам не поведал конкретику, а мы то и не додумались, что надо спрашивать, как там оно всё и куда подключено.

    Так как начались отключения и у нас сгорела в прошлом году станция, попросили соседа, он электрик на стройке, он поставил перемычку и сказал, что так хотя бы техника гореть не будет.

    И действительно, перестало отрубать весь дом.

    А знаете почему мы пригласили электрика, потому что установщик живет далеко и ему к нам ехать целый час - это очень долго, а если будет пробка, то целых два.
     
  6. Оркестр
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Оркестр

    Участник

    Оркестр

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не поверите, как раз ищу электрика на авито...
     
  7. Оркестр
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Оркестр

    Участник

    Оркестр

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему на авито (предвосхищаю второй вопрос) потому что электрики, которые устанавливали, не могут снизойти до нашего посещение, ехать далековато, да и занят по горло
    (я вам больше скажу, он даже трубку не берет, ему только писать в воцап можно, видать голос у меня не той октавы),
     
  8. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Не знаю как там принято в Питере и окрестностях - но лучше кого-то из местных дерните, чтобы потом хоть было кого за ноздри притянуть).
    Ну или какой-нить youdo или профи. ру если на "месте" совсем безнадега...
    Авито ну соовсем сомнительно...

    А, и кстати - посмотрите какая скорость стоит на вашем циркуляционном насосе...
    Поставьте максимальную 3-ю скорость (три палочки слева), без всяких autoadapt и кривых.
    Это положительно скажется на эффективности работы вашего ТН.
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  9. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    А до этого когда-либо с ТЭНами всё работало нормально? Или же впервые у вас ТЭНы подключаться к процессу стали?
    Есть еще вероятность, что ТЭНы и ГМ подключены к разным фазам, но одному нолю, из-за этого УЗО сходит с ума, ему нужен изолированный ноль.

    Попутно у меня есть пара вопросов для знатоков:
    1) В какой-то момент в блоке настроек ГВС появился флажок "Учитывать Тул". Кто-то знает, что даёт?
    2) Иногда начинает сходить с ума Wi-Fi термометр, примерно каждые 3 часа ГМ теряет с ним связь минут на 15. Потом в какой-то момент всё становится ок. Есть идеи, с чем может быть связано?
     
  10. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    423

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    423
    Не факт, что оно, но все же: WiFi модуль отказывался подключаться к роутеру асус, то есть очень долго подключается, потом самопроизвольно отваливается, и тд. Точка доступа через смартфон с таким-же именем сети и паролем- на-ура, а с асусом- ну никак… долго боролись, игрались настройками, вылечилось заменой роутера на кинетик.
     
  11. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.978
    Благодарности:
    1.140

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.978
    Благодарности:
    1.140
    У меня похожая история, с вайфай.
    И так же пока не разобрался в чем дело.
    То ли с гидромодулем, то ли с роутером, то ли с оператором.

    суть в чем:
    В статистику гидромодуль сбрасывает инфу каждую минуту. Это ок.

    Но наступает какой то момент, обычно это к вечеру, и гидромодуль выходит на связь на 2-3 минуты каждые 20минут.
    Четко, системно, циклично, каждые 20минут выходит на связь. Две три минуты скидывает инфу, и потом опять пропадает ровно на 20 минут.

    и обычно ночью это проходит, и с утра все работает как нужно.

    сначала грешил на сервер, но нет, у остальных работает.
    Потом думал оператор шалит, но нет, клянутся что никаких ограничений не ставят.
    Думал роутер, перезагружал, но не помогает.
    бывает два-три дня все ок, а бывает каждые вечер начинается котовасия.

    но больше всего склоняюсь к оператору.
    Тк на эту симку (модемная) завязан только темзит, и может однотипные маленькие пакеты каждую минуту система считает что какая то утечка или еще чего. И может блочит как то ежеминутные отправления.
    Короче ясно что дело темное)
     
  12. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    386

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе не удивлен что Тэмзит не может обеспечить элементарный постгарантийный сервис даже в непосредственной близости от второго по размерам города в стране. Желающие покупать их оборудование всё равно найдутся.
    Но то что около Питера невозможно найти нормального электрика это реально странно.
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.374

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Новочеркасск
    Причём тут Темзит? Аналогия с газовым оборудованием, вы можете обратиться в представительство, к дилеру, в АСЦ, или Авито или Сарафан! Но на форуме как и в представительстве смогут дать только совет! :);) Вы чё реально припухли в пятницу или выходные в 23.00 Спасите-Памахите!:);):);)
     
  14. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    386

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как причем? У него фактически вообще нет постгарантийной поддержки и вменяемых дилеров. Кто в этом виноват?
     
  15. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Есть и поддержка и вменяемые дилеры. Один случай - это не общее правило. И позвольте поинтересоваться, вы являетесь владельцем ТН темзит? Обращались за поддержкой по своему ТН?