    Можно проследить по проводам. У меня провода и разъёмы на плате имеют маркировку. Ну и физически, на какой трубе какой клапан/датчик стоит, видно.
     
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    @satir666, добрый день. Вот это (из мануала) делать при включенной системе? Всё на холод?

    «Установите все 4 DIP-переключателя на малой сервисной плате наружного блока в позицию ON (См. рисунок вверху). Затем
    выключите кондиционер и снова включите, после чего система перейдет в статус „Wiring Error Check”» (Проверка правильно-
    сти электроподключения). Через 3 минуты ожидания начнется автоматическая проверка. Примерно через 30-50 минут после
    этого (в зависимости от количества блоков в системе) на сервисной плате наружного блока с помощью светоиндикаторов
    (СИД) 1-5 будут отображаться имеющиеся ошибки электромонтажа.»

    Опять-же, что означает «выключите и включите»? ККБ автоматом отключить и включить или все внутренние блоки и ГМ выключить и включить при включённом ККБ?
     
    Последнее редактирование: 05.07.22
  3. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый вечер. Проверил датчики, этот подключён к разъему Toci
     

    Вложения:

    • 595FD399-72A2-47BA-922C-A8202A4DD7C8.jpeg
    Последнее редактирование: 05.07.22
  4. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Подключён к разъему Tc
     

    Вложения:

    • 57E33B06-FC32-4B53-B64F-332B0F56384D.jpeg
  5. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Перепутано или всё как надо?
     

    Вложения:

    • image.jpg
  6. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Подключен к порту Ts
     

    Вложения:

    • 925D2BA6-CD26-4297-A261-FF1247942D15.jpeg
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Подключён к порту Ta
     

    Вложения:

    • C428D41D-A014-43F1-8C38-627272C335C4.jpeg
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Подключён к порту Td
     

    Вложения:

    • C3E0D8D2-6F9D-40DE-9C26-D6D9F3E4D787.jpeg
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Датчик, подключённый к порту Te, недосягаем без снятия всего корпуса, он где-то внизу за компрессором прикручен к 15-й трубке
     

    Вложения:

    • B1EA3B79-0D8E-4011-B8F5-E99967BB650E.jpeg
  10. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Общая компоновка выглядит так
     

    Вложения:

    • 5314A9F1-781B-4723-A0D4-4E161D50964E.jpeg
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    К клапанам подключения соответствуют, в остальном прошу специалистов посмотреть, ну и по процессу диагностики выше вопрос. Спасибо
     
  12. Advonik
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    54

    Advonik

    Живу здесь

    Advonik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Дмитров
    Добрый день! у меня стоит ктнв с наружным блоком puhz-rp60vha4.
    Можно ли к этому наружному блоку подключить еще дополнительно (параллельно внутреннему блоку ТН) внутренний блок кондиционера, чтобы летом охлаждать дом?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый день! Можно подключить фанкойл, залить в систему антифриз, получите 6 кВт холода. По деньгам получится значительно дороже, чем поставить простой сплит.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    А что, просто на СО врезать обычный не брендовый Фанкойл уже не ?
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Пропущен небольшой такой момент, что перед подключением фанкойл надо еще купить) врезка, перезалив на антифриз.
    Проще и дешевле не дорогой и менее мощный кондей купить и не мучаться.