1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва
    У меня ТН в связке с Home Assistant крутится - поэтому гистерезис датчиков 0.1 (там зоопарк из датчиков Xiaomi и Sonoff). Соответственно я беру показания 4х датчиков из 4х комнат на 2-м этаже, в HA делается среднее арифметическое, и по API отправляется на ТН в качестве "комнатной темпы".
    А сам ТН работает по логике - с 23 до 7 хотим 23 градуса, а с 7 до 23 хотим 22 градуса.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658
    @headlong, ясно. Хотя у меня гистерезис возможно тоже ниже, это я по максимуму написал.

    В этом году наверное с ТН воздух-вода выгодно, т. к. температуры на улице очень комфортные для ТН.
     
  3. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.138

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.138
    Да, только хотел написать, что пока эта осень, и первый месяц зимы прям радует.

    У меня до декабря с ТН был режим только ночного отопления.
    В декабре были холодные ночи, пришлось и дневной режим включить.

    Ночью потребление 3,8квт с копом 3, днем потребление 1,9 с копом 4.

    При таком режиме суточное потребление примерно 50квт (днем 25квт и по ночному тарифу 25квт)

    Идеальная погода для ТН.
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658
    @LornsO, расход энергии 50 кВт*ч в сутки - это вообще ни о чем для такого дома, как у тебя. Так что декабрь в этом году порадовал теплом.
     
  5. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва
    У меня вот такая картинка, совпадает +/- 1-2% со своим мониторингом через HA
    TRV'шки приедут - поставлю на гараж, будет поэффективнее.
    upload_2024-12-29_16-19-47.png
     
  6. sunrise_p
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    sunrise_p

    Участник

    sunrise_p

    Участник

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Всем привет! у нас в Сербии каждый новый год всегда одна проблема: с 30.12 по 3.01 большая нагрузка на сеть и проседает электричество... А в этом году еще и аварии из-за снега.
    ТН у меня 3-фазный, начинает тупить, не запускается.
    Можно ли что-то сделать?
    Поможет ли какой-то трехфазный стабилизатор напряжения? Прошу совета.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658
    @sunrise_p, а какое напряжение у вас обычно и до какого напряжения проседает сеть?
     
  8. sunrise_p
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    sunrise_p

    Участник

    sunrise_p

    Участник

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Замерили напряжение, оно оказалось нормальное, ничего не просело... в этом году, значит, дело в чем-то в другом. В статистике появилась ошибка E44e8 /E0 (0)
     

    Вложения:

    • Screenshot_3.png
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.225
    Благодарности:
    36.658
    @sunrise_p, лучше подождать ответа от кого-то, кто хорошо разбирается в таких ТН, потому что судя по всему это внутренний глюк программного обеспечения.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Калининград
    У вас стоимость квт не сходится. Дневной тариф действует в течении 16 часов в сутки.
    С таким 3ех кратным отличием в потреблении не получится дома удержать стабильную Т в пределах суток.
     
  11. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва
    С чем не сходится? где не сходится ?) Я же написал - ночью цель 23 градуса, днем 22)
    ТН молотит всю ночь, а утром отключается и ждет пока темпа упадет ниже 22 градусов, и тогда начинает на 30-40-50% работать... Обычно это если и происходит то ближе к вечеру.
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Калининград
    В этом и не сходится. Для поддержания 23 градусов в течении 8ми часов действия ночного тарифа не может затрачиваться в 3 раза больше энергии чем для 22ух в течении 16ти часов.
    Суточный график работы может приложить, так что бы в нем отображалась комнатная Т?
     
  13. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва
    Ща, мне прям интересно стал ход вашей арифметики:) Смотрите - ночью ТН работает на полную мощность (ну допустим 6квт)..За 8 часов делает 23 градуса. Утром он выключается. Почти весь день он стоит выключенным, ибо температура еще не упала ниже 22 градусов. Допустим это произошло в 8 вечера. ТН включается на 30-40% (2 квт), и 3 часа потребляет 30-40% от своей полной мощности (2 квт).
    Где здесь происходит разрыв арифметического шаблона ? :)

    Screenshot 2024-12-31 001554.png
     
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.591
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Калининград
    Мне доводилось повидать не мало сказочников рассказывающих про небольшой расход.
    Потом выяснялось, что они либо не везде отапливают или вообще используют дополнительные источники отопления.
    По вашему же графику днем температура выше чем ночью и есть всплеск по работе т. к. не вытянул удержание Т, но потом каким то чудесным образом Т стала удерживаться, хотя до этого на такой длительный промежуток времени необходима была работа ТН.
     
    Последнее редактирование: 31.12.24 в 01:03
  15. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва
    Температура чего?)