ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    2.145

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    2.145
    Адрес:
    Москва
    [QUOTE="
    Что касается 9 и 8 кв - ну, менеджеры говорят про СОР 2.5 при -25С. Конечно, верится с трудом, но опять же и в 1.12 под вопросом. Но в редкие недели когда стоит средние -25 - без насоса все-равно будет работать электрокотел, ибо газа нет.[/QUOTE]

    ой я бы сильно не верил в СОР 2.5 при минус 25. Михаил подправит, но вряд ли больше 2 будет (может и 1.5-сильно зависит от внешнего блока, Зубадан может и выдаст но стоит ого го, а внешний блок попроще и характеристики имеет другие)...хотя это тоже неплохо! сколько у Вас теплопотери при минус 25? по теплотехническому расчету? от этого и пляшите, ибо у Вас только 15 Квт выделенной электрической мощности...электрокотел сколько кушать будет?
     
  2. orlovmax
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    orlovmax

    Участник

    orlovmax

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    А какой именно котел реализован у него?
    Газольдер будет стоить сопостовимо ТН
    А вот что там будет потом с ценами через пару лет - кто его знает
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    КТНВ-10БС-220 стоит в Екатеринбурге
     
  4. orlovmax
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    orlovmax

    Участник

    orlovmax

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Я и не верю...
    Главное, чтобы в принципе работал - а то что будет повышенный расход при морозах (сопоставимый с э/э котлом, возможно даже добавлять конвекторами придется) - прекрасно понимаю.
    Но отопление у нас 300 дней, из которых -25С и ниже - ну максимум дней 20, последние десяток лет и этого не было.
     
  5. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если мороз такой что COP стремится к единице то ИМХО лучше перейти на ТЭНы и не насиловать ТН.
     
  6. orlovmax
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    orlovmax

    Участник

    orlovmax

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Я пока в раздумьях, возможно предусмотреть комбинированные варианты - ТН + котел
    Основные холода ночью, и ночью у нас тариф по ставке 1,82
     
  7. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    СУГ имеет особенность как сильно дешеветь (сейчас в европу практически не возят, т. к. ЖД перевозка, в 2020 - просто все обосрались с ковида - конец света и не брали), так и стремительно и намного на бОльшие промежутки времени дорожать. Как прошлое лето (восстановление экономики после ковида), так лето 2018 (ЧМ футбола, ограничение перевозок опасных грузов) и т. п.
    Сейчас то и сам залил 1500л по 12р на нагрев ГВС в морозы меньше -20С и для генератора, но вообще никому бы не советовал закапывать 300тр на газгольдер даже сейчас с нынешними ценами.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    Ставьте теплоаккумулятор. Будет СОР 3) С таким тарифом ТН окупится нескоро.
     
  9. orlovmax
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    orlovmax

    Участник

    orlovmax

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Сейчас еще доизучил вопрос отношении газофикации своего поселения
    Магистраль не обещают, но к 2028 обещают снабжение через СУГ, пока не ясно будет ли это как резервуар или будут запитывать дома
    В любом случае закапывать газольдер стоимостью в 200-250 тыс совсем расхотелось
     
  10. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    @orlovmax,
    Ага, только к ТА (который будет где-то от 2 до 3 тонн и занимать места огого), нужен еще где-то 25-30кВт электрической мощности, чтобы его успеть за 8 часов "зарядить". А все что выше 15кВт мало того, что геморройно и дорого согласовать, так и бывает просто нет технической возможности. А так, если есть такая возможность то да, самый лучший вариант.

    ВТН в общем-то нормальное решение, пока газа нет, до -10 COP=2 обеспечит практически гарантировано, но все что ниже - уже вам считать, насколько будет целесообразно именно для ваших условий.
    При -20 у меня COP был в районе 1,2-1,3 что в общем-то даже неплохо я считаю, но я особо ниже -15 ВТН не мучаю, так как есть пеллетник.

    Снимок экрана 2022-09-08 в 17.50.59.png
     
  11. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такая мощность ИМХО означает слишком большие теплопотери для дома в 100 метров. Вероятно имеющихся 15 киловатт на ночном тарифе хватит практически на всю зиму и только в сильные морозы придется догревать днем.

    @orlovmax, Вы теплопотери не считали?
     
  12. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Причем здесь теплопотери дома, если речь идет о теплоаккумуляторе?
    "Поднимите мне веки..." :)
     
    Последнее редактирование: 09.09.22
  13. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В теплорасчете есть параметр - сколько вы готовы платить за отопление электричеством. А сколько будут готовы платить ваши дети, когда многое изменится? Все расчеты обычно делаются строителями на глаз и на соседа и для магистрального газа. Лишние 100мм утеплителя на стоимость работ по утеплению не влияют и к цене стройки добавят малый процент, зато позволят после не кусать локти) Но хозяин - барин.

    PS Сейчас я бы строил дом из силикатных блоков + пенопласт, выйдет на порядок дешевле газосиликата, который некрасиво подорожал
     
  14. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Теплый пол - стяжка - и есть теплоаккумулятор. Делайте его потолще и "мокрым" способом, и если дом будет теплый, достаточно будет включать отопление только по ночам.

    Не в тему немного - на очередном объекте хочу попробовать сделать стяжку и по ней штампом отпечатать рисунок финишного покоытия, т. е. обойтись без укладки керамгранита. По технологии "печатного бетона", там втираются закрепителм, красители итд. В итоге получится небольшая экономия без, надеюсь, потери в качестве
     
  15. orlovmax
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    orlovmax

    Участник

    orlovmax

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Полагаю, это либо риторический, либо философский вопрос.

    Это ерунда, я же для себя строю а не для кого-то. Мои дети с большой вероятностью не будут жить самостоятельно и платить за отопление в этом доме, через 15 лет им будет 25 лет, и надо быть реалистами - врядли их потянет в этом возрасте в село.
    Если вы строите с расчетом на то как будут жить в нем после вас - хозяин барин.
    У меня же дети когда будут готовы жить (если будут) - думать о том сколько они будут платить за отопление через 30 лет - вы серьезно?

    Лишние 100мм к 500мм уже утепленной стены тоже не сильно влияют на отопление, на маленький - я бы сказал, ничтожный процент. Просто выкинуть деньги на ветер, фундамент надо на 3 метра залить - на всякий случай, а что, а вдруГ! Отмостку делать 2-метра.
    Тогда по вашей логике и окна надо делать 600х600 - а то и меньше, и лучше 2 окна в проем ставить - 10-камерный профиль, 6-камерное стекло. Детям потом чтобы не платить...

    Наверное от региона зависит, у нас например газосиликат идет дешевле силикатного.
     