    Добрый вечер, в одной из брошюр увидел прямое подклбчение солнечных панелей в внешнему блоку, на картинке нарисован сумматор, есть ли схема подключения или продаётся ли отдельно сумматор.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20221006-225043_Chrome.jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    Не продается и схемы нет. Это обычный диод и схема защиты. Подключается после диодного моста в ККБ. Попробовали - работает. Спроса нет. Вы третий примерно, кто заинтересовался за 10 лет. Схема с инвертором более правильная и универсальная для частного дома
     
  3. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.641

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.641
    Адрес:
    Великий Новгород
    Поздравляю!
    Держитесь там. В наше неспокойное время. Я еще не потерял надежды купить себе темзитик двухблочный ;)
     
  4. sunrise_p
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    sunrise_p

    Участник

    sunrise_p

    Участник

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Доброго дня!
    Прошу помочь! компрессорный блок останавливается, выдает ошибку (см. скрин). Если выключить-включить то минут 10 работает и опять останавливается. Что делать?
     

    Вложения:

    • Screenshot_1.png
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый день, нужен номер гидромодуля. К продавцу обращались?
     
  6. sunrise_p
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    sunrise_p

    Участник

    sunrise_p

    Участник

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Блок гидромодуля №619.
    Внешний блок PUHZ-P100YHA

    Я нахожусь в Сербии. Только сегодня ночью это возникло, пока не обращался никуда больше
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    Обращайтесь к Алексею, предупрежу
     
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Доброе утро всем.
    Вчера был очередной визит вызванных по горячей линии сервисников Haier, так как с началом отопительного сезона стало понятно, что проблема низкой мощности ККБ+обмерзание никуда не ушла. Поговорив с московским спецом и получив от него информацию о том, что процент брака по продукции брэнда ниже 0,3%, задали ему вопрос о возможных причинах того, почему при работающем одном потребителе все порты ККБ горячие, он ответил, что это конструктивно сделано для "быстрого старта", то есть чтобы при включении остальных блоков тепло в них шло сразу. Сервисник (туговат, кстати) стал с моим специалистом по ПНР "копать" в сторону кривых рук (коли оборудование скорей всего исправно), вернее мой специалист стал рисовать схемы и перебирать возможные варианты, а тот просто курил и соглашался).
    Далее измерили дельту (вчера впервые измерили!) температур на входе/выходе 9-ки, подвязанной к 1-му ККБ: всего около 5 градусов. В чем причина? Наверное в недостатке фреона (это предположил и @RVVFaza). Чтобы убедиться в правильности этой версии, перекрыли другие порты и чуть впрыснули фреона в систему- дельта выросла. Далее, раз уж в рабочем режиме все клапана открыты (или приоткрыты), открыли всё, дозаправили фреоном по давлению/температуре и 1-й ККБ заработал на все 8+кВт. Обмерзать ККБ перестал (по крайней мере пока "хороводили", всё было чисто).
    На второй ККБ фреона не хватило (сервисник вообще приехал без фреона, это у моего спеца был баллон с остатками), да к тому-же с вторым ККБ есть проблема ошибки связи, причем ГМ ошибку не выдаёт, запускает циркуляционный насос, очевидно направляя команду ККБ на включение, а ККБ, "поклацав" клапанами, запускает ошибку связи в виде моргания светодиода. Ошибка связи только с ГМ, с подключенной 9-ки ККБ прекрасно запускается и давит тепло и туда, и в ГМ. Косяк был изначально, но как-то не до него было, после присланного @kmvtgn подменного контроллера проблема не ушла. Чтобы исключить версию @kmvtgn о малом сечении сигнального провода, кидал кабель сечением вплоть до 1,5 кв. мм.- итог тот-же. Тестером проверял- сигнал аналогичный тому, которым обменивается ГМ с 1-м ККБ: периодические импульсные меняющиеся значения постоянного тока. Хотел вчера предъявлять и это сервису, но @kmvtgn сказал, что это вопрос TEMZIT- разбираются с проблемой.
    Промежуточный итог: помалу жизнь налаживается).
    P. S. В 2021 году после монтажа оборудования в моём присутствии дозаправили по инструкции 20гр/1 п. м. трассы сверх 30 метров по весам. Сервис приезжал по заявке в начале июня и дозаправил по 450 граммов в каждый ККБ. Вчера в 1-й ККБ досыпали около 1 кг (хватило только на него). Получается, что с завода они идут практически пустые, а должно быть 1,8-1,9 кг (насколько помню).
     
    Последнее редактирование: 14.10.22
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Сейчас с ограничением мощности до 60% 1-й ККБ выдаёт 4,5-5кВт. Каждые 4 часа уходил ночью в оттайку судя по графику, температура была 4-5 градусов. Насколько обмерзал (если обмерзал), не знаю, доеду, посмотрю, как сейчас выглядит ККБ перед моментом падения мощности до нуля.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Дайкин так выключенные блоки использует как теплоаккумуляторы для оттайки.
    при работе на тепло чуть подогревает теплообменники, а при оттайке морозит все по полной.
     
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый.
    Пустые они не могу идти, за редким исключением, травящих кранов.
    Вам бы утечку поискать, фреон собрать и опресовку сделать, так как при избытке фреона, тоже ничего хорошего, и заправку надо проводить по шильдику + трасса, раз спец курил, то врядли смог правильно загнать его в тест, чтоб дозаправить по давлению.
     
  12. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит б/ушный EKF Скат 301М купленный на авито за 500 рублей - была линия около 5 метров + параллельно воткнут резистор на 1кОм в обе ноги (+ и -) - все пахало год. Сейчас переделывал электрику на постоянку - запихнул счетчик и контактор внутрь ГМ, соотв. линия укоротилась и что-то поломалось(
    Замыкаю ручками контакты - считает. Вставляю в импульсный выход - с резистором или без - не пашет.

    На втором 1-фазном Темзите стоит китайский Sinotimer DDS6619-005 за 300 рэ - все пашет идеально без всяких резисторов. Сегодня буду пробовать разные резисторы - отпишусь по итогу.
     
  13. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, у меня тоже sinotimer. Не работает с ним. Готовлюсь паять схемку, я так понял, что это типа усилителя
     
  14. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Пардон, запамятовал - у синотаймера вообще не было выхода импульсного готового, разбирали, сверлили дырочку в корпусе, подпаивали оптопару, и выводили провод сразу на разьем ГМ.
    IMG-20220323-WA0007.jpg
    А EKF Скат 301 вчера завелся на каком-то третьем резисторе, просто вставленном в параллель импульсного выхода.
     
  15. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У моего есть импульсный выход) единственно - великовато сопротивление импульса. Те резисторами дело не решить, придется спаять штуковину на транзисторе и конденсаторе