1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Как все у вас сложно! Выставил 35 на подаче месяц назад. Температура держится 33,4 - 33,8 град все это время в доме. При этом на улице от плюс 18 до 0 - 1 ночью.
     
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Тепловые ванны принимаете при таких температурах? У меня и при 28 (выставляемых по воде, но не достигнутых) жуткий (для меня) перетоп (выше 27 температура в доме поднимается), то отключаю, то опять включаю, даже не могу себе представить, что можно существовать при 33
     
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Десяточку скинуть забыл. :)] 35 подача с ТН, топится 1-й этаж 60 м. кв. Он греет и второй этаж 50 м. кв. На первом 23,4 - 23,8 град на втором 21 град. Ламинат везде. В ванной 28 град по воздуху, плитка.
     
  4. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Сейчас
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-11-15 в 19.15.14.png
  5. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Ночью
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-11-15 в 19.16.10.png
  6. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    при 35 на подаче сваримся
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    Оставьте настройки ГВС по умолчанию: Основной и 20 градусов.

    Да, хайер хитро изменил протокол. Переведите в одноблочный режим и запускайте ГВС
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    2 градуса обычно достаточно.

    Когда было просто - просили добавить еще настроек :)] Некоторым и этого мало :hello:
     
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Мои ККБ 2020 года выпуска

    Двухблочный режим (начало включения ККБ2) в выкл?
    Не работает 2 ККБ и в этом варианте
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    ККБ2-нет. Джампер ХР6 (тройной) переключить по схеме на странице 14 РЭ.
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    В этом варианте 2-й ККБ будет работать?
    Вопрос звучит глупо (ведь ТН из двухблочного режима переключаем в одноблочный), но каким иным образом контур ГВС, привязанный физически через трёхходовой кран к контуру 2-го ККБ, будет греться от 1-го ККБ?
     
    Последнее редактирование: 15.11.22
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, будет работать только первый.

    А какая проблема с ГВС?
     
  13. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    контур ГВС привязан физически через трёхходовой кран к контуру 2-го теплообменника
     

    Вложения:

    • PHOTO-2022-01-08-13-24-25.jpg
  14. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    ...в схеме 2 циркуляционных насоса, рисунок 7В РЭ слева
     
    Последнее редактирование: 15.11.22
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.071
    Благодарности:
    7.079
    Адрес:
    Таганрог
    upload_2022-11-15_21-17-9.png
    В рекомендованной схеме обвязки есть черный кран (байпас). При его открытии возможно греть ГВС от ККБ1.