1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Я то имел в виду api сервиса статистики
     
  2. Bob_qwert
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У сервера статистики есть открытый Api?
     
  3. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день.
    У меня два ККБ 3U24GS3ERA (мощность на обогрев 8кВт). В данный момент включён один. При ограничении мощности ККБ 80% (чтобы не подключался второй, установлен порог включения 90% мощности первого) выдаёт 5кВт.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-11-30 в 18.50.06.png
  4. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    ...убираю ограничение- мощность поднимается незначительно, максимум до 6,5 кВт, причем при 6 градусах тепла.
    Важный момент: при плюсе была сильная влажность.
     

    Вложения:

    • 2022-11-30_18-59-00.png
    • 10545BD2-4082-4242-97A4-760B624BA6D7.jpeg
  5. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    В середине декабря попробую выхватить плюсовую температуру (5-7 градусов) и еще раз проверить параметры работы ККБ, так как заправляли его при температуре градусов 12-15 тепла.
    2-й ККБ так и не дозаправили пока, вот и совместим.
    На фото видна разница: верхний не обмерзает, нижний с недостатком фреона (поэтому и не даю ему работать пока).
    Запускали тестово, @kmvtgn решил проблему с отсутствием связи с вторым ККБ, всё заработало!
     

    Вложения:

    • 8EDEB3AF-A468-4796-87A1-490CF8D9C97F.jpeg
    Последнее редактирование: 30.11.22
  6. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Если говорить о COP, то у меня ниже трёх (при тех-же -1 - -2 градуса снаружи) пока не опускается: определяю по потребляемой мощности (на фазе сейчас только ККБ сидят) и выдаваемой ГМ мощности из статистики, насколько корректно она считается, не могу сказать. Около пяти вечера смотрел: 5,3-5,4 кВт при потреблении 1,7-1,8кВт, проток 25-26л/мин.
     
    Последнее редактирование: 30.11.22
  8. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Похоже, что нет.
     
  9. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    А какая логика работы погодокомпенсации?

    Сейчас у меня выставлена температура воды 26, погодокомпенсация 0.3, ограничение компрессора 50%.
    На улице -14, по логике температура обратки должна быть 26+0.3*14=30.2, а по факту он гоняет воду 28.8 на 30-40% мощности компрессора.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Скажите номер ГМ, проанализируем
     
  11. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    429
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Уставка по температуре в помещении - 23, в текущий момент температура 24,5.
    upload_2022-11-30_22-49-26.png
     
  13. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    После прошлой зимы и борьбой с айсбергом под ккб, я соорудил каплесборник конусообразный под ккб и вывел слив из него в ливневку. По контуру каплесборника спиралью уложил саморегулирующийся кабель. Также саморегулирующийся кабель уложен по поддону самого ккб.
    Питание на греющий кабель подаётся от термостата с уставкой 0'С
    Пока все выглядит оптимистично, но и зима пока только-только началась, так что о результатах можно сказать будет только к концу.
     
  14. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    Был уверен, что температура воды имеет абсолютный приоритет над Т дома, в случае, если Т дома выше заданной. Спасибо!
     
  15. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    а можно фото, думаю о похожей технологии, у меня рядом от ККБ идет лоток в брусчатке, но проблема что на текущий момент вода от ККБ туда бежала самотеком и она полностью в нем замерла, на всем протяжении, теперь ей бежать дальше не куда, думал либо в земле прокладывать до дренажной ямы, или в дом както завести, за стенкой канализация проходит, но тогда ККБ от земли поднимать нужно еще на пол метра.