    Добрый день. Возвращаюсь к вопросу. Установку по температуре помещения убрал, но ничего не поменялось: в 9 градусов мороза Т обратки поддерживается на уровне 27.8 и 30% мощности компрессора (при ограничении 50%) вместо 26+9*3=28,7.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    1. Обратитесь к Сергею за обновлением прошивки
    2. Попробуйте поставить 13. коэффициент инерции=4, 15. гистерезис - 2 градуса.
     
  3. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день.
    @kmvtgn, скажите, может я зря надеюсь добиться 8кВт мощности с каждого ККБ, ведь у меня антифриз на базе пропиленгликоля (концентрация примерно 30%)?
    Удельная теплоёмкость пропиленгликоля - 2483 Дж/(кг*К). Удельная теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг*К)
    Теплопроводность пропиленгликоля – 0.218 Вт/(м*K). Теплопроводность воды – 0.6 Вт/(м*K).
    Контроллер-то сравнивает температуру подачи с температурой обратки, а фактическая удельная теплоёмкость теплоносителя меньше теплоемкости воды процентов на 10-15. То есть чтобы получить на подаче 8кВт, надо использовать ККБ 9-9,5кВт мощности?
    Еще момент в том, что мощность ККБ указана при использовании его в системе воздух-воздух, какие потери мощности при использовании его в системе воздух-вода? Или они незначительные? А может вообще нет разницы, воздуху или воде передавать тепло?
     
    Последнее редактирование: 02.12.22
  4. LeonSh
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20

    LeonSh

    Участник

    LeonSh

    Участник

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20
    День добрый. Подскажите это нормальная работа? Блок может работать мощнее, но как то сильно старается экономить и вот что из этого получается.
    Плюс иногда (очень редко, 3-4 раза в год) возникает ошибка по датчику температуры, при перезагрузке пропадает.
    Блок 191, мицубиши PUHZ 100yha
     

    Вложения:

    • 2022-12-02_12-53-33.png
    • 2022-12-02_12-51-40.png
    • 2022-12-02_12-52-26.png
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    ~8 кВт он у Вас вроде выдавал при температуре воздуха +7 и выше. При более низкой температуре мощность снижается. Контроллер считает мощность по воде.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Обратитесь к Алексею за обновлением прошивки
     
  7. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    Пункт 2 особо не помог.
    С Сергеем не знаком. По прошивкам обычно обращался к Алексею. Что-то изменилось?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    К Алексею тоже можно. Он ответит на все Ваши вопросы, кстати
     
  9. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Вот так это выглядит. Каплесборник вырезан из листовой жести и снаружи утеплён. Внутри спиралью уложен кабель, он же сколько то заходит и в дренажную трубу.

    IMG_20221204_124807_571.jpg
     
  10. Bob_qwert
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробовал включить внутренний блок в дополнение к ГМ.
    Он, конечно, греет, но на работу ГМ не повлиял (мощность не увеличил).
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день.
    Прям греет или еле-еле? У меня всё тепло ГМ забирает, внутренний если включаю плюсом, вентилятор на самой малой скорости и воздух почти комнатной температуры.
     
  12. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день. Когда дозаправляли, температура была повыше, градусов 12-15, поэтому и хочу при +7 проверить. Хочу вернуться к расчету мощности контроллером: если он опирается на данные датчиков, то получается, что считает не по воде, а по-факту: чтобы нагреть антифриз, требуется большая дельта в фреоне и на выходе меньшая отдаваемая мощность, так?
    Или Вы имели в виду то, что в мозги заложена удельная теплоёмкость воды (если это, то понятно)?
    Еще вопрос: при подключении ТЭН мощность увеличивается не на 2кВт (вернее с учетом потребления ээ на 1,7-1,8, они чуть слабее 2), а на 1,2-1,3. Почему так?
     
    Последнее редактирование: 05.12.22
  13. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    @kmvtgn, ещё вопрос: какое минимальное напряжение переваривает ГМ? Первые морозы, а уже проседает до 190. По посёлку и 170, и 160…
     

    Вложения:

    • 4234D1C5-A323-4457-B776-F8807DAA1D31.jpeg
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    При 200 вольт гарантированно работает. На практике 190 тоже обычно работает. Ниже - зависит от конкретных характеристик конкретного оборудования. Наблюдайте за работой.

    В формуле расчета дельта умножается на теплоемкость воды. Вычисляйте теплоемкость Вашего теплоносителя, рассчитывайте корректирующий коэффициент.

    Датчик температуры должен стоять на некотором удалении от источника тепла. Для удобства монтажа датчик размещен непосредственно на колбе электрокотла. Нам важно видеть факт включения секции ТЭНов, а не точное количество тепла. Повторюсь еще раз - это система для диагностики, а не для учета количества выработанного тепла.
     
  15. Bob_qwert
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прям греет.
    Поток тёплого воздуха.
    У меня в полсилы наружны блок при управленнии от ГМ работает, это никак не исправим.